startstrøm i forsyning til frekensomformer

Hei står med en skid som inneholder frekvensomformer og motor. hvis det var direktestart ville typisk motoren sin startstrøm være 7-gangen. Med frekvensomformer vil startstrømmen gå ned. men hva snakker vi av startstrøm typisk ved bruk av frekvensomformer? feks er det typisk 2-gangen normal strøm?

Tenkte å bruke en automatsikring foran frekvensomformeren så kom jeg bare til å tenke på hva jeg skal tenke startstrømmen faktisk blir i dette scenarioet. Det må jo være et slags sjokk på frekvensomformeren og bare starte opp også at vi vil se et strømtrekk fra tavlen som er større enn ved normal drift.

I febdok kan man legge inn en motor og man kan sette startstrømmen til det man vil. Synes det blir litt feil å ikke legge inn noen startstrøm bare fordi det er frekvensomformer mellom tavle og motor.

Spurt ${formatDate(1590137294)}
Løst Løst
Automasjon
Smøring av elektromotorer.

Hei.

Et lite spørsmål til smøring av elektromotorer og pumper.

Hvis det står på merkeskilt 30gram og 8000timer som smøreinterval.. Betyr dette at disse grammene skal fordeles ut over disse 8000timene? F. Eks 3-4gram per 1000 timer osv? Det går jo ikke ann å presse inn 30 gram på en gang?

Håper noen har et oppklarende svar her.

Spurt ${formatDate(1590059305)}
Løst Løst
Automasjon
6
Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lærlinger

Hei.

Jeg jobber i ett landbassert annlegg med oppdrett av rensefisk og vi fikk akkurat registrert oss i Elvirksomhetsregisteret til DSB. planen er at vi skal starte med å ta inn lærlinger på automasjon ila året.

vi sammarbeider med lokalt opplæringskontor og ett par andre installasjonsfirma.

vi er i hovedsaklig godkjent for drift og vedlikehold da jeg og teknisk sjef har fagbrev i elektrofag.

jeg har vert automatiker 12 år nå og har også gruppe L.

hvordan dekker jeg den nye læreplanen til dagens automatikere?

punkt 1.5. Planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer

kan vi som bedrift/foretak bygge automatiserte systemer selv og dokumentere dette?

kan dette dokkumenteres med å vise til erfaring innenfor bygging av slike annlegg?

hva med størrelse og omfang av slike automatiserte anlegg osv, hvor går grensen?

det jeg fant hos DSB var hovedsaklig for videre distribusjon av slike systemer osv..

Spurt ${formatDate(1589531224)}
Løst Løst
Automasjon
Stjerne eller trekant

Hei,

Jeg har en brent motor som jeg lurer på om har blitt koblet feil.

Merkeskilt:

Stjerne 440V 60HZ 1,3KW 3240RPM stjerne 2,62A

Motoren var koblet opp på 230V 60Hz, jeg tenker jo at denne skulle vært koblet i trekant når den går på 230V. Men var da altså stjerne koblet, hva er rett?

Spurt ${formatDate(1589523811)}
Løst Løst
Automasjon
5
Kontroll av forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm

Hei, jeg lurte på noe. Jeg har fått 230v IT nett med IK3p maks 10kA og IK2p min 5kA. Jeg må finne ut om 35meter kabel til en motor som har 0.75kW og trekker 3.2A, har en sikring på 10A C. Spørsmålet er hvordan regner jeg ut om 35 meter kabel ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.

Spurt ${formatDate(1589521917)}
Løst Løst
Automasjon
Y/D vender

Hei

Prøver å koble opp en y/d vender, som jeg ikke har koblet opp siden skolen. Altså en del år siden.

Motoren skal gå i lavt turtall i 10 sek for så og gå til fullt turtall.

Problemet er når år den kobler om fra stjerne til trekant så slår motorvernreleet ut.

Skrur jeg opp motorvernreleet (LDR32) til 30A som er merkestrøm til motor ser det hele ut til å virke, men så langt jeg husker skal det stilles inn på fasestrøm.....

Er et 400V anlegg.

Når motoren starter måler jeg: i L1 ut fra hoved kontaktor.

75A og etter en stund går den ned til 63A. (Var ikke det veldig liten forskjell?)

Så går det 10 sek og den kobler om til trekant. Måleinstrumentet får ikke helt med seg hva som skjer, men går opp over 100A i et lite sekund, før det stabiliserer seg på rundt 16A.

Måler jeg L1 i begge tilførselskablene samtidig, måler jeg 28,8A som kanskje kan virke fornuftig.

Har jeg for lang tidsinnstilling på forsinket inn? Eller bare å ringe en automatiker? :D

Spurt ${formatDate(1589308677)}
Løst Løst
Automasjon
reaktiv effekt

Hei.

Kan man si at den effekten som blir produsert/returnert ifra en elektrisk kran som lårer er en reaktiv effekt?

Spurt ${formatDate(1588738148)}
Løst Løst
Automasjon
Funksjonene til hjelpekontakter

Hallo.

Kan noen forklare meg funksjonene til en hjelpekontakt? Er det slik at hjelpekontakt og A1-A2 er fysisk skilt fra hverandre slik at om en spenningssetter en krets så kan hjelpekontakter igjen brukes til å spenningssette A1 A2?

Spurt ${formatDate(1587911005)}
Løst Løst
Automasjon
Portstyring

Hei.

Er elektriker med liten erfaring når det kommer til feilsøk og lesing av "kompliserte" styrestrømsskjema.

Har en eldre Crawford portstyring til meg selv som jeg driver å feilsøker litt på fra tid til annen når jeg har lite annet å gjøre.

Vet ikke hvordan man legger ut bilder på forumet, men om det går på et vis og noen av de kloke hodene kunne hjulpet meg litt på vei har jeg satt stor pris på det.

Utfordringen er at porten går opp men ikke ned. All styring skjer via et kretskort med div 24v releer på og noen ICer, slik at opp, ned og stopp trykknapper går vis dette kortet (åpner og lukker en krets), og så skal det skje mye imellom og så 24v ut på kontaktorene.

Så det er her jeg roter meg bort i skjemaet og klarer ikke å skjønne hvor jeg helt skal begynne å lete.

Spurt ${formatDate(1587909941)}
Løst Løst
Automasjon
Lederfarger automasjonsskap

Hei

Finnes det noen "standard" eller konvensjon for hvilke lederfarger man kan/bør benytte i automatikkskap for å skille de ulike signalene? Tenker da spesifikt på 24V/0V, PLS: Digital Inn/Ut, Analog Inn/Ut, 230V:L1/L2/L3.

Spurt ${formatDate(1585554783)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.