Hei. Vi monterer Sammode Boyle 133 Atex armaturer på 2 råtnetanker på et renseanlegg i sone 1 og 2. Er det forskriftskrav at armaturer skal ha egen utjevningsjord i tillegg til jordleder i kabelen ?
Hei, skal skifte ut eksisterende armaturer i sone 1 i plassbygd lakkboks for større kjøretøy. Det foreligger en rapport fra nettselskap. Det er ok. Men kabler som er benyttet er PR (disse er det ingen kommentar på i rapporten)
Siden det fra tidligere tider var en tekst på PR-esken at kabel ikke var godkjent i Ex-område, har jeg følgende spørsmål: Er PR-kabel godkjent til dette formålet nå?
Har hatt 3 telefoner til Draka og gått igjennom NEK 420 9.3 uten noe konkret svar fra Draka, eller klar tolkning i NEK 420.
På forhånd takk!
Mvh Jon
HeiLever kurset Ex grunnleggende op til normen IEC 60079?
Er det noen regler innfor elektro som forbyr plassering av bensinpumper/dieselpumper på flytebrygge?
Forumleder,
Vi har ett produkt vi har tatt fram som består utelukkende av divserse tredjepartskomponenter med tilhørende komponent- eller systemsertifikat. Produktet (sammenstilt enhet) har vi vårt eget sertifikat på. Siden produktet består av rundt 10 Ex komponenter så er det mye som skal vedlikeholdes på sertifiseringen og utfordringen vi spesielt har er at produsentene av komponentene etter hvert oppdaterer eller bytter ut sertifikatene. Siden vårt produkt er sertifisert med det innholdet vi har spesifisert og med de tilhørende sertifikatene, hvordan kan vi best mulig forholde oss til slike oppdateringer? Dersom en produsent bytter til ett nytt sertifikat (ny sertifikatreferanse) og de ikke leverer denne komponenten med det gamle sertifikatet lengre, så må vel vi oppdatere vårt sertifikat (evt. bare en papiroppdatering av underlaget til sertifiseringsinstans) også?
Mvh,
Eric
Vi skal føre biogass fra et biogassanlegg til en villabrenner (type: http://fremo.com/?product=gassbrenner-fg-3) som står inne i ei bu. Bua er klassifisert som ikke-eksplosjonsfarlig område siden villabrennere er godkjent til bruk i bolighus. Er det noen regler på hva slags type kobling (fra slange til rør og omvendt) som er godkjent til bruk uten at den medfører en ex-sone?
Hei.
Finnes det offisielle tabeller for gassgrupper og temperaturklasser? Jeg ser forskjellige tabeller i diverse kurskompendier etc. Metangass finner jeg både referert til gassgruppe 1, men også IIA.
Mvh.
Terje
Hei, vi jobber med dokumentasjonen av et eldre anlegg og har oppdaget at noen av våre Ex i kretser ikke går opp når vi gjør beregninger.
Kortene som er satt opp (MTL 4041) har en maks utspenning på 28VDC og 118mA, mens det står merket på feltutstyret U<=21,6V/I<=80mA.
Forstår vi det riktig at feltutstyret ikke "tåler" mer enn 21,6V og 80mA for å være del av en godkjent Ex i krets?
Hei! Jeg lurer på om det er noen her som vet om hva slags krav det er til endehylser benyttet i Exe koblingsboks? Er det lov å bruke eksempelvis type Abiko endehylser? (blå gul og rød)? Er kjent med at en oftes bruker vanlig niter, men ser at også kabelsko er godkjent brukt 2,5 kvadrat dersom det er en skru tilkobling/ ikke beregnet for niter.
ref : NEK 420 18.4 Terminering av ledere side 133
Stilles det krav til termistor rele plassert i Exd kapsling ved overvåking av ExnA motor med vanlig drift (uten frekvensomformer)?
Må dette termistorvernet være Ex/Atex merket?