Hei.
Er det krav om temperaturovervåkning av EX-e motorer (thermistorer). Syns NEK 420 §11.3 er litt uklar. Er det slik at hvis vernet kobler ut basert på algoritme før Te-tiden nås, så trenger man ikke å benytte thermistorene i motoren. Eller er det ett absolutt krav til temeperaturovervåkning/thermistor ref §11.3.2?
På forhånd takk!
Noen som har erfaring med å bytte ut konvensjonelle lysrør med led i ex-armaturer?
Kan det komme i konflikt med ex-godkjenningen?
Hei
Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:
12.7.3 Output Parameter adjustments for Level of ProtectionWhere equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.
Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.
Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?
mvh Terje
Vi skal bruke en frekvensomformer i sikker sone og motor i Ex sone (litt usikker på om det blir sone 1 eller 2). Etter det jeg har skjønt må drive og motor type testes sammen for dette formålet.
Stemmer det at det må være en test med en rapport/sertifikat vi må vise til for at dette skal bli godkjent?
Hvor er det jeg finner dette kravet?
Er det likt for både ATEX og IECEx?
Som elektriker offshore har jeg i mange år hatt krav om Ex kurs og repetisjon av Ex kompetansen. Det er også kommet kurs i ATEX, som flere har gjennomgått.
I Ex kurset gjennomgår vi elektriske tennkilder, men burde ikke også ikke-elektriske tennkilder inngå i Ex kurset elektrikere og automatikere må ha?
I den siste tiden er sviktende kompetanse innen ikke-elektriske tennkilder blitt påpekt av myndighetene flere ganger.
Hei.
Område er sone 2.
Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.
Sikker side (relekontakter) er merket Ex na og Ex nC (Ex ec)
Power supply er også merket Ex na og Ex nC
Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.
Men er dette alle krav ?
Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?
Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.
heisan et lite spørsmål .
alle kretser både is (blå kablene )og non is ( grå kablene) er operative
det er ikke foretatt noen spenning målinger eller jordfeil søk vha at strøm tang ennå
vi har diskutert hvor er det mest sannsynlig at jordfeilen kan befinner seg
Vi ikke en is krets med ev jordfeil trekke ned strømmen , dvs loopen vil være ubrukelig
mao mest sannsynlig at feilen ligger på non is kretsen
har dere noen formening ??
Hei,
hva er krav til materiale for bruk på vifter til Exde motorer og hvor står dette spesifisert?
Er det også forskjell på krav om motor er 2 polt eller 4 polt?
Vi er i ferd med å bestille noen HV koblingsbokser med purging. Bakgrunnen for behovet for instrumentluft er at vi trenger å skifte atmosfære inne i boksene da det er fare for små mengder H2 over tid. Koblingsboksene vil spyles med instrumentluft før spenning settes på og vi tenker 4-6 gjennomluftninger pr time. I samråd med leverandør mener vi å ha funnet en god, teknisk løsning med EXe koblingsboks og EXp purge enhet. Både koblingsboks og purge-enhet er EX sertifisert ihht. INMETRO. ABTECH som skal levere utstyret har nå tegnet inn purge-enhet og overtrykksventil (med spark arrestor).
Må koblingsboks og purge sertifiseres som en enhet selv når ABTECH har tegnet inn purge enhet og overtrykksventil på sine tegninger?
Og blir denne totale løsningen da egentlig EXp?
Diskuterer dette gjerne over telefon om det egner seg bedre enn Forum.
Hei, jeg har et generelt spørsmål angående krav til sikringer/glassikringer fra IO skap til feltutstyr i sone 1/2.
Vi har en kunde som mener at IEC60079-14 setter krav til at det er sikringer/glassikringer for hver loop, som går fra IO skap til instrumenter/utstyr i sone 1/2 (snakker generelt om 24VDC og 4-20mA/digitale signaler. For utstyr som har dette som "Special Condition" er det greit, men kan ikke se å finne dette kravet i klartekst i IEC60079-14.
Stemmer dette kravet og i så fall hvor står dette i IEC60079-14?