Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Exi kalkulasjoner L/R verdi

Ved beregning av L/R verdi for en kabel i Exi kalkulasjoner.

Skal kabelens R verdi multiplieres med 2?

L/R = L/(R*2)

Jeg er ikke helt sikker på om begge kabelens ledere skal tas i betrakning?

Er det forskjell på om L/R verdien beregnes utifra om det er likestrøm kontra vekselstrøm som går i lederene?

Spurt ${formatDate(1642406460)}
Løst Løst
Ex
Ex dokumentasjon av passivt utstyr.

Hei! Vi holder på med et utskiftningsprosjekt der vi skal skifte noen Zenerbarrier ++. på felt siden av sløyfen er det kun et temperatur element, dette er kablet hele veien inn til barrieren før det går videre til transmitter (dette stå inne i utstyrsrom).

Ifbm prosjektet skal vi oppdatere Exi beregningene. Det jeg lurer på da er om det er noe krav til å dokumentere elementet? dette er jo en passiv komponent som jeg hvertfall ikke har sett noe ATEX sertifikat på. Hvis det er et krav, når kom det og vil det da ha tilbakevirkende kraft på vårt utstyr fra 1995?

Spurt ${formatDate(1641463275)}
Løst Løst
Ex
Pålagt å holde ex utstyr i en gitt periode?

Hei,

er det noe regelverk (60079-00?) som tilsier at man er nødt til å beholde deler/utstyr i ex i en gitt periode etter salg/levering? Selv om det kan finnes oppgraderinger fra utdaterte produkter?

Spurt ${formatDate(1640205870)}
Løst Løst
Ex
Alternativer til EXIT lys i EX utførelse

Hei, vi opplever for tiden lang leveringstid på EXIT lys i EX utførelse på anlegget jeg jobber på og i den forbindelse lurte jeg på om noen har alternativer til EXIT lys? Lyset må også ha internt batteri, Jeg finner svært lite hos leverandører vi har brukt tidligere.

Jeg finner bare EXIT lys hos Eaton type : CEAG Crouse Hinds Series Exit2 N. Det er denne vi har brukt tidligere men som vi opplever lang leveringstid på.

Spurt ${formatDate(1640010765)}
Løst Løst
Ex
Frakobling av frekvensomformer ved gass i sikkert område

Standard motor i sikkert område, forsynt fra frekvensomformer. Ved gass-alarm ønsker kunden å isolere alle non-EX forbrukere i sikkert område.

Frekvensomformer har sikker stopp funksjon til SIL3 etter IEC61508.(nødstopp)

Kan denne nødstopp funksjonen regnes som tilstrekkelig sikring mot gnistdannelse, eller kreves en kontaktor i serie med frekvensomformer?

Hvilken standard er relevant?

Spurt ${formatDate(1638949996)}
Løst Løst
Ex
Euro stikk

telles euro uttak som vanlig forbruk uttak eller ikke fordi uttakene tar mindre plass å kunden liker dem mer siden det meste bortsett fra støv suger eller fast montert anlegg kan ikke bruke den.

Spurt ${formatDate(1638884384)}
Løst Løst
Ex
Bruk av EX utstyr på vindmøller

Hei

På en installasjon hvor det ikke er definert at det skal være gass eller eksplosjonsfare, i vårt tilfelle er det en offshore vindmølle.

På denne ønsker vi å benytte robust utstyr som vi til vanlig bruker i Ex soner.

Vil det være spesielle krav til vedlikehold av slikt utstyr?

Må komponentene fjerne Ex merkingen for å unngå evt krav om Ex vedlikehold?

Jeg ser for meg at f.eks IEC 61892 eller 60079-14, -17 ikke vil være gjeldende her. Mulig at IEC 60092 serien vil kunne bli gjeldende.

Spurt ${formatDate(1637313211)}
Løst Løst
Ex
Kabelkrymp i kabelgland

Hei!

Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?

Spurt ${formatDate(1637303342)}
Løst Løst
Ex
Dokumentasjon på Exi-utstyr

Hei,

Vi har en leverandør på et prosjekt som leverer en transformator bygget på deres fabrikk. Trafoen har noen komponenter som er sertifisert Exia og Exic. Disse komponentene er produsert av underleverandører til vår leverandør.

Leverandøren vår vil ikke gi oss verken dataark eller fullstendige Atex-sertifikater på Exi-utstyret. Vi har derfor ikke dokumentasjon som viser grenseverdiene for Exi-utstyret, og sertifikatene finnes ikke på internett.

Etter mye argumentasjon fikk vi til slutt tilsendt noen grenseverdier som tekst i en epost.

Vi er skeptisk til verdiene vi har fått da vi har funnet noen avvikende verdier i et dataark på internett. Det har vi konfrontert leverandøren med og de svarer bare at dokumentasjon fra internett ikke vurderes og at deres verdier er korrekte. Det kan så være, men det føles likevel ikke helt stuerent å bruke deres epost-verdier uten noen sikker kilde.

Spørsmålet er: Kan vi med vårt på det tørre bruke leverandørens "epost-verdier" som kommer fra deres trafofabrikk (dvs ikke produsenten av komponentene), i våre beregninger? Og alternativt, finnes det noen normreferanser vi kan slå i bordet med og kreve at leverandøren leverer dokumentasjonen vi trenger?

Takk!

Spurt ${formatDate(1636635515)}
Løst Løst
Ex
Ex sone klassifisering

Kan en modul/område klassifiseres som sone 2 ved normal drift (97% av tiden) og enders til sone 1 ved spesielle opperasjoner, eller skal modulen/område defineres som strengeste klassifisering hele tiden, i dette tilfelle som sone 1?

Spurt ${formatDate(1636443365)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.