En generators spenningsregulator blir gjerne forsynt på en av følgende måter: direkte fra generator(shunt), fra PMG, eller av hjelpeviklinger.
Jeg lurer på hvordan spenningen fra hjelpeviklingen blir påvirket av varierende belastning på generatoren.
1. Ligger hjelpeviklingen i samme spor som statorviklingen?
2. Generatorspenningen er et resultat av magnetfeltet generert av felstrøm i rotor, samt indirekte av magnetfeltet som skapes av strømmen i statorviklingene. Hvis generatoren leverer strøm til en induktiv last, så vil magnetfeltet ligge i motfase med rotorens magnetfelt, redusere det totale feltet, og dermed trekke ned generatorspenningen. (gjerne korriger meg)
3. Hvis hjelpeviklingen ligger i samme spor som statorviklingen, hvorfor blir den ikke like påvirket av den induktive belastningen som påføres generatoren?
4. Finnes det hjelpeviklinger som også benytter permanentmagneter?
Jeg har lest at en hjelpevikling vil levere en mer stabil spenning enn en shunt-forsyning, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på de to... Den eneste forskjellen jeg ser er at spenningen fra hjelpeviklingen ikke nødvendigvis vil kollapse ved en kortslutning på stator.
Hei
Er midt i fagprøve og sliter med å henvise til regelverk (NEK:400, NEK:439), tabeller osv.
Prøven går ut på utbytte og oppkobling av en ny undersentral med moduler i styretavle.
Her er relevante spenninger til fagprøven.
230VAC.
24VAC.
0-10V.
Noen som vet om mer "generelle" paragrafer som kan brukes til henvisning?
Hei!
Hva menes med "forstyrresle" når det gjelder automasjonsprosesser?
Tatt fra tekst om statisk nøyaktighet: "I tillegg til å studere den statiske nøyaktigheten ved endringer i skal-verdien, er det vanlig å betrakte det stasjonære avviket med forstyrrelser"
"Disse figurene [bilde fra bok] viser forskjellen på "godt" og "dårlig" konstruerte systemer når det gjelder å eliminere sprangformede forstyrrelser"
"Et godt konstruert system klare å oppdage og eliminere virkningen av forstyrrelsen på prosessen"
Er det da mediet i prosessen som endrer seg som menes forstyrrelse?
Hei!
Driver å feilsøker på en Obsolete encoder som det så fint heter, på ei klyvsag. Denne skal gi signal til et display, om hvilken vinkel sagbladet står i, denne er montert på den elektriske motoren som styrer vinkelen. Navnet på encoderen er "el30ma10s8" Decoderen er et enkelt display som viser gradene, denne står nå bare på 0.00 uansett vinkel på saga. Har forstått at oscilloskop skal brukes for å feilsøke dette, men leverandøren av saga har ingen feilsøkingsprosedyre på dette. Har sjekket at kabler er iorden imellom encoder og decoder.
Hvordan skal jeg koble oscilloscopet, og hvilket signal kan jeg forvente?Merkingen på encodern er som følger;
Red-VDCBlack-0VGreen-AYellow-BShield-GND
Vi skulle skifte motor på ett transport bånd. Dette var 400 volt (230/400) og motor koblet i stjerne. Den ble frakoblet av kunde og tatt bil av kobling slik at dreieretning ble riktig ved tilkobling av ny motor. Ny motor ble montert og vi koblet til på samme måte. Det som derimot skjedde var at ny motor var 690 motor (400/690) og motor skulle ha vært koblet i trekant. Anlegget starter opp og går i ca 1 time men stopper etter vert. (det blir for tungt) Vi kommer for å kontrollere motor og kobler om til trekant. Måler motor og den er helt tett ingen overslag til jord.
Men vi sliter med at motor trekker mye strøm. Kan motor viklingene ha tatt skade på denne feilkoblingen? motor ble ikke vesentlig var ved belastningen det var ingen problemer å ta på den. termp ca 30 - 50 Gr.
Er det egentlig noe problem å bruke CAT kabel til RS-485 kommunikasjon? Som modbus RTU og BACnet ms/tp.
Prisen på en RS-485 belden kabel kan komme opp i 10x i forhold til Cat.
Finnes det noen gode fordeler / ulemper?
Hei, jeg har fått i oppgave om å bygge ett styreskap med 24v power og en liten pls. Hvordan skal man tenke, når man skal dimensjonere jordleder til disse? Styrestrømsikringen er en C10A. Og til plsen?
Hei! Sitter på problemstilling hvor en ikke har noe god informasjon om blanding av materialkvaliteter på fittings. f.eks. er det mulig å gå fra Duplex til titanium? Står lite på nett om dette temaet. Vet jo at en kan gå fra titanium til 316ss da dem har nokså identisk spenningstall men hva med dem andre? Hastelloy C, Duplex, 6MO?
Har dere noen god guide?
Selv om en HELST ikke skal blande materialkvaliteter er dette i noen tilfeller nødvendig som enten nødrep. eller lignende, og ved bruk av npt - npt er det gjennomførbart men hvordan vil dette funke over lengre tid?
Hei!
Har et problem med et »dual channel» sikkerthetsrelé (MSR127TP) som ikke fungerer som det skal.
Det er koblet til en magnetisk dørbryter og er jo veldig enkelt koblet opp, men flere ganger så skjer det at man må åpne og lukke døren da det bare er channel 1 som legger seg inn, åpner du og lukker en del ganger så plutselig kommer det lys i lampa til channel 2 også. Men channel 1 og channel 2 må legge seg inn for at man skal kunne trykke reset. Jeg har ikke helt skjønt hvordan dette fungerer. Hva er altså de to «kanalene», og hva skal til for å aktivere disse.
Hvis man ser på dokumentasjon på relét (MSR127TP) så skal det monitorere kretsen for eventuelle jordfeil osv, så kan det være støy eller jordfeil som gjør at den ikke fungerer hver gang? Det hadde gitt litt mere mening om den ikke hadde fungert i det hele tatt, men det fungerer jo litt som det vil.
Hei
Jeg har en kunde som mistet sin dykkpumpe (1,1kW. 1-fas) fra ett stativ den var festet i og ned i gjødselkjelleren, dette resulterte til att det kom inn litt gjødsel/vann gjennom kabelgjennomføringen.
Har nå tørket pumpen godt, og prøvde å starte den. Automatsikringen løser ut på jordfeil. Om jeg kobler fra jordingen så fungerer pumpen fint (snurrer fint, men ikke testet med last/vann).
Hva kan årsaken til jordfeilen være? Dette er en 1-fas pumpe med motorkondensator på 40uF. Motstanden mellom fasene var ca 2 ohm, er dette normalt?
Har satt pumpen/motoren på tørking på nytt, usikker om dette vil hjelpe. Håper noen av dere har ett godt råd!:)