Hei :)
Prøver å finne ut om det er krav til antistatisk slange for tilluft ifm oppkobling av sveishabitat i sone område.
Slangene som følger med habitatutstyret er ikke merket, og ser ut som det er av aller enkleste spiro type.
Kan ikke finne noen steder om det er krav til antistatiske slanger, og/eller krav til jording av spiralfjær som går i disse slangene. Vi har til dels veldig lange strekk fra sikkwert område til soneområde.
Hei. jeg har lett over alt for å finne ut hva som skal til for og fjerne en parafin tank i en kjeller. Lurer da litt på om man kan fjerne denne selv. evt om det er nok med og skylle denne x antall ganger.
Vi hadde en utregning for dette på kurs men jeg fant ikke det jeg lette etter nå. Hvor mange ganger må man skylle for at den er ex sikker? Og hva for ett apparat må man da ha til ex måling?
Hei,
Hva er intensjonen med/hva skal føres inn i denne listen "Elektrisk utstyr, fastmonterte forbrukere:" Eksmpel: Vi har en overtrykk container med en del IKKE-EX utstyr inni, som pcer, lamper, ovner osv. Skal da alt dette utstyret føres inn her? Fører forøvrig alt EX utstyr i egen komponentliste ( Tillegg J )
Hei,
Jeg jobber på en platform hvor en leverandør har levert følere med Exd kompresjonsnippler enda kabelen er uarmert. Det kunne vel i dette tilfellet vært brukt en Exd through gland (så sant kabelen tilfredsstiller de andre kravene for bruk av through gland), men er det direkte feil å bruke en kompresjonsnippel?
Konen til armeringen vil da ikke være i bruk, men kompresjonsnippelen vil vel holde like godt rundt kabelen som en through gland ville gjort.
Noen som kan hjelpe??
- På et skid som benyttes til gass er det montert kabelbruer, festet med slangeklemmer og gummi mellom rør og kabelbru. Sliter med å komme til en konklusjon om kabelbruer skal utgjenvnes over skjøter og evt også til konstruksjon????
Håper noen har et svar og referer gjerne til Nek'en ved mulighet :)
Hei,
Jeg har et generelt spørsmål angående ethernet switcher og kabler i Ex sone. Er det noen spesifikke kravtil dette?
- Kan ethernet signaler føres fritt i sone eller må de beskyttes med type energi begrensene barrierer fra sikker sone?
- Er det flere tilleggskrav utover 9.3 for kabler?
Leser i denne tråden (https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Merkeskilt-paa-EX-utstyr) at eier av utstyr KAN lage nytt ATEX-skilt selv, hvis det mangler/er uleselig.
Kan eier lage nytt ATEX-skilt selv, uten forbehold? Eller er det bare i gitte tilfeller? Har noen referanse til forskrift der dette står klart og tydelig (FUSEX?)?
Anders
Hei.
Galvaninsk skille har følgende data: Uo 26V, Io 91mA Po 0,588W
Transmitter: Ui 30V, Ii 50mA, Pi 1,5W
Er det mulig å begrense strøm vhj av mostand på 520ohm?
Transmitter operer fra 9..32V, så det er godt innenfor.
Mvh
Pål M
Er det lov å modifisere gjengene på en mutter til et ex gland?
Hei,
Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.