Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
EX sertifikater og supplement

Ofte så har Ex sertifikatene et originalsertifikat og endel tilhørende revisjoner (supplement).

Her er mitt spørsmål: Trenger jeg originalsertifikatet og alle revisjonene (suplementene), eller holder det at jeg kun bruker siste revisjonen? (Ser da bort fra tilfeller hvor revisjonene henviser til originalsertifikatet)

Kan du beskrive hvilke krav som gjelder og eventuelle variasjoner?

Mvh Roald

Spurt ${formatDate(1530791299)}
Løst Løst
Ex
Valg av kabel ved 230V styrestrøm

Vi har ett kontrollpanel der styrestrøm er 230V, i kretsen er det ekstern nødstopp og ekstern termostat (H & HH), hvilken type BFOU/RFOU kabel vil det da være naturlig å velge?

Etter litt intern diskusjon har vi litt forskjellig mening om hva som er riktig.1. Vil det være mest naturlig å benytte powerkabel (kabel uten screen) til dette formålet?2. Eller vil det være mest naturlig å benytte instrumentkabel (er jo godkjent for 250V)? Vil ikke bruk av screen på 230V være feil? Om det er riktig å benytte instrumentkabel, vil screen fortsatt defineres som IE og normalt flyte i feltenden.

Kunnen ikke finne svar på dette noe sted, bortsett fra at vi skal benytte egnet kabel til formålet, og da blir jo det hele ett definisjonsspørsmål.

Ved svar, vennligst referer til standard/norm. Gjerne definer dersom det er forskjell om det er for Ex sone 1 / sone 2, og om det er forskjell om vi skal imøtekomme NORSOK standard.

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1529048051)}
Løst Løst
Ex
Måling på EXi kretser

Lurer på hva forskriftene sier om måling på en EXi loop ved følgende eksempel :

Vi måler med en EX fluke på en EXI loop som går via en koblingsboks som inneholder flere EXI looper.

Har hørt noen rykter om at det er kommet noe nytt her.

Spurt ${formatDate(1528723593)}
Løst Løst
Ex
Exe motor

Kan en elektriker med Ex-kurs bytte lager på en Exe motor selv, eller må man sende motoren inn til et autorisert verksted?

Og viss det vanlige Ex-kurset ikke er tilstrekkelig, hvilket annet kurs/kompetanse må man da ha?

Spurt ${formatDate(1527864039)}
Løst Løst
Ex
Selvrensende støvfilter ATEX Godkjent Sone 21 skal brukes i Sone 1

Hei,

Jeg har ved feil kjøpt inn en selvrensende støvfilter som er godkjent ATEx Sone 21, den skal brukes i Sone 1 omerådet. Hva må jeg modifisere/bygge om for å kunne bruke denne i sone 1?

Spurt ${formatDate(1526990168)}
Løst Løst
Ex
EXD-nippler

Hei

Trenger litt bekreftelse på dei litt forskjellige exd-nipplene

Vi trenger å lage litt praktiske retningslinjer her ombord på exd-nippler

Har lest gjennom nek 420 og sett på kravene, men ønsker en litt enklere tilnærming, som kan beskrives med noen få linjer....

EXD- Through gland : Brukes nesten bare til uarmert kabel, vet det er unntak....

EXD-Kompresjon : Brukes til armert kabel under forutsetning av kabel er 3m lang, tidligere var det krav til volum på kapsling, er dette ennå gjeldende? Eventuelt flere krav

EXD-Kompound : Kan brukes til alle typer armert kabel BFOU/RFOU

Noen kommentarer.......

Spurt ${formatDate(1525594535)}
Løst Løst
Ex
Exi jording

Hei

I IEC 60079-14, 16.2.3 er det beskrevet flg:

Intrinsically safe cicuits shall be either:

a: isolated from Earth, or

b: Connected at one point to the equipotential bonding system if this exist over the whole area in which the intrinsically safe circuits are installed.

Hva menes her med "equipotential bonding system"?

Er dette normalt det vi betegner som ISE eller PE?

Spurt ${formatDate(1525075594)}
Løst Løst
Ex
Bruk av galvanisert DIN skinne med PE rekkeklemmer

Jeg er på et prosjekt dere vi har en utfordring med at det er brukt jordings rekkeklemmer på galvaniserte DIN skinner. I alle andre prosjekter der jeg har jobbet så har dette ikke vært tilatt. Normalen har vært å a DIN skinnene i kopper.

Dette er en maritim EX instalasjon (FSO)

Er det noe krav i forskriftene ( NEK- IEC) på dette som tilsier at det må være kopper?

Spurt ${formatDate(1524647778)}
Løst Løst
Ex
Fiber fra sikker sone til instrument i farlig sone (Sone 1)

Hei,

Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.

Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.

Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.

Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?

Spurt ${formatDate(1524577156)}
Løst Løst
Ex
Ex installasjon i bensintank

Hei

Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.

Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:

Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W

Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?

Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??

Begge har ATEX sertifikat fra 2003

Mvh

Bjørnar Larsen

Spurt ${formatDate(1524485603)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.