Hei,
jeg har en problemstilling angående en elektromotor. Jeg har en vedmaskin med en elektro motor med påstemplet verdi: 10kW, 230V, 35,7A og effektfaktor 0,92 ved 230V. (Kan kobles om til 400V) Den er trefas. På maskinen sitter det en rød 32A stikk. Den sitter pga. 400V.

jeg mener at den stikken må byttes til en større pga strømstørrelsen. Jeg har vært i kontakt med både fabrikk og elektriker som sier at det vil gå bra. De mente at påstemplet strømverdi var startstrøm og at den kunne sikres med 25A.

Hva er riktig?

Spurt ${formatDate(1074444600)}
Løst Løst
Automasjon
Korrosjon

Vi er plaget med tæring i sjøvannssystemet, rør og pumper.
Hva kan være årsaken til dette?

Jordfeil på 440/220V systemene er som kjent noe som kommer å går, men vi har ikke noe jordfeil på motorene til sjøvannspumpen.
Kan jordfeil rundt omkring på båten fremskynde tæringsprosessen?

Vi har i løpet av det siste året montert zinkanoder i sjøkister og sjøvannsfilter i begynnelsen av systemene. Dette har ikke gitt noen merkbar forbedring.
En stor del av rørene har og i denne perioden blitt lappet på og fornyet. Alle rør blir galvanisert før montering.
Disse nye rørene blir og utsatt for synlig tæring, like ofte midt på 3-4 meters rør som i bend.

På kjelevannssystemet har vi også korrosjonsproblem.
For eksempel sirkulasjon-pumpe no. 1 for exh.kjeler som ble demontert fordi det oppstod lekkasje i mech.seal.
Ved demontering viste det seg at også denne pumpen hadde store tæringer på aksel og i pumpehus. Akselen er av forkrommet stål. Tæringene har gått igjennom kromlaget og angrepet akselen.( ref.bilde 11,9 og 8 ) Impeller har store tæringer på innsiden av slite-banen som vender mot pakk-boks. ( ref. bilde 12og13 )
I pumpe-hus er det tæringer i ytre sirkel, og på kjølekappe for pakkboks er tæringene rett innenfor impellerens slite-bane. ( ref. bilde 16og17) Gangtiden på pumpe no. 1 er 4787 timer.
Vi kan om ønskelig ettersende bilder som dokumenterer dette.

Spurt ${formatDate(1064481900)}
Løst Løst
Automasjon
Lange kabellengder og releer 230VAC

Ved lange kabellengder og bruk av små releer kan det være problematisk å få releet til å falle ut når kretsen brytes pga. indusert spenning i kabelen. Dette gjelder spesielt mangeledere og vekselspenning. Dette kan løses ved å koble et RC-ledd over spolen. Er det noen som har en formening om dette. Vil en varistor gjøre samme nytten ? Hva er forskjellen på varistor og RC-ledd i denne sammenheng ?

Spurt ${formatDate(1064393940)}
Løst Løst
Automasjon
Atex sertifisering.

Eksempel.
Vi har en SOR trykkbryter som er Exd(i)godkjent og vil bytte den med en av samme type.Produsenten har ikke fått denne Atex sertifisert ennå.
Kan denne trykkbryteren monteres?

Spurt ${formatDate(1061476560)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer / motorbeskyttelse

Ved bruk av frekvensomformer for motorer opp til 1kW beregnet for bruk ved lave turtall, er det da nødvendig å utstyre motor med termistor? Eller vil en omformer av en viss kvalitet håndtere motorbeskyttelsen alene?

Spurt ${formatDate(1055861760)}
Løst Løst
Automasjon
Exi

Er det krav til at Pe jording fram til instrumentet ska jordes??

Spurt ${formatDate(1053422460)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer

Hei.
Kan noen svare meg på hvordan Ampertrekket til en motor blir,når man senker Hz i forhold til merkestrømmen på motoren.

Er det normalt at strømmen øker nå man senker Hzen noe?

Har en motor med I=2,7A U=230 P=550W
Ut av f.omf. måler jeg 5.0A med et tangampermeter. type ""Fluks"" Det står på metret
ved Amperemålingen: 100A 45-(450Hz) ca(??)

Kan frekvensen påvirke målingene, eller øker frekvensomformeren strømmen (I) når frekvensen avtar??

Bare lurer.

Spurt ${formatDate(1052493900)}
Løst Løst
Automasjon
ventiler

har dere noen bra linker til grunnleggende opplærling i reguleringsventiler?

Spurt ${formatDate(1043942220)}
Løst Løst
Automasjon
Vedlikehold av aut.systemer

Har dere tips hvor man kan finne kompetanse/firma/organisasjoner som har ""spesialisert"" seg på vedlikehold/vedlikeholdprosser for store automatiserte anlegg??

Spurt ${formatDate(1011291480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.