Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan noen hjelp meg å lese av tabellen for gjennomsluppet energi? gjerne med en forklaring på hva I_D(A) betyr.. Ikmaks er på 3000A og In på smeltesikringen er 63A. forstår jeg det rett så slipper smeltesikringen gjennom ca 3200A^2 s.
Slipper smeltesikringer gjennom mindre energi enn automater?
Mulig dette er openbart, men må nett bekrefte...
Tilfredstiller plug'n play komfyrvakter bolignormens krav om fast installert komfyrvakt i installasjonen?
Hei!
Var i dag på en bolig jobb, og såg det sto ck 15A sikringer i sikringsskapet. Hva betyr dette? Har søkt på nett og sett i NEKen, men finn ikke ut hva det betyr. Hvorfor en k bak c?
Sitter å holder på med fagprøven men vet ikke hvordan jeg beregner kortslutningsstrømmer ute i anlegget. Har en lærebok som forklarer dette men synes ikke det er forståelig.. hvordan beregner jeg kortslutningsstrøm, hva er de ulike verdiene i formelen og hvor finner jeg dem? (eksempelvis Zytre, skal det oppis av netteier?)
gjerne bruk et eksempel for å gjøre det mer forståelig. Takk på forhånd:D
Hei sitter å holder på med fagprøven min og skal legge åpent anlegg på kjøkken. er det tillatt å spikre kabel midt på veggen? skal montere stikk over benk og lurer på om jeg må benytte kanal eller om jeg kan spikre det lille stykke fra overskapet og ned til stikkontakten?
Sier standarden noe om mekanisk beskyttelse ved spikring av kabel på vegg? mener å ha hørt at listverk fungerer som mekanisk beskyttelse når man spikrer kabel...
Jeg har fagprøve nå og har fått i oppgave å styre et transportbånd. Jeg skal ha en sikkerhetsbryter ved transportbåndet, og lurer på om det er lov å gjøre følgende:
Man har en egen sikring for styrestrøm og hovedstrøm i fordelingen. Deretter går man direkte til sikkerhetsbryteren, og så tilbake til starterskapet. Når man nå vrir på sikkerhetsbryteren så er både styrestrømmen og hovedstrømmen død. I starterskapet har man to kurser, en hovedstrøm og en styrestrøm. Ut ifra kursen for hovedstrøm går vi deretter til motoren. Det skal være en nødstopp ved transportbåndet, så styrestrømmen må først gå til denne og så tilbake til starterskapet.
Motoren er beskyttet mot overbelastning av motorvernet, og sikringen beskytter da mot kortslutning og jordfeil. Størrelsen på sikringen har da altså ikke noe å si så lenge sikringen som beskytter motoren slår ut ved kortslutning. Vi må også ivareta selektiviteten, og denne kursen kommer fra en 10A C-automat, så jeg velger da en 4A C-automat
Det jeg lurer på er om dette er en bra måte å gjøre det på. Jeg lurer også på om det er ok å gå ifra en sikring til sikkerhetsbryter og så forsyne to nye kurser?
Tusen takk for svar!
Hei. I forbindelse med prosjektering av et nytt løsdriftfjøs, ser jeg at 2020 versjonen av NEK 400 TS landbruk fortsatt er publisert og tilgjengelig. NEK 400 7-705 ble revidert i 2022. Kan NEK 400 TS landbruk fortsatt refereres til?
Hvilket spenningsnivå kan en signalmontør gjøre faste installasjoner på, og hvilket spenningsnivå utføres til- og frakoblinger på? Har en signalmontør lov til å tilkoble en kabel i sikringsskap? Kan han koble i 230/400V drivmaskinhus?
Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder for å prosjektere løsninger dette ?
Må bedrift være reg. i elvirksomhetsregisteret
Hvilke konsekvenser får det dersom dette ikke er ivaretatt
Hei, Jeg skal beregne OV til et industribygg (IT-Anlegg) og sliter litt med avgjørelse av OV.
Det er opplyst at ved OV større enn 80A medfører trafobytte. KV i anlegget er satt til 80A
Ik maks 7,8kA
Ik min 2,1kA
Jeg har regnet ut kurser og da blir det 10+10+20+13+10+16+25+16+13+15+10+10+15+10+32=225A
Så korrigerer jeg verdien i henhold til samtidighetsfaktoren. I montørhåndboken så er det anbefalt at over 10 kurser i et industribygg gir en samtidighetsfator på 0,6.
Da får man I ov 225*0,6=135A
Og siden OV er trefaset mens alle kurssikringene er tofas så deler vi på 3.
I ov=135A3=77,9A
Her fant jeg et 80A Kombivern fra Schneider el-nr 1610039.
Det står "Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V er 20 kA"
Inntakskabelen min har installasjonsmetode A1 og fremgår at minste tversnitt med strømføringsevne større enn valgt overbelastningsvern er 3x35mm2 Cu (Iz = 89A)
Jeg har hørt at hvis OV er lik KV så må det være samme produsent og smeltesikring men hvordan er det på kombivern?
IbInIz = 77,9A80A89A
er dette en riktig måte å regne på? Også har jeg lest at det er krav til 20% utvidelse på OV men da er løsningen feil pga kravet?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.