Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Hei
Har en maskin som er godkjent for sone 1. Denne har 6mm2 tilførsel, men maskinen vil aldri trekke mer en 10a.
nå skal den kobles til en 63a stikk.
Er dette da innenfor, med tanke på eventuelt kortslutningstrykk på kursen?
Hvis et utstyr er ATEX og IECex sertifisert, hvilke krav stilles da til sertifikat. Trenger man to?
Mener å huske at det er greit å bruke vanilg industri nippler i koblingsbokser/ Ex-n utstyr montert i uklassifisert område.
Jeg har letet litt rundt uten å finne noe konkret svar på dette.
If I have one Eex-ia Pressure sensor, two EEX-ia modules connected in series in hazardous area and a barrier in safe area. How will I make an IS loop calculation?
A. Shall I create 3 loop calculations checking IS loop for 1.Pressure sensor and module 1, 2. module-1 and module-2 and finally module-3 and barrier
OR
B. Shall I add the values for all the EEx-ia devices in hazardous zone and compare it with the barrier.If this is the way, can I simply add the values or i need to use old school theory. (eg: Li =Li1+Li2+....Lin & 1/Ci=1/Ci1+1/ci2+1/Cin , etc.)
Har en phønix hybrid 3 fastet motor starter med Ex (2) GD PTB 07 ATEX 3145.
Kan den plassres i sone 1 med e-kapsling ( ikke d)
Hei.
Må ikke-elektrisk utstyr som plasseres i EX sone merkes/klasses som EX utstyr?
Eller vil en risikovurdering av utstyret bestemme det? (Ref EN15198 og EN13463-1)
Dersom et utstyr er risikovurdert som ikke potensiell tennkilde og for bruk i sone 2, skal det da merkes med EX merking?
Har noen en standard tabell oversikt over induktans [H/m] og kapasitans [F/m] i de vanligge kablene vi bruker i EX-soner for EX-i kretser?
Hei,Hvilken dokumentasjon må fremlegges ved levering av Exd kapsling? Hvilken informasjon skal certificatet inneholde./ Daniel
har et mobilt utstyr som skal brukes i norsk og i uk sektor.
På denne har vi blant annet gassdetektor og andre sensorer. Ved alarm/nedstenging går alarmen.
Er det da krav til lydnivået på alarmhornet? Maks/min dB.
Hvis ja, hvor finner jeg dette i forskrift?
Ifm. en annen pågående tråd her på forumet (skade på flammespalter) så begynte eg å fundere over produsentene sine egne håndteringer av kabelgjennomføringer/reducere/blindplugger. Disse er jo veldig utsatt for skader, spesielt der hvor det er utvendige gjenger, men det er ingen produsenter vi kjøper fra som beskytter de. Og då snakker eg om noen av de store (Hawke, CMP, Redapt) produsentene. Så mitt spørsmål blir: Ka er grunnen til at de ikke er beskyttet (godt nok)? Vi får de inn "slengt" i en plastpose, uten støtabsorberende materiale. Er det i utgangspunktet "godt nok" eller bør eg ta det opp med leverandør, evt. produsent?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.