Hei
Jeg har fått en forespørsel på å sjekke en eldre generator, jeg har ikke fått målt så mye men sett litt på den under drift.
Uten last ligger den å jager 230V+-5V, med last jager den 230+-30V(200-260V) syklusen er på 1-2 sekunder så dette går rimelig hurtig.
Mitt første inntrykk er at dette er regulatoren, har noen her andre erfaringer med slike symptomer (Jordfeil, støy osv )?
Hei
Var borti et rele med spolespenning 42v 50Hz / 48v 60Hz i en gammel tavle. Har dere et godt svar på hvorfor det blir brukt? Hvorfor kan man ikke bare bruke 24vdc eller 230vac som er standard?
Hei!
Hvordan er reglene for potensialutgjevning av transmittere i ex område?
Må alle transmittere potensialutgjevnes uansett hvordan de er montert?
Hei!
Har en motor jeg har koblet mot en frekvensomformer der jeg ikke har noe motordata.
Kan regne/gjette meg frem til RPM med ut Hertz og faktisk målt RPM.
Men er det noe god måte og regne finne ut I nominell til motoren?
Hei, holder på med fagprøve.. en av oppgavene er sikkerhetsreleer. Er det noen som har en link til en beskrivelse over de forskjellige sikkerhetskategoriene som kan velges utifra "farlighets" nivået på en maskin. Vet at man skal bruke to kontaktorer i serie i tilfelle et brenner seg fast osv, men fint med en link hvis noen vet om noe :)
Det er etterhvert kommet LED lysstoffrør på markedet som skal erstatte de gamle rørene. Trenges det ikke en ombygging av gamle armaturene, og hva er eventuelt begrensingene, fungsjonelt?
Hei har en Grundfos pumpe med kondensator som jeg ikke finner cosphi. Det eneste som står på merkeskiltet er
50Hz 1~220-240V
3.1-2,8A P2 0,5kW
Hei.
Jeg driver å feilsøker på en 3-fas vifte som er tilkoblet med 1-fas og kondensator. Problemer var/er at viften ikke går rundt. Jeg målte ca.120V mellom fasene og motoren "brummer" når jeg prøver å sette den i drift. Jeg kom frem til at kondensatoren måtte være defekt, og har nå byttet denne med de samme spesifikasjonene som den gamle(og ihht.merkeskilt). Men jeg har fortsatt samme problem. Jeg måler 230V mellom fasene når viften ikke er tilkoblet. Men når jeg kobler til viften måler jeg: L1-L2:102V, L2-"L3":90V, L1-"L3":120V. ("L3" er den ene utgangen på kondensatoren, den andre er koblet til L2)
Er det noen som har et forslag på hva problemet kan være her? Og hva kan den lave spenningen skyldes? Kan motor/vifte være kaputt? (viften går fint rundt når jeg prøver å dreie på den)
Takker for alle forslag.
Skal opp til teori eksamen i elektro i morgen, 29.05.2019, og trenger desperat hjelp/tips til forberedelsesdelen. Her er ordre vi har fått til no:
Arbeid på kaiområde.
? Installasjon og styring av pumpeanlegg for ny overvatnskum
? Installasjon av varmekabel for tining av is
? Feilsøking
Data for inntak: IT: 230V, Ik3pmaks = 8kA, Ik2pmin = 1,2kA.
Har nå fått eksamensforberedelse, oppgaven går ut på arbeid på kaiområde. Oppgaven er installasjon og styring av pumpeanlegg for ny overvannskum og installasjon av varmekabel for tining av is.
Noen som har noe peiling på hva som kan komme på eksamen?