Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Er det spesielle krav til bruk av materiale i en gummilist til døren på et skap som står med overtrykk (med nitrogengass) inne i et ex-område? Må det f.eks. være antistatisk e.l.?
Dersom ett instrument har flere uavhengige galvanisk skilte egensikre kretser og disse blir driftet fra forskjellige barrierer så må må jo kabelen mellom instrumentet/barrierer ha skjermede par. Om en kunde ønsker at det skal montere på en kort kabelstubb med en konnektor på dette instrumentet så må jo man sørge for at separasjonsavstanden gjennom hele lengden blir ivaretatt. Slik jeg tolker kapittel 6.5 (Figur 5) i IEC 60079-11:2011 så må man også sørge for at denne konnektoren er konstrurert slik at pinnene/hylsene i dette konnektorsettet må ha minimum 3 uavhengige kontaktpunkt for egensikker jord dersom dette er Ex ia utstyr korrekt? Betyr det at konnektorer som har en hylse (360 grader) med trang passform som blir tredd innpå pinnen ikke er tilstrekkelig for dette formålet?Mvh,
Eric
Har noen wifi Accesspunkt som skal monteres som er merket Ex nA IIC T5 Gc , denne er levert med kabelnippler og blindplugger som ikke er merket.
Notis i manual: Glands/Adapters supplied in the kit are not ATEX certified, the installer must use Glands/adapters appropriate to the installation.
Mitt spørsmål er følgende: Må jeg da bruke feks Ex e nippler, men kan beholde blindpluggene som står i kapslingen selv om disse ikke er merket med Ex ? Kapslingen er jo sertifisert med disse blindpluggene, de er levert skrudd inn i kapslingen, nipplene er vedlagt i esken....
Hei,En kunde har forespurt om de kan flytte IS skjermene (kommer fra feltutstyr med flere egensikre kretsert) fra en IS-bar til en annen i ett kabinett i sikkert område mens systemet er spenningssatt. De ønsker ikke å stenge ned hele systemet mens de bytter den IS-baren i kabinettet.Jeg finner ikke referanser til en slik tematikk i NEK 420A eller IEC 61892-serien. Noen synspunkt?Mvh,Eric
Hei,
Har ett Remote I/O PLS rack som er godkjent for å stå i sone 2, merket Ex-n(Ex-ia). Racket mates med 24VDC fra sikker sone og alle typer I/O kanaler er i Ex-i utførelse.
Planlegger med at utstyret skal installeres i en rustfrikapsling i materiale AISI316L og med IP 66.
Er det krav til at selve kapslingen må være Ex sertifisert?
Er det krav til at hele kapslingen med ferdig utstyr skal sertifiseres?
Mvh
J.M.Alver
Hei,
Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?
Hei,
Vi har nylig havnet i en situasjon hvor vi ikke helt klarer å se om vi er innenfor Ex installasjonsnormene med tanke på hvordan vi ønsker å terminere armering og IS skjermer i en plastplugg i feltutstyr. Feltutstyret er en Ex ia sertifisert sensor. Skissert løsning er som følger:Feltinstrumentet har flere individuelle egensikre kretser/utganger. Ut ifra feltutstyret skal det gå en kort kabellengde (rundt en halvmeter). Denne kabelen er en 2-pars kabel med individuelle skjermed par og armering. I enden på denne korte kabelstubben er det ønskelig å terminere en plastplugg for enkel og kjapp frakobling til en lengre kabel som går inn til sikkert område. Måten vi ønsker å terminere dette på er;a) IS skjermene blir koblet i feltutstyrets klemmer som flyter fra hverandre og flyter fra chassis. IS skjermene blir koblet til separate pinner i pluggen (flyter fra hverandre) helt inn til sikkert område.b) Armering blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring men siden det ikke er nok pinner i pluggen og siden denne er laget i plast så flyter armeringen i pluggen.Det vil si at armering kun blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring mens i alle plastplugger (både feltutstyr og motstående kabel) så vil ikke armeringen bli terminert, den vil flyte. Armeringen vil også flyte i sikkert område då boksen (med galvaniske barrierer) også har den samme pluggen.Er det innenfor at armering er koblet til sensorkapsling og flyter i alle mellomliggende plugger og i sikkert område? Evt. kan armering flyte i begge ender?Mvh,
Ericen
Vi har offshore mottatt en "portabel" varmevifte godkjent for zone 1 bruk.
Viften er 60 kg, 76 cm lang, 56 cm hog og bred.
Type SA FLEXIHEAT ATEX VARMER NORSOK VARIANT.
Denner er kommet ut uten Z-015 sjekkliste og dataark.
Viften vil typisk være ibruk over natten uten noe tilsyn.
Det har ved utsendelse fra forsyningsbase blitt tolket at dette er elektrisk håndverktøy / løst elektrisk utstyr ihht Norsok Z-015 vedlegg D2.
Er det riktig å regne dette som håndverktøy / løst elektrisk utstyr (Z-015 vedl D2) eller skal dette være registrert som midlertidig utsyr ihht Norsok Z-015?
Hva sier regelverket om montering av ikke-ex sertifisert skap utenfor sone, og der ifra trekke kabler fra dette skapet inn til utstyr, som for eksempel instrumentering, inn i sone? Og hva hvis exi barrierer monteres i dette ikke-ex sertifiserte skapet?
Anser man noe form for fare at gass kan trekke gjennom kabelen fra ex sone til skapet utenfor ex sonen?
Hei,
Vi har normalt sagt at vi har et barriere brudd dersom et motorvern til en Exe-motor ikke fungerer som det skal da vernet er en del av Exe-motorens Ex-beskyttelse.
Hva med Exde og ExN motorer? Gjelder det for disse motortypene også?
Dette er en viktig avgjørelse for oss mht prioritet på PM'er for tavlesystemer.