Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.
Noen som kan forklare motorskiltet?
Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.
Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til
Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5Hei!
Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.
Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.
Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?
Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.
Hei, sitter og skal designe et system med en 55kW frekvensomformer. Skal implementere en nødstopp. Systemet er veldig enkelt og omformeren skal kun kontrollere en solenoid ventil foruten motoren. Vi bruker vanligvis sikkerhetsrele, men for å implementere dette her så må vi da lage et eget skap kun for dette.
Har lyst til bare å koble nødstoppbryteren direkte i STO modulen på omformeren, vet at dette virker men er usikker på regelverket. Klarer ikke å finne noe om dette.
Er det noe regelverk som sier noe om bruken av sikkerhetsrelee?
jeg har fått en oppgave som jeg sliter veldig med så lurte på om noen kunne hjelpe meg å sette opp styre strøm siden jeg har fått til hoved strøm men vet ikke hvordan man poster bilder hær :/
Vi skal installere ein vareheis med styreskap og trykknappbrytere.
Heisa skal kunne køyrast opp og ned fra 2 stader. (fra styreskapet og fra annet styretablå)
Styreskapet skal ha trykknapp for start heis til 1. etg. og start heis til 2 etg.
Styreskapet skal også ha nødstopp bryter.
I tillegg skal der vere lampe for utløyst motorvern og lampe for åpen heisdør.
Det skal heller ikkje vere mulig å starte heisa når døra til heisa er åpen.
Heisa skal stanse automatisk når den kjem til første eller andre etasje.
Det eksterne styretablået skal ha startbryter 1 etg og startbryter 2 etg. I tillegg skal der vere ein stopp brytar. Der skal også vere ein knapp for alarm. Denne skal ha ein tidsforsinkelse på ca. 5-10 sek. (dette for å unngå alarm dersom nokon kjem bort i knappen).
Kobles opp med kontaktorstyring og motorvernrele. NB!
Hei! Vet ikke helt om jeg har kommet til rette stedet på denne siden men jeg prøver.
Jeg trenger å friske opp litt angående lastfordeling av generatorer og hvordan man gjør dette. Tenker da oppgavemessig på millimeterpapir!
Vet ikke om dette er riktig forum å stille spørsmålet, men er det noen som vet om et firma som kan vike spoler med luft eller jernkjerne etter spesifiserte verdier?
Hei,
Lurer på hvorfor/når vi jorder 0V i et DC system. Har en anelse at til tider blir dette gjort for å skjerme elektrisk utstyr mot støy, men hvorfor er dette ellers praktisert?
På forhånd, takk.
En vifte som er utluftning på natten og full utfultning på dagtid.Hvordan er fungere det.
Hva anbefalur du å bruke
Informasjon U=3x230
Hei!
Jeg lurte på en ting og det er hvordan man beregner en kondensator...
Saken er at jeg skal unngå å bruke en transformator, men en kondensator i stedet.
Spenning 230V AC
Kilde bruker 22W ( ledlys ) kontinuerlig og vil ikke variere.
Etter riktig beregnet kondensator skal jeg sette en likeretter fordi kilden ( ledlys ) som bruker 22W går på likespening.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.