Hei

Utgangspunktet mitt er:

Solenoid(Bifold type 78 coil res.155 ohm,min.current.80mA) merket EX ia skal kobles mot isolasjonsbarriere merket med Ex ia dersom jeg kobler på en av to utgangene.

Men jeg trenger å 'doble' effekten og skal parallellkoble utgangene, men da nedklassifiseres barrieren til Ex ib(Stahl 9175/20-14-11s).

Solenoiden står i Sone 1. Barrieren selvsgat i sikker sone.

Er det en akseptert løsning?

Spurt ${formatDate(1498544627)}
Løst Løst
Ex
ATEX sertifikat uten CE-merking til bruk i Midtøsten

Hei,

Har ett lite tankeeksperiment jeg har plundret med i det siste: ATEX-direktivet er jo ett EU-direktiv for omsetting av utstyr i potensielt ekplosjonsfarlige omgivelser og hvorpå man som produsent (eller ansvarlig person/bedrift) må påsette CE-merket etter at alle nødvendige tester er utført/godkjent og minimumsdokumentasjon foreligger. Som produsent så har man jo også en produksjonstillatelse (QAN) som blir fulgt opp av en Notified Body for å påse at man har på plass ett QA-system og følger de reglene som gjelder. Til slutt så kommer samsvarserklæringen hvor man som ansvarlig deklarerer samsvar mot harmoniserte standarder (som gir presumption of conformity) eller andre tekniske standarder som oppfyller kravene i ATEX-direktivet. Her kommer tankeekserimentet:

Noen land (i Midtøsten feks) aksepterer ATEX-sertifisering for elektrisk utstyr. Hvis en produsent har QAN på utstyret men ikke har sertifisert eller gjort risikovurdering opp mot siste utgaver av de respektive beskyttelsesmetodene i 60079-serien, kan man fremdeles levere utstyret UTEN CE-merke (skal jo ikke omsettes innenfor EU/EØS) og UTEN EU DoC? Dersom kunden aksepterer og forstår risikoen (de tar ansvaret for det) med at sertifikatet ikke er etter siste gjeldende standarder? Om dette ikke er tillatt, hvor nøyaktig er det beskrevet?

Ericen

Spurt ${formatDate(1498230708)}
Løst Løst
Ex
Gamle fordelingstavler i kompressorrom NH3 Ammoniakk.

Slik jeg har forstått det så er ammoniakk en eksplosiv gass i gruppe IIA med tenntemp. på 630gr.C. Et kompressorrom blir vel da klassifisert som EX-rom. Hvilken sone skal en bruke? Må en bytte de gamle tavlene eller kan en montere inn automatisk utkobling ved gassutslipp?

Hva med gamle stige-kabler som går igjennom slike rom, må en gjøre noe med de?

Spurt ${formatDate(1497438516)}
Løst Løst
Ex
Koblingsbokser

Lurer på hva som er minimumskravet til koblingsbokser/tilhørende nippler for exi-kretser og om det har noe og si om koblingsboks kun er en skjøtes eller om den inneholder flere kretser. Er det krav til merking utvendig, at koblingsbokseboksen inneholder exi-kretser?

Lurer også på hvilke paragrafer som tar for seg dette?

Spurt ${formatDate(1496777125)}
Løst Løst
Ex
Elektrostatisk måling

Hei!

Er det noen som vet om måleinstrumenter som kan måle elektrostatisk oppladning på overflater?, tenker da på arbeidsbenker gulv etc...

Spurt ${formatDate(1496299174)}
Løst Løst
Ex
Samsvarserklæring og henvisning til harmoniserte standarder med Amendment/Corrigendum

Forumleder,

I lengre tid har jeg prøvd å finne svar på hvorfor Official Journal (OJ) på EU-kommisjonen sine sider har to forskjellige måter å liste opp harmoniserte standarder som inneholder Amendments/Corrigendum. Noen ganger skrives de som EN xxx:2xxx+Ax:20xx, hvor vedlegget/tillegget skrives med "+" mens andre ganger skrives det med "/" som skilletegn. To gitte eksempler innhentet fra OJ for direktiv 2014/34/EU (https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere_en#Note) i dag (30.05.17):

EN 1710:2005+A1:2008

EN 60079-0:2012/A11:2013

Når man lister opp harmoniserte standarder i samsvarserklæringen så skal man skrive den korrekte betegnelsen som listet i OJ for at det skal gi deg presumption of conformity. Men i EU-typesertifikatene så lister forskjellige NoBo EN 60079-0:2012 med A11:2013 vedlegget skilt enten vha. "+" eller "/". Jeg har korrigert de når vi har fått tilsendt draft sertifikat siden det er produsenten sitt ansvar å påse at innholdet i sertifikatet er korrekt men føler likevel det er litt flisespikkeri å måtte korrigere NoBo på denne måten. Så er det noen retningslinjer jeg kan henvise til (foruten offisiell referanse i OJ) som sier at vedlegg (og eventuelt Corrigendum) skal skilles med det ene eller andre skilletegnet? Eller er begge måtene å skrive det på akseptabelt?

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1496146878)}
Løst Løst
Ex
Instrument jording IS/NON-IS

Hei,

I prosjektet jeg jobber i for tiden er det uenigheter om hvordan man skal håndtere IS og NON-IS signalkabler i forbindelse med overvåking av elektrisk utstyr. Er det noen hos dere som kan hjelpe meg med hvilke krav som gjelder?

mvh Vigdis

Spurt ${formatDate(1495411198)}
Løst Løst
Ex
Frekvens styrte motorer i ex område

Er det et krav at motorer i ex områder har eget merkeskilt for Hz omformer drift? Når trådte så dette i kraft?

Eller er det tilstrekkelig med termistor?

Spurt ${formatDate(1494939005)}
Løst Løst
Ex
Ex symbol som font

Hei.Dette spørsmålet har ikke noe med Ex regelverk eller produkter som sådan å gjøre, men gjelder nok i stor grad oss som sitter å lager dokumentasjon for Ex produkter og installasjoner.Jeg har ofte savnet å kunne sette sette inn det sekskantede Ex symbolet som en font i tekstlinjer, og spørsmålet mitt er kort og greit om noen vet om det finnes et sted man kan laste ned Ex symbolet som font?

Spurt ${formatDate(1494588775)}
Løst Løst
Ex
EXi og EX vedlikehold

Er det krav om å ha EXi kurs og EX vedlikhold kurs når jeg skal jobbe med vedlikehold på EX utstyr offshore (plattform). Eller holder det med at jeg har EX grunneleggende?

Spurt ${formatDate(1494312667)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.