Hei. Har vi lov å bytte lager på Exd motor selv, eller må dette gjøres av autorisert/godkjent Ex verksted?
Hei.
Har en 0-250 bars trykktransmitter som jeg lurer på om kan monteres inn i et Exe skap.
Den har løse ledninger som kan kobles rett inn på rekkeklemmene og meningen er å lage et hull i skapet men kontramutter på innsiden slik at transmitteren står montert i selve skapet.
Vil dette være godkjent, eller må det være Exd kapsling for å kunne montere den på denne måten?
Hei. Vi diskuterer manglende tetning rundt EXe nippler i EXe bokser. Her vil vel krav til IP grad virke inn. Vi har funn på manglende tetning etter Ex-sjekk og har blitt utfordret på at det er ok utentetning for egensikre looper. Forsåvidt korrekt, men klassen på JB og nippel er vel styrende?
Eldre ventiler i installasjon er defekt, og skal byttes med like ventiler med like akturatorer (identiske), men kan ikke lengre leveres med ex sertifikat i hht nye regler.
Kan den defekte ventil byttes med identisk lik, eller må dette oppgraderes til nye tilsvarende ventiler - dette blir omfattende.
Det er snakk om å bytte 1/1 - men nye EX regler er endret å derav kvir leverandøren med å selge disse.
Hadde vi hatt de på lager hadde vi byttet dem da dette er vedlikehold av montert utstyr.
Noen som har tanker som er relevante.
Vi har en del Exe nippler med gummi paknigner som er skviset/presset og ideelt sett burde vært byttet til teflon. Finnes det noen godkjente stoff på tube eller tape vi kan bruke her? Dette for å slippe å koble fra kabel for å bytte pakning.
Hei
Er Det noen som kan kan dele/henvise til en engelsk oversettelse av Retningslinje 059?
Hei
Ser det har kommet ut en ny rev av Norsok z015 for midlertidig utstyr nå. Kunne ikke finne at denne har tilbakevirkende kraft i teksten, har den det?
Noen som vet når den begynner å bli håndhevet på utskipings basene?
Vil NEK 420 6.5 gjelde for slanger. Typisk arbeidsluft og vannslanger som løst blir dratt rundt på dekk?
Heisann eg lurte på om det er noe restriksjoner som forhindre ein i å bytte rekkeklemmer i exe kapsling vis ein beholder same beskyttelse grad men at ein bruke ein annen produsent evt.
Som i dette tilfelle har ein exe kapsling som har (KEMA 98 ATEX 1651U) der det er phonixe universal rekkeklemme benyttet som er grei å bruke men det er begrenset plass å me ønske å få topp terminering med fjørlast slik at det er raskere å skiftet ut og feilsøke samt terminering. Da har me sett på wago topjob`s 2002 som har (ptb 03 ATEX 1162U) som eit greit alternativ til utskifting.
Hei,Dette spørsmålet gjelder installasjon av Ex utstyr, både for landbasert anlegg (iht. IEC/EN 60079-14) og for flyttbare innretninger (iht. IEC 61892-serien). Vi har Ex d og Ex i sertifisert utstyr hvor maling av kapsling ikke har vært vurdert og således ikke inkludert i Ex utstyrssertifikatet. Når det gjelder Ex d så sier installasjonsnormen IEC/EN 60079-14 kapittel 14.3 at: Maling (av bruker) av kapslingen etter ferdig sammenstilling er tillatt under forutsetning av at sikkerhet for elektrostatisk opplading unngås i henhold til 6.5.2. 6.5.2 har de samme kravene (blant annet tykkelse) som er listet i den generelle Ex konstruksjonsnormen EN IEC 60079-0:2018 kapittel 7.4.Når det gjelder Ex i så finner jeg ikke noen spesifikke krav hva maling angår i landbaserte anlegg.For installasjoner på flyttbare innretninger (IEC 61892-serien) så sier IEC 61892-1:2019 Annex C at for Ex utstyr så BØR (should) malingssystemet også være i henhold til kravene gitt i IEC 60079-0 med henvisning til begrensning av malingstykkelsen for dette ikke-metalliske laget som blir påført.Spørsmålene:1) Vi som produsent kan ikke male kapslingene siden utstyret ikke er dekket inn av sertifikatene (hverken for Ex d eller Ex i) korrekt?2) Vi som produsent kan si at kunden/sluttbruker kan påføre maling men at det må være i henhold til de respektive installasjonsnormene, korrekt?3) Er det i praksis noen forskjell på kravene for påføring av maling for Ex d eller Ex i utstyr, enten for flyttbare innretninger eller landbaserte anlegg?Mvh,