Dimmensjonering av ledere i styreskap

Hei!

Har ett spørsmål jeg aldri har funnet skikkelig ut av, som jeg må få oppklart før fagprøven.

Hvilke krav/metoder/tabeller går vi ut i fra når vi skal dimmensjonere leder til en styrekrets? Tenker på en typisk kurs der det bare er noen få knapper til en kontaktor og eventuelt en PLS.

Er litt vanskelig å se for seg at man gjør likt som en motorkrets, hvor man går ut i fra belastningsstrømmen.

Spurt ${formatDate(1486674287)}
Løst Løst
Automasjon
2 DI signaler i samme par

Hei,

Er det lov med to forskjellige signaler (DI) i samme par fra en flerpar kabel? RFOU 2x8x1,5mm2.

Saken er slik:

Har to stk posisjons brytere på ventil. Disse har tre ledere der hvor man kan velge NO eller NC på komponent. Ønsker å benytte meg av begge disse, dvs. jeg må bruke alle tre ledere fra komponenten og inn til kontroll kabinett.

For å få til dette med eksisterende kabling, må jeg koble om slik at NO signalet fra bryter 1 går i samme par som NC signalet fra bryter 2.

Er dette greit? Hvis ikke, trenger jeg ref. til norm/regelverk.

Takk på forhånd.

Spurt ${formatDate(1486482946)}
Løst Løst
Automasjon
Transportbånd i avhengighet- styrestrøm

Noen flinke som klarer å løse denne for meg;)

Du får i oppgave og bygge en styring til to transportbånd for grus som skal gå i avhengighet av hverandre.

Virkemåte: Båndene skal transportere grus fra silo 1 til silo 2. Ved start skal transportbånd 1 starte først, etter 10 sek. skal transportbånd 2 starte automatisk. Ved stopp skal transportbåndene 2 stoppe først og transportbånd 1 etter 10 sec. Når silo 1 er tom, eller silo 2 er full skal anlegget stoppe på samme måte. Hvis nødstopp betjenes eller termisk løser ut, skal alt stoppe momentant.

Spurt ${formatDate(1486470998)}
Løst Løst
Automasjon
Strøm før og etter frekvensomformer

Hei. Har en 3fase frekvensomformer(V1000) som trekker 0,4A ved 230VAC og 50Hz. Cos phi = 0,98 Mens 3fase motoren har en merkestrøm på 1,9A. Men trekker 2,58A ved 200V og 50Hz. Cos phi = 0,74

Hvorfor er det slik forskjell på strømmen. Vil jo ikke tro at 30V forskjell skal ha slik betydning for strømmen. Noen her som har en god forklaring på dette fenomenet?

Spurt ${formatDate(1486109069)}
Løst Løst
Automasjon
LED startstrøm

Hei!

Har noen erfaring med et valg av vern til LED armaturer? Hvordan kan jeg ta hensyn til høy startstrøm slik at vernet ikke løser ut ved starten?

Jeg tok kontakt med noen LED produsenter, og fikk et svar "bare ta C-karakteristikk sikring". Veldig generelt, synes jeg.

Spurt ${formatDate(1485352383)}
Løst Løst
Automasjon
Jordingsrekkkeklemmer

Hei Lurer på om man må dra jordingsleder mellom jordingsrekkeklemmer og andre jordingsskinner, samt jordingen fra tilførselskabelen. Mener dette er unødvendig da man jorder selve skapet, og skapdør. Og jordingsrekkeklemmer har jo kontakt med skap.

Spurt ${formatDate(1485343491)}
Løst Løst
Automasjon
Avstand mellom kabler og ledningsevne

Hei, vi tenker å bunte kabler 4 og 4 bortover vertikal bro. Vi bruker EN60204-1 kapittel 12 for å finne strømføringsevnen Iz. (Bruker installasjonsmetode B2 fordi vi har flere lag i bunten)

Hvor stor avstand må det være mellom buntene?

Spurt ${formatDate(1484773235)}
Løst Løst
Automasjon
Rotoren i en asynkron kortslutningsmotor

Hei!

Hvordan påvirker magnetfeltene i statoren og rotoren i en asynkron kortslutningsmotor hverandre?

Blir magnetfeltet i rotoren motsatt av statoren slik at de frastøter hverandre eller er det motsatt?

Hvis en motor har en oppgitt merkestrøm på 10A, hvor mye av denne strømmen går i rotoren?

Spurt ${formatDate(1484204642)}
Løst Løst
Automasjon
Motorvern slår ut uregelmessig

hei

har en tks fylltømmer S1 som er flyttet fra en silo til en annen (kjøpt brukt)

det er benyttet samme kabler, styreskap osv på nytt installasjonssted som der den kom fra.

Problemet er at motorvernet på viften som suger opp siloen slår ut helt tilfeldig under oppstart, noen ganger når anlegget har vært i drift, og skal startes igjen. Og noen ganger når det ikke har vært i drift på en stund..

motoren er merket med 47A i stjerne, og 27,6A i trekant

det er to parallelle kabler (ca 10m) til motoren 3x6mm2 PR/ gummikabel

Motorvernet i styreskap er justerbart opp til 37A

har sjekket alle tilkoblinger i motor/styreskap fysisk og med termokamera under drift og det er ikke dårlig kontakt noe sted.

startstrømmen er 110A, driftstrømmen i trekant er 30A

kan det være at motorvernet er defekt på en eller annen måte?

Spurt ${formatDate(1483806169)}
Løst Løst
Automasjon
Analog digital konverter på PLS inngang?

Hei!

På digitale innganger på en PLS så er det en optokobler som gjør om spenning til ett digitalt signal som da også er galvanisk skilt. Hvordan fungerer dette med analoge signaler som kommer inn til PLSen? Hvordan blir disse digitale og hvordan er de galvanisk skilt?

Spurt ${formatDate(1483514771)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.