Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Har Siemens ET200 inngangsmoduler for termoelement og veiecelle som er merket Eex-nA.
Ønsker å plassere ET200 inngangsmoduler I sikker sone men termoelement og veiecelle skal være I sone 2
kan jeg koble termoelement og veiecelle rett inn på disse inngangsmodulene?
Hva slags dokumentasjon må jeg I tilfelle lage?
Hei, vi har et utstyr som vurderes med følgende sertifisering
It is CE, UL
and CSA listed, FM approved for use in Class I, Div 1, Groups C and D, Class II Groups
E, F, and G and Class III hazardous atmospheres NEMA 7 & 9.
Kan dette oversettes til Atex?
Er det tilgjengelig i markedet RJ45 skjøte kontakt for bruk i Ex n koblingsboks/panel?
HeiHar forespørsel om å utføre jobb i kjemikalierom.Montasje av lys og stikk.Har vi som er elektrikere med gruppe L lov å jobbe i kjemikalierom?Eller må man ha EX?
IEC 60079-14 & 25 both refer to the condition of lumped L & C for the field device (instrument) and not the distributed parameters of the cable. However, when halving the Co & Lo values for the associated apparatus, the calculation will then consider the external values for the field device and the cable with the consequences that the maximum acceptable cable length would be shortened. Is this a correct understanding of the principle? IEC 60079-14 mentions that the cable parameters shall be adjusted, IEC 60079-25 doesn't seem to have the same requirement.
Forumleder,
Ifm. kartlegging av ett konsept vi ønsker å realisere så har det dukket opp ett spørsmål om det er behov for sertifisering av dette utstyret. Utstyret består av én passiv og én aktiv del: Den passive delen blir installert fast på ett rør og består av metalliske platedeler (litt som ett ventilasjonsrør utenpå ett annet rør), kretskort (som kun har baner og motstandere) og noen ikke-metalliske deler (isolasjon/tetning). Den aktive delen er en håndholdt kommunikasjonsenhet som man bruker varmtillatelse til å gå rundt på denne installasjoen for å lese ut målinger fra den passive delen. Litt keitete forklart kanskje.
Mvh,
Eric
Hei, er det noe problem å benytte Dnv godkjent skjermet skipskabel i sone 1 og 2,eksempelvis på flytbar boreinnretning. Dette i område uten Mud. 331 kanel benyttes om den et kraV til brannsikker utførelse.
Vi holder for tiden på med installasjon på en småskala Gassplattform med DNV klassifisering. I forbindelse med instrumenter i Ex i a looper, så har det blitt brukt standard M20 nippler. Noe som jeg mener er innenfor regelverk, imidlertid mener kundens inspektør at det må brukes Ex e nippler.
Dette har vi problemer med å akseptere og finner det heller ikke nedfelt i NEK420 eller IEC60079. Jeg vet at det er vanlig praksis å bruke Ex e innen offshore, men da som et krav i selskaps spesifikasjoner.
Noen som har gode inspill på dette?
Hei,
Har ett tilfelle det det er blitt montert ikke EX godkjent utstyr i Ex sone 2.
Kan dette løses forskriftsmesseg ved å montere zenerbarrierer(med IS jord) i sikkert område på tilførselen til utstyr uten å bytte utstyret?
mvh John
Hei,
Er det vanlig med en sertifisert Exe kapsling til et Atex touch panel godkjent for sone 2?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.