Hei, skal avlegge fagprøve og luret på om det skal være et eget overspenningsvern i skapet eller omdet holder å ha kombi automatsikringer?
På forhånd takk for svar :)
Hei,
ble litt usikker på hvordan jeg skal trå mtp. merking/oppbygging av en tavle. og søker litt råd.
Har fra tavleprodusent fått prosjektert et skap med 200A inn (effektbryter) og en 100A (effektbryter)for aggregat som er mekanisk foriglet mot hovedbryter (200A). (Landbruk) Der en effektbryter anses som sakkyndigbetjening / instruert. Så hva gjør bonden når strømmen går og han ønsker å koble inn aggregat.
Tavle leverandør mener det er tilstrekkelig å lage en instruks på hvordan det skal gjøres, som også definerer at bonde ikke kan betjene om bryter løser ut? (og merke tavle som sakkynd/instruert pers)
eller er dette å betrakte fullt ut som instruert personell som krever årlig FSE og instruks på hvordan dette skal utføres?
Takk for alle svar og innspill.
Hei.
Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:
1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?
2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV.
Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.
Er dette innafor?
Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?
Hei
Blar i FSE 2006 med revidert veiledning fra 2016 og ser tabellen for risikoavstand (s.13) er forskjellig fra NEK EN 50110-1:2013 (s.44). Det er spenningene opp til og med 60kV som er forskjellig, over det så er avstanden lik igjen.F.eks så er risikoavstand for 6kV 400mm etter FSE og 90mm etter NEK EN 50110-1:2013
Hva er gjeldende her? Kom det oppdaterte avstander i årene mellom der?
Bøkene er til info nyankommet fra Energi Norge sin installatørpakke og skal være siste revisjon.
Hei. Når var det kravet til ip grad tavler gikk fra IP2X til IP2XC på usakkyndig betjente tavler og sikringsskap?
Hei,
Har et tilfelle hvor det er en ujordet stikkontakt som ligger 10cm fra en jordet dobbelt isolert panelovn.
Er dette greit den dag i dag?
Har også i flere rom ujordet stikk ved gulv, og jordet armatur med aluminiums skjerm, ikke dobbelt isolert.
Dette er jo ikke OK.
Hei
Scenario er som følgende:
Bas på et stort anlegg blir bedt om å signere en sjekkliste av sin PL som omfatter utførelsen av et arbeid som vedkommende ikke har utført selv. Si at det er en grov feil på det elektriske anlegget som forsaker skade på installasjonens funksjon eller mennesker, husdyr og eiendom.
Hvor gjeldene er denne sjekklisten da, kan den brukes til å ansvarliggjøre Basen som ikke utførte arbeidet selv? Hvem er egentlig den juridiske ansvarlige for utførelsen av et arbeid på et stort prosjekt ? Evnt hva er de juridiske bindelsene i et slikt dokument ?
Takk for alle svar :)
Hei,
Er boretslag underlagt Internkontrolforskriften?
I såfall, er dette for de er underlagt eltilsynsloven?
Tenker da på om boretslag er pålagt internkontroll av det elektriske anlegget og hvilken forskrift dette er underlagt
Er det beskrevet krav i norm/forskrift om lastbryter i en fordeling eller underfordeling dersom det er eksempelvis er montert OV i TKS-skap eller man har tilgang til og legge ut tilførselen til fordelingen i oppstrøms fordeling eller lignende.
Det er selvfølgelig flere fordeler med muligheten for lokal avstenging f.eks. når man jobber i fordelingen, men spørsmålet nå er om det er et "skal" krav utover at installasjonen må være egnet utformet.
Har følgende avvik i rapport;
I forbindelse med montering av tilknytningsskap hvor det var integrert fordeling til garasje og bolig var det ikke plassert overbelastningsvern. Det må dokumenteres at anlegget er beskyttet ihht NEK 400:2018 431.4 og 431.5
Det som er spørsmålet er hva som er feil.
Det er TKS med tilhørende 63A smeltesikringer som skal fungere som OV (og KV) på hele anlegget. Det er benyttet 16mm2 tverrsnitt, både til bolig og garasjefordeling, som skal være innenfor med tanke på strømføringsevnen. Må det være egne OV i tillegg?
Dette er rart i mine øyne, eller er det noe jeg ikke forstår?