Vi har noen Eexe klassifisert motorer med kabelinnføringer i Eexe utførelse.
Det er også påsatt ikke Ex-klassifiserte blindplugger i 2 hull.
Disse er IP 65.
Må disse byttes til Eexe klassifiserte blindplugger?
Hvor finner jeg evt. en norm som sier dette?
Hei
Kan dere bores nye hull i e-kasplingen på en EExde tavle for nye kabler m/nippel uten at tavlen må resertifiseres?
Hei
Er det krav om å benytte power supply som er avskilt fra annet power suply (non-is) for å forsyne IS-looper? Hvordan skal i så tilfelle dette jordes? Skal 0v legges til IS jord?
Våre heatere har en intern TSHH bryter som skal sikre at heateren ikke blir for varm. Disse bryterne er under vårt vedlikeholdsprogram for PSD signaler og skal derfor funksjonstestes årlig. Det er en forholdsvis tidkrevende og vanskelig jobb å gjøre. Vi lurer på om vi kan omklassifisere disse bryterne. Mitt spørsmål: er disse bryterne en del av EX klassifiseringen av heaterne? (Da med tanke på temperatur klassifiseringen)
Hva betyr denne betegnelsen: ExII2GD ?
(Står på en Biffi ventilaktuator).
Dere har et eksempel på dokumentering av en egensikker krets i kursmanualen Exi for prosjekteringspersonell.
Po og Pi er det ikke tatt hensyn til i beregningen. Er det en grunn til at disse verdiene ikke er tatt med?
Kan vi utelate disse verdiene der de er oppgitt i Ex-sertifikat for barriere og feltutstyr?
Jeg har en motor som er merket med følgende:
EEx e II
T1-T3
Den første delen er grei, men hva betyr merkingen av temperaturklassen ""T1-T3""?
Kor mykje som skal være med når du klassifiserer eit område?
Eg kom fram tilfølgande: Sone 1, IIB T3. Enkelte som meiner du også må ha kategori (2G), men er ikkje det merking som utstyret skal ha for å kontrollere om det er godkjent i gass eller støv og vernenivået?
Om du har ein motor i Ex-område, montert på ein stålkonstruksjon som ikkje er knytta til jord skal det være utjevningsforbindelse.
Kan denne ledningen koblast til stålkonstruksjonen dersom du har målt kvaliteten på forbindelsen til under 1 ohm eller stiller NEK 420 krav til at ledning skal koplast til det elektriske utstyret?
Uansett kor den blir kopla til får eg like god utjevningsforbindelse, men er det krav til at den skal koplast til utstyret?
hei
Jeg sidder med en nippel:""peppers A2LF""
Den er, fra fabrikken , forsynet med en
o-ring. Nogen mener at denne o-ring
er at betragte som en gas seal, jeg mener at dette er en IP-68 pakning som
kun holder vand og skidt ude af boksen.
Har du/I en mening om dette.