Hei.
Jeg lurer på om det er tillatt å ha en 2,5mmHFD og en 16mm ledning i en dobbelnite 10mm?
Og om dere har en tabell til dette?
Har hatt litt problemer med lekkasjer på NPT gjenger med bruk av ECO leak finder spray. Ved feilsøking og sjekk for lekkasjer, blei det bare flere og flere lekkasjer. Loctite 577 gjekk fra ein hard masse til tyggis liknende kliss.
Lurer på om det er noen erfaringer rundt dette?
Hei, hvordan var det med H og L side igjen på lukket tank? H siden på cella på det laveste punktet? og L på toppen av tanken?
Heisann! Jeg har 3 stk ABB viftemotorer på 110Kw, 203A, (400v) med tilhørende ABB ACS800 frekvensomformere som blir styrt av eksternt panel.
To av de fungerer som de skal, men sliter med den tredje.. Når jeg setter hastighet til 25% på panelet så trekker to av de 50A ca, som er korrekt, mens den tredje trekker da 250A.. Dersom jeg endrer til 50%, så går den opp mot 300A før den tripper og viser feilmelding "motor blokkert". Dette er en Dahlander kobling (Y2) om du skjønner som er lasket i stjerne. Spiller det forresten noen rolle om lasken ligger på U1,V1 og W2 eller U2, V2 og W2?
Mvh Christoffer, forvirret..
Jeg prøver å finne strømføringsevnen til en kabel på 0,2mm^2 i silikon
IEC 60204 har en tabell hvor den oppgir strømføringsevnen til ledninger med tverrsnitt ned til 0,2mm^2, men det er bare i PVC. Normen sier at jeg skal bruke IEC 60364-5-52 for andre kabler, men i den normen er ikke tverrsnitt mindre enn 1.5mm^2 oppgitt i tabellen og normen anbefaler imot å bruke den oppgitte formelen til å beregne strømføringsevner i kabler med tverrsnitt under 1.5mm^2. I tillegg sier normen at det burde rundes av til nærmeste 0,5A for tverrsnitt lavere enn 20A, blir ikke det litt for grovt?
Hei,
ved oppkobling av frekvensomformer så får jeg en feilkode på frekvensomformer som er følgende (iht manual)
When the DC bus voltage exceeds a threshold,due to regenerative energy from the motor.
Noen kjenner til hvorfor dette skulle oppstå?
Jeg har endret bærefrekvens fra 2kHz og i intervaller opp til 10kHz men samme feil oppstår.
Ved å endre output frekvens fra 50Hz til 30Hz så kobler ikke frekvensomformer ut før frekvens er manuelt justert opp til ca 45Hz.
Kan også nevne at det er noe pipelyder av motor ved forskjellige frekvenser men dette er kanskje normalt.
Det er noe spenningsfall pga langt kabelstrekk til frekvensomformer. Fra frekvensomformer er det et par meter. Spenning ubelastet til frekvensomformer er ca235V ved last er det ca 220V.
Noen som kjenner til hvorfor denne DC buss spenningen skal bli så høy at frekvensomformer tripper?
Hei
Jeg skal ha fagprøve i automasjonsfaget i juni. Lurte på om jeg kunne få noe tips eller noe noen vet jeg bør lese meg opp på før prøven
Takk for alle svar jeg får
Hei!
Jeg har i forbindelse med bistandsarbeid i Kenya et spørsmål vedrørende frekvensstyring av en pumpe med tilhørende motor som er installert neddykket dypt nede i en brønn. Først og fremst vet jeg ikke mye om denne, da den er neddykket og det ikke er mulig å sjekke merkeplate.
Vi vet: 415V, 3fase, 50Hz, 10.3A nominell strøm, 4kW nominell effekt. CRI S4S-8/25 er pumpetypen.
Prosjektet går ut på å installere et solcelleanlegg for å drifte pumpen, som dessverre opererer under en pumpehøyde som gir veldig lite ideelle driftsforhold. Det ser ut som om pumpen trenger ca 7,8kW inn på motorsiden gitt dataark for modellen funnet på internett som beskriver effekt og effektivitet vs. pumpehøyde og flowrate.
Det jeg lurer på er om en slik motor kan frekvensstyres, slik at den under de samme driftsforholdene kan gå på lavere effekt. Vi trenger slettes ikke den høye flowraten pumpen leverer i dag som den er nettilkoblet, så dersom den kan kjøres på lavere effekt kan prosjektet løses billigere ved at vi kan installere langt færre solcellepanel.
På forhånd takk for svar!
Hei
Jeg er en lærling som snart er ferdig med læretiden og øver til fagprøven. Jeg lurer på åssen det er med signal jordig til forskjellige målere. Jeg mener å huske at man bare skal jorde i en ende på en electromagnetisk mengde måler, men husker ikke hvilken. Jeg finner ikke noe om dette på nettet, så tenkte å spørre her om det er noe sted å lese om dette.
Hei!
Skal opp til fagprøve om et par dager og har laget en modell der D/P celle er en ganske sentral enhet i prosessen (nivåtransmitter). Lurer på hva slags andre bruksområder en D/P celle har enn trykk og nivå, og hvordan dette blir praktisert?
Takk for svar!