Spørsmål vedrørende Ex klassifisering

Hei

Jeg har et spørsmål vedrørende non-is kretster.

Ombord får vi til tider leie konteinere, B&G og feil signaler er tilkoblet rig systmer via non-is kretser.

Disse loopene har sløyfe overvåking, er det da tillatt og montere vanlige motstander inn på rekkeklemmene for å oppnå sløyfeovervåkingen i Ex E boks? (resistore er ikke tildekket, men ligger åpne med reine metall)

Spurt ${formatDate(1483700612)}
Løst Løst
Ex
Ex på kran/løfte utstyr

hei,

vil dere være egene krav for de som utfører feks en initial(detailed) inspection på sånt utstyr,og hvordan kan man da bevise slik kompetanse for å være i tråd med regelverk?

ett annet spørsmål vil naturlig da være om de som sertifiserer disse kan kreve(med loven i hånd) noe annet enn declaration of conformity på komponent nivå eller om det settes krav til dokumentasjon på alle komponenter som inngår i en slik installasjon som en "Assembly"? er det egene direktiver på kran/løfteutstyr?

Spurt ${formatDate(1483559717)}
Løst Løst
Ex
Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Har noen ABB transmittere som er merket på lokk til koblingshus med teksten " Do not open in Hazardious areas" selv om de går på en egensikker krets og er Exia. Hva er det som gjelder, Ex klassifikasjonen eller merkingen på lokket?

Spurt ${formatDate(1483364513)}
Løst Løst
Ex
Atex sertifisering etter modifikasjon av vifteblad

Vi har en Atex sertifisert vifte med El motor. ved oppstart så trekker motoren så mye strøm at vernet tripper. Som følge av dette har vi redusert størrelsen på viftebladet og klart å oppnå rett rett driftstrøm og luftmengde.

Vil en slik modifikasjon av eksisterende vifteblad påvirke Atex sertifiseringen?

Spurt ${formatDate(1482303707)}
Løst Løst
Ex
EX P for lave alarmgrenser.

Hei! Etter mange års drift har vi avdekket at vi har en pumpe (Med Expo mini purge) hvor det står på merkeskiltet at det er spesifisert alarm på 9mBar og trip på 5mBar. Alarm grensene som er satt inn er alarm på 6mBar og trip på 2mBar. Kan vi kjøre med dette?

Spurt ${formatDate(1481613836)}
Løst Løst
Ex
Analog DC/DC isolator benyttet som "feltutstyr" i en egensikker krets

Hei,

Eg har en Analog Output Module [Ex ia] i sikkert område (WAGO 750-585), som gir et 0-20mA signal til en DC/DC analog signal isolator. I DC/DC analog signal isolatoren (Weidmuller MAS DC/DC)er dette 0-20mA input signalet galvanisk isolert fra et ouput signal som er 0-10V.Denne DC/DC analog signal isolatoren står også i sikkert område, og blir da feltutstyret i min egensikre beregning. Den er ikke ATEX sertifisert Ex ia/ib ? men sertifisert EX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X. Spørsmålet er om eg kan benytte denne i en egensikker krets som en «passiv komponent», eller om en DC/DC signal isolator påvirker den egensikre kretsen med kapasitans/induktans? Eneste data eg har funnet på denne DC/DC signal isolator er «Voltage drop ? 0.1 V at 20 mA (input resistance current ? 5 ?)». Dersom eg kan se på feltutstyr som en «passiv komponenet», trenger eg bare ta hensyn til kabelens parametre ? men er usikker på om dette er tilfellet med en slik DC/DC converter/isolator?

Takker for all hjelp.

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1480947275)}
Løst Løst
Ex
Selvregulerende varmekabel i Sone 1, behøves termostat i tillegg?

Frostikring av vannrør i Sone I, Gassgruppe IIA T1 (450degC)

Selvregulernde varmekabel med temp "setpunkt" 10 grader, max kontinuerlig temp er 110 grader.

Krever forskriftene da en forankoblet "sikkerhetstermostat", eller kan man gå ut fra at kabelen aldri blir varmere enn 110 grader, og dermed aldri vil utgjøre en fare?

Spurt ${formatDate(1480933403)}
Løst Løst
Ex
Hvordan kan ledere/ledninger i EXe panel/boks skjøtes på godkjent metode

Hei

Jeg lurer på om det finnes godkjente metoder for skjøting av ledere/ledninger (også jord og screen) i EXe bokser eller del EXe del til panel. Hender jo at kabler/ledninger ikke er lange nok når skal kobles til på rekkeklemmer i boks/panel.

Finnes det for eksempel godkjente EXe skjøtehylser?

Er det kun EXe rekkeklemmer som kan brukes (må eventuelt settes opp ekstra mellom nippel og eksisterende rekkeklemmer).

Håper det finnes en grei løsning for dette.

MVH Espen

Spurt ${formatDate(1480674889)}
Løst Løst
Ex
Shut down av batteri for UPS

Hei, jeg jobber med en FSO, hvor vi har xx antall batteri rom for forsyning av diverse UPS'er. Rommet(ene) består av batteri bank, alt utstyr inne i rommene (lys, vifter, F & G detection) er i Ex utførelse. Dersom det detekteres gass (knallgass) i rommet skal batteriene frakoples UPS'ene. UPS'ene står i andre rom. Saken er at kontaktoren som separerer UPS'en fra batteribanken er lokalisert inne i selve batteri rommet. Vil det være krav til at denne kontaktoren skal være installert i en Ex kapsling, eller er det nok med en vanlig type ihht IP grad etc.?

Spurt ${formatDate(1480674249)}
Løst Løst
Ex
Eep oppstart og trip problemer

Hei.

Har en EXP elmotor på over 9KW som driver en gasskompressor i Sone 2. Har problemer under oppstart av denne at vi mister overtrykket i kapslingen i noen få sekunder som da gjør at purgeunit tripper. En løsning vi har funnet er enten og klemme på slangen som går inn i kapslingen eller koble ut leder for trippsignalet når vi starter opp motor, for så og justere timer på purgeunit til 1 minutt for og få den "ready" igjen før vi slipper slange eller kobler inn igjen kabel til tripp signalet.

Det jeg lurer på er dette en "lovlig" måte og løse en slik utfordring? Etter mitt hode når en kobler ut denne ledningen for tripp signalet, så vil jo maskinen kunne gå videre uten overtrykk i sone. Noe som betyr at dersom vi får skade på kabel en eller annen plass, så vil det ikke være fail safe.

I tillegg står det i manualen til denne unit at den har 2 kontakt sett som skal kobles i serie for trip, vår er ikke det, men er dette et krav også?

Spurt ${formatDate(1480670781)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.