Automasjon

Prosess, styring og regulering

Automasjon
frekvensomformer

Kan noen forklare meg hvorfor man ikke trenger å beregne en kabel som skal inn til frekvensomformer?

Snakket med en som sa at jeg ikke trengte å ta hensyn til belastningen til frekvensomformer.

Ikke kabel ut til motor altså!

Spurt ${formatDate(1264105200)}
Løst Løst
Automasjon
Isolasjonmålinger

Hei forum. Vi bygger nytt og vi har 8 forholdsvise store motorer (ca 450 kW) som alle blir drevet av frekvensomformere. Spenning 690 V. 7 av disse motorene ble megget til over 2000 Mohm, mens den 8. hadde kun 10 Mohm. Etter at stillstandsvarmerne hadde vært på i tre døgn hadde isolasjonsmotstanden økt til 18 Mohm. Jeg er klar over min.krav på 1 Mohm, men synes fortsatt 18 Mohm er lite på nytt utstyr. Vi har drevet litt feilsøking og lekkasjen er internt i motoren og har ingen forbindelse med klemmebrett eller isolatorer her. Hva mener forumet og finnes det noe dokumentasjon på temaet ? Jeg tenker spesielt på drift som jo får et problem dersom noe oppstår ute i kretsen og vi da får to motstander i paralell mot jord og isolasjonsmotstanden synker da ganske raskt, noe vi vil unngå. Hva mener fagfolket ? På forhånd takk for meninger og annet.

Spurt ${formatDate(1263909120)}
Løst Løst
Automasjon
Nødstopp spørsmål

Jeg har et litt vrient spørsmål.

Jeg har en tank A pumper vann opp til tank B. Hvordan skal jeg tolke kravet om nødstopp? er det nødvendig når
jeg har en sikkerhetsbryter og vanlig stopp NC? eneste jeg kan komme på er at hvis det er varmt vann, eller et farlig stoff i tank A så må jeg ha en nødstopp i anlegget.

Motoren er jo ikke farlig i seg selv vil jeg si.

Spurt ${formatDate(1263882180)}
Løst Løst
Automasjon
Jordfeilvern

Prøver å finne ut i forskriftene om krav til jordfeilvern. Har en oppgave med å koble opp en motorstyring. Finner i NEK del 4 at stikkontakter/ stikkontakt kurser ikke over 20A krever 30mA jordfeilvern. Men hva er krav til jordfeilvern ved en motorstyring. Er det ikke krav til jordfeilvern, eller er det krav til vern men kan overskride 30mA så lenge berøringsspenning er under 50V?

Spurt ${formatDate(1263485100)}
Løst Løst
Automasjon
Megging

Hvordan det blir med megging/isolasjonsmåling av en nyinstalert motor. Hvordan er normal fremgangsmåte ved megging isolasjonsmåling av den nye instalasjonen?

Spurt ${formatDate(1263384240)}
Løst Løst
Automasjon
Jordfeilvern

Hva er egentlig krav til jordfeilvern i IT nett? Oppgave på skolen å koble opp motorstyring. Men hva er kravet til jordfeilvern i en slik oppgave? Kobler oss til stikk i vegg. Vil det være riktig å montere 3polt jordfeilautomat, 30mA utløsestrøm?

Spurt ${formatDate(1263332340)}
Løst Løst
Automasjon
FAGPRØVE

Hei skal snart opp til fagprøve i Automatikkmekaniker faget!

Hva er det mest vanlige fagnemda spør om på den munlige delen!

Vet jeg skal bygge opp et skap med frekvensomformer PLS og motor og en Trykk transmitter + ++

Gi kanskje et eksempel på et spørsmål man kan få!

Takk på forhånd

Spurt ${formatDate(1263147780)}
Løst Løst
Automasjon
Dimensjonering kabel og vern

Har en motor med merkeskilt 3,2A.
Ib ( In ( IZ, har kommet frem til 3,2A ( 4A ( 13,8A. Sånn som jeg ser det kan det fint brukes en 4A automat i denne situasjonen, men hvorfor er det valgt å bruke en 10A ved direkte start viss en ser i tabellen i store grønne? Hvordan argumenterer man isåfall for valget av 10A kontra 4A.

Spurt ${formatDate(1262933520)}
Løst Løst
Automasjon
Oppdateringer på forskrifter

Hvordan finner man ut at det har kommet nye forskrifter/endringer.

Spurt ${formatDate(1258307040)}
Løst Løst
Automasjon
Tavlerom

Er det noen som vet om det er regler for at man må ha lavspennings-hovedtavla til en fabrikk i eget rom som er låst?

Er det noen krav om låsing av underfordelinger og styreskap ellers i fabrikken?

Spurt ${formatDate(1258288080)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.