Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Jeg har en ex ed boks med 6 hull til ex d brytere. Hvis jeg skal bore 3 nye hull til lamper, må boksen da resertifiseres?
Hvis en Ex e boks er utstyrt med Ex d brytere og lys, blir ikke da betegnelsen på hele boksen Ex ed?
Vi har en EX P cotainer hvor vi ønsker å bruke en extruder med en overflate temperatur på 300 grader.
Containeren er godkjent for sone 2 med overtrykk og overvåking/nedstegning ved gass, brann og tap av overtrykk.
Containeren har også brannspjeld på inn og utluft som stenger automatisk ved alarm.
Vil bruken av denne extruderen stride mot regelverket ?
Overflatetemperaturen vil overstige T3 en god stund etter at container har stengt ned.
Nedgravd gasstank på naboeiendom - 1 meter fra grensen. Kan dette medføre problem for meg i tilknytning til utnyttelse av eiendommen senere. Avstandskrav ?
Har et spørsmål angående behov for utkobling av varmekabel i EX områder.
Dersom en sikkerhetsventil eller lignende skal tas ut til vedlikehold, isolsajon osv skal fjernes for å ta denne ut, trengs det da utkobling av varmekabel? Etter min forståelse skal aldri isloasjon fjærnes uten at varmekabel er utkoblet, men har dått påstått at ifølge nytt regelverk kan man ta av isolsajon og flytte på varmekabel uten å ha denne utkoblet?
Kan dere svare meg på dette og evt vise til forskirft der dette står beskrevet?
mvh Ole Bull
Hei
Vi planlegger a installere en antenne i Ex-område.
Lavtaps coax med stor diameter er brukt som transmisjonslinje fram til antenneplassering. Dette gjør at det må brukes jumperkabel mellom transmisjonslinje og antenne. Hva er godkjent når det gjelder koblinger mellom coax kabler i felt. Kan konnektor brukes. Vi skulle gjerne ha unngått å bruke Exd bokser da disse vil bli stående vanskelig tilgjengelig mtp vedlikehold.
Det er montert Stahl EX jordfeilbrytere
og kombivern på 30 mA på deler av anlegget. (Sture-terminalen).
Ved testing av disse ,kobler de ut på
ca.10 mA. Vernene beskytter lys og varmekabelkurser på lengder på 100-200m
Vernene kobler ut ofte,ca. en gang i måneden,selv om megging viser 20-100 Mohm. Kan vi skifte til 300 mA for å unngå problemet???.Systemet vi har er TN-S.Iflg. NEK420 4.4 d kan det brukes 300 mA jordf.br.
Heisann på jobben har vi noen målestasjoner fiskale.
Disse er jordet inne i sub (skjerm og jord), og ute i felt er skjermen jordet mens jord flyter.
Hvorfor med tanke på at det normalt skal alt flyte ute.
Håper du kan svare meg på dette.
Diskusjon ang ia og ib. ia utstyr kan ha to feil, hva innbefatter to feil?
Har noen erfaring med EX fotoapparat?
Har et Ecom kamera i øyeblikket, men har problemer med å få tatt gode bilder pga. kameraet trenger mye lys, og har ikke mulighet for blitz
Har noen oversikt på andre kamera typer, eller andre gode forslag til å få fram gode bilder?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.