Kabel i EX områder skall være skjermet i følgen en norm nr.? Hva skall den være skjermet mot? Bann,Statisk eller jordings system?CLX kabelen som opprindlig ble brukt på Ekofisk var skjermet mot bann.Er BFOU og skjermet mot brann?Det blir i alle fall reklamert med det på ONS.
Elektromotorer levers ofte med bare 1 av og til 2 tilkoblinger for jording. Dette er for lite mtp. at vi kan komme inn med 2 kabler for Power, 1 kabel for heater, og 1 kabel for PTC + evt også kabel for PT100. Da ender vi opp med 4 til 6 kabler som har armering og behov for jordingstilkobling.
Det skal som kjent kun være 1 jording under hver skrue/tilkobling.
Hos oss har vi har endt opp med å måtte lage intern jordingsskinne for kunne imøtekomme 1 jording under hver tilkobling, med tillatelse fra motorprodusent.
Er det noen som kjenner til hvorfor motorer produseres med så få tilkoblinger for jording?Det er vel ikke noen særskilte regler for motorer som sier at det er tillat med flere jordinger under samme tilkobling?
Hei.
Vi har en kjølekontainer (ikke ex) midlertidig tilkoblet 230V EX stikkontakt I ett uklassifisert område. 230V systemet har normalforsyning og vil koble ut strøøm til container ved detektert gass I nærliggende sone 2 område. Er dette lov uten nøyere deteksjon av container eller bør vi ha f.eks bærbar gassdetektor plassert ved container med frekvente besøk?
Hei
Vil det være krav om noen Ex / Atex merking av en luftbetjent hydraulikk ventil som skal benyttes i sone 1?
Ingen elektriske tilkoplinger og ingen mulighet for varmeproduksjon, ingen utvendige bevegelige deler.
I hvilke tilfeller må man evt ha IS barriere forran utstyr som har denne sertifiseringen: EEx ib IIB T5?
Hei.Hva er kravet til hyppighet på inspeksjon av EXd kapslinger offshore?Mener det har vert 12 månendtlig, stemmer det ihht NEK420 2016?
Hei, jobber på et landanlegg med flere klassifiserte områder. Vi har til tider behov for å ta diverse utregninger på site når vi sjekker bl.a nivåmålere. Til nå har vi benyttet radio mot noen som sitter i uklassifisert område for å få tatt beregninger, men dette er ofte utfordrende når det er mangel på ressurser tilgjengelig.
Hvordan er kravene i forhold til bruk av kalkulator drevet av solcelle paneler? Vil tro det eksisterer mindre kalkulatorer som holder seg innenfor kravene med tanke på effektgenerering?
Hei
Har lett i NEK 420, men finner ikke noe krav til utkobling av jordfeil i 24V automasjons utstyr slik som transmittere, blinklys osv, ikke egensikkert utstyr da.
Kan dere si noe om eventuelle krav til utkobling/utbedring av denne type feil i EX soner.
Hei,
Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.
Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.
Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.
Takk for svar!
Vi i er ferd med et konseptstudie der en av opsjonene er innebærer å plassere PLS samt RIO for kontrollsystem i EXD kapsling.
Vi er kjent med «vanlig» bruk av EXD, dvs for et fast design og dersom en komponent feiler kan man kun bytte likt for likt for å opprettholde EX sertifiseringen. Dette har erfaringsmessing medført en del utfordringer over tid da komponenter går ut av produksjon osv og et like for like bytte er vanskelig.
For å gjøre dette nye anlegget «future proof», så ser vi på om dagens praksis med EXD bokser kan utfordres. Vi har vært i kontakt med en annerkjent leverandør, og vedkommende selskaps representant sier at man kan bytte eller ettermontere komponenter i et EXD kabinett så lenge den avgitte effekten ikke overstiger det som ligger til grunn for temperaturklassen til utstyret.
Vi stiller oss nokså kritiske til dette, da vår forståelse er at mange parameter ligger til grunn for en godkjennelse, blant annet volumendring inn i kapslingen.
Er det muligheter for å bytte komponenter som ikke som denne leverandøren påstår?
Hvilke muligheter har man om man ønsker fleksibilitet, og rom for modifikasjon for ettermontering av komponenter?
En betingelse er at systemet hele tiden er operativt, og lovlig. Det vil si at man ikke gjør noe galt dersom man monterer inn komponenter og venter på å få boksen godkjent med ny komponent.