Hei
Jeg lurer på om det finnes noen noen harmonisert standard, som viser til krav til effektfaktor, på maskiner som er bærbare når de er i drift?
I så fall, hvilke standarder er relevante og hva er kravet til effektfaktor på en slik bærbar maskin som forsynes med støpsel 400VAC 16A?
Mvh Bård
Jeg lurte på om det å henge opp en stikkledning(EX) på eksisterende EX hengeledning krever at man må være 2 enerigmontører, eller kan det være en lærling som mann nr. 2? Pr. definisjon er jo ikke EX en isolert ledning, men den er jo heller ikke uisolert og spørsmålet blir jo da om en EX ledning er å betrakte som en uisolert lavspenning luftledning?
REF. FSE §12
"Ved arbeid på eller nær ved uisolert spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg skal det være minst 2 personer til stede med nødvendig kunnskap om anlegget".
Hei, jeg ønsker å spørre om tilkobling av store last utstyr til en Schuko-stikkontakt. Finnes det noen reguleringer for dette? I NEK 400 er det ikke tillatt å koble varmtvannsberedere over 1500W til Schuko-stikkontakter, og lading av elbiler fra Schuko-stikkontakter er også forbudt. Men hva med annet utstyr, som en 2500W panelovn, en 3000W terrassevarmer eller en 3000W varmepumpe? Disse enhetene kan være i kontinuerlig drift – for eksempel kan varmepumpen brukes til både oppvarming og kjøling hele året. Hva er forskjellen i regulering sammenlignet med VVB?
Hei!
Er det noen som har oversikt over kravene til elkontroll av tannklinikker? Tenker da på både hyppighet og hva som skal sjekkes. Ser at fgkontroll har 5 års intervall på tannlegekontor. Er det så enkelt eller er det deler av anlegget som skal sjekkes hyppigere, f.eks. utjevninger?
Det er lenge siden jeg var på kurs i medisinske områder, så det er ikke alle detaljer som huskes..
Mvh
Christian
Gjelder NEK400:2022 og pkt. 823.537.301.3, hvor det står det følgende:
VEILEDNING 2 - Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet.
I et tenkt tilfeller viser en plantegning en mulig plassering av kjøkkenøy "med en stiplet firkant", og denne kjøkkenøyen er å betrakte som et mulig kundetilvalg.
Er fremføring av trekkerør (og etablering av stikk) noe som kunde må bestille separat, eller skal utbygger forberede med trekkerør (dvs. støpe ned) uansett om det blir blir kjøkkenøy eller ikke.
Hei,
Er det noen som kan utdype forskjellen på et FAZ elementautomat og en PLSM automat? Det er ikke snakk om en PLSM-OV, men kun PLSM.
Takk på forhånd!
Andreas
Hei,
Jeg sitter å skal lage en Febdok beregning, hvor en av kablene skal gå i rør som er støpt inn i gulvet. I den forbindelse lurte jeg på hvilken termisk motstand som det blir riktig å bruke for dette?
I praksis blir dette en 4x150AL som trekkes i et 110mm rør som er støpt ned i gulvet og kommer opp der maskinen står.
Det er et nytt bygg og det er ikke noe kjeller under.
Fikk byttet ut alle sikringer i sikrigsskapet og alle kabler bortsett fra bad ble trukket om. Det eletriske anlegget i legligheten ble oppgradert fra ujordet til jordet anlegg. Installatøren huker av for "Vedlikehold" og ikke "Ombygging/Rehabilitering" i Samsvarserklæringen. Det mener jeg må være feil. I tillegg så står det ikke hva slags tverrsnitt det er på kabler som har blitt trukket på de nye kursene.
Hele arbeidet står heller ikke beskrevet. Jeg anser Samsvarserklæringen som et verdidokumet, og når leligheten selges en dag så kan det bli spørsmål om dette her fra kjøper. Hvor viktig er det at det står nøyaktig beskrevet i Samsvarserkøringen hva det er som har blitt gjort av firmaet?
Et elektrofirma i Oslo ferdigstilte et omfattende arbeid i en leilighet jeg har kjøpt.Hele anlegget ble trukket om og alle sikringene i skapet ble skiftet ut. De leverte ikke oppdatert kursfortegnelse og samsvarserklæring. Nå har jeg i snart to uker bedt om å få dette levert og ansvarlig elektroinstallatør i bedriften har lovet og lovet og ikke levert det han har lovet.Senest på onsdag sa han han ville sende det på email også kom ingenting. Jeg spurte på torsdagen dagen derpå om han hadde sendt dokumententasjon,men ingen svar. Han nekter å ta telefonen hver gang jeg ringer og svarer sjeldent når jeg sender SMS.
Hva kan man gjøre i en sånn situasjon?
Er på et helsebygg gamlehjem fra 1999. Spenningsystem er TN 400 V. Jordfeilvarsler på stigere til undertavler er koblet vekk av ukjente grunner. De fleste undertavler er bygget om til jordfeilautomater, utenom noen få stykker som har automater uten jordfeilbryting. Spørsmålet mitt er om dette er greit at den er koblet vekk. Vil det ikke stille strengere krav til klasse 2?