Densotape på exd kapsling

Har jobbet på offshoreinstallasjon hvor vi har brukt densotape for å beskytte mot vann-/smussinntrengning i flammespalte på exd-kapsling.Har flyttet til ny installasjon og ønsker å benytte denne metoden her.Forsøker å finne dokumentasjon på at dette er aksptabelt metode uten å lykkes.Har dette kun vært en lokal praksis, eller er det en akseptert metode?

Spurt ${formatDate(1587723779)}
Løst Løst
Ex
Koblingsboks instrumenter, jording av IS-instrumenter

Hei

Vi har en pumpeskid på ramme med IS-instrumenter samt noen ikke-IS (spoler Èx "m") som er koblet fra instrument til instrument-koblingsboks montert på rammen. IS-instrumentene har da skjerm koblet til IS-jordskinne i koblingsboks mens den ikke er koblet til noe på instrumentet. Vi har ledere +,- og jord i kabel, og jord er da heller ikke koblet til jord ute på instrumentet. Spørsmålet er om jord-leder i kabelen også skal kobles til IS-jordskinne (gjort pr nå), om den skal kobles til PE-jordskinnen eller om den ikke skal kobles til noe som helst da den ikke er i bruk?

Spurt ${formatDate(1587542723)}
Løst Løst
Ex
Åpne Exe koblingsbokser

Er det lov å åpne en exe koblingsboks ute i felt som er i drift uten å bruke gassmåler?

Spurt ${formatDate(1587194772)}
Løst Løst
Ex
5
Skjermede kabler i is (ia)-kretser

Hei,

Er det krav til skjermede kabler i is (ia)-kretser? Gjelder 24VDC magnetspoler, nivå-swicher, flowswitcher osv. Vi har slikt utstyr som er Ex ia-sertifisert men der det ikke er mulig å få inn skjermede kabler fordi de får for stor ytre diameter. Nivåbrytere (ia) kommer levert med 5 meter kabel ferdig og kabler er uten skjerm.

Er dette ok så lenge vi legger kabler separert med god avstand fra alle ikke-is kabler?

Snakket med Lapp og fikk et litt ullen svar men de sier de selger blå kabler for is-kretser både med og uten skjerm, og siden produsent av utstyr også leverer uten skjerm tyder det på at det er greit men vi ønsker å være sikre.

Spurt ${formatDate(1587018718)}
Løst Løst
Ex
Bytte utgåtte kontaktorer i EX D kabinett

Har behov for å bytte ut Siemens Sirius 40A AC3/1 230 V 3RT1025-AL20 kontaktorer med tilsvarende da disse er gått ut av salg.

Hvordan er beste metode og prosedyre med tanke på papirmølle og finne en god erstatning?

Mvh Ronny

Spurt ${formatDate(1586876541)}
Løst Løst
Ex
Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kapittel 6.3.9/6.3.10

Hei,Vi har en liten pågående diskusjon her på jobben hvorvidt kretskort for egensikre kretser må ha conformal coating dersom kretskortet ikke blir innstøpt. Kapittel 6.3.9 og 6.3.10 antyder at man må ha dette men jeg mener at dette gjelder KUN dersom man ønsker å redusere separasjonsavstandene mellom egensikre kretser. Kretskortet vil ligge montert i en kapsling som har minimum IP66 for å forhindre inntrengning av støv/vann. Spørsmålet er enkelt og greit: Kan kretskort med to separate egensikre kretser (med ledninger loddet fast) sertifiseres i en kapsling uten at det er conformal coating eller støp så lenge den har separasjonsavstander per Tabell 5 kolonne 2 og 5 for kryp-/luftavstand?

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1586874501)}
Løst Løst
Ex
Merking av koblingsboks som inneholder EXi -komponenter

Vi skal levere utstyr til et fartøy der deler av dekket er klassifisert som Zone 2. I dette området har vi 2 trykk-sensorer som vi vanligvis beskytter mot vær og vind ved at de monteres inne i koblingsboksen. De blir levert med en kort kabel, og de blir da koblet sammen med skipskabelen via rekkeklemmer inne i boksen. Sensorene er montert på skottgjennomføringer, slik at tilkoblingen til trykk-rørene er utenfor boksen. Vi kan få disse trykk-sesorene i EXi-utførelse og med sertifikat. Koblingsboksen finnes også i EXe-utførelse, og vi har et sertifisert EXi -interface i et skap i sikker sone.

Jeg har da flere spørsmål knyttet til disse boksene.Kan vi selv bygge disse boksene i vårt eget verksted ?Må vi eventuelt få disse boksene sertifisert ? Er det etter regelverket krav til spesiell merking på en sånn boks ?

På samme anlegg har vi også et potentiometer i Zone 2. Dette sitter innebygget i en maskin laget av stål, og tilkoblingsklemmene sitter i en "boks" som også er en del av selve maskinen. Kabel går inn i boksen gjennom PG, og lokket er av stål. Potensiometer er såkalt "simple apparatus" og vi har tenkt tilkobling via et sertifisert EXi -interface i sikker sone. Spørsmålet er da hvilken merking kreves av denne koblingsboksen ?Vi hadde i utgangspunktet bare tenkt et lite skilt med teksten "Intrinsically safe circuits inside".

Spurt ${formatDate(1585894887)}
Løst Løst
Ex
Z015 konteiner U10 med elektrisk pumpe utstyr etc. Utsjekk

God morgen!

Vi skal gjøre utsjekk påå en U10 konteiner med 2tk. pumper à 55KW og en hydraulisk pumpe på 4KW.

Spenningen er 400/690V. I konteineren er det en god del instrumentering så som temp og trykk sensorer, nivåvakter etc. All instrumentering er 24VDC og de fleste loopene er Exi utførelse.

Den aktuelle konteineren var sist sjekket ut i 2018.

Vi skal nå gjøre utsjekk på denne konteineren. Vi tenker å megger teste alle motorer, tilførseles kabel og motor kabler. Er det krav til også å meggerteste alle instrument kabler i forbindelse med en slik utsjekk?

Spurt ${formatDate(1585886347)}
Løst Løst
Ex
Bartec Resistive coupling element

Hei vi har en Bartec 17-9Z62-002. Som vi ønsker og montere i en ikke egensikker krets, i en EX-e kapsling

Kan vi gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1585578887)}
Løst Løst
Ex
Beskyttelse av Ex d motor med DOL starter

Hei,

Når det gjelder starter for Ex e motor så er det krav til Ex merking av motorvern. Er det samme krav når det gjelder en DOL starter for Ex d motor ?

Har lest NEK EN 60079-0:2018, Annex D og Annex E + NEK IEC 60079-14:2014 kapittel 5, avsnitt 5.11 og kapittel 11 uten å finne entydig svar på dette.

For ordens skyld så skal starter (inkl. motorvern) bygges inn i en Ex d kapsling.

Spurt ${formatDate(1585130576)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.