Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utbygging av ny garasje

Heisan!

Jeg bor i enden på en rekkebolig hvor jeg nå er i gang med å bygge en garasje. Sånn jeg har skjønt det så blir jeg nødt til å flytte OV'en som sitter inne i sikringsskapet i huset og ut til det utvendige tilknytningsskapet som sitter ute på husveggen med måleren og da sette en lastskillebryter inne i sikringsskapet der OV'en satt og en lastskillebryter i det fremtidige sikringsskapet som blir i den nye garasjen... Det jeg lurer på er jo om det her er riktig og om OV'en som blir flytta ut eventuelt må ha et varmeelement inne i skapet da dette skapet står utendørs eller om dette ikke er nødvendig...

Spurt ${formatDate(1651839997)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern og Elbil

I 534.4.9 står det at "dekningsområdet" til et overspenningsvern er 10 meter. i 722, står det at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. De fleste vareleverandører følger normen på 10 meter. Spørsmålet er:

-Er tilkoblingspunktet laderen, eller tuppen på ladekabel?-Dersom tilkoblingspunktet er mer enn 10 meter fra eksisterende overspenningsvern i installasjonen, må det da installeres et nytt overspenningsvern ved lader (UF)?-Er det andre hensyn som kan påvirke "dekningsområdet" til overspenningsvernet?

f.eks ved større ladeanlegg, store boliger med lang avstand, garasje langt fra fordeling.

Spurt ${formatDate(1651830922)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utendørs boblebad fra tilknytningsskap

Hei, kan man droppe sikkerhetsbryteren når man legger egen kurs fra tilknyningsskap og til boblebad?

Spurt ${formatDate(1651605282)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Når behov for risikovurdering

Vi leverer en del automatikktavler der kurssikringer står i våre tavler sammen med PLS og IO moduler.

Kurssikringene forsynes med 230V eller 400V, og PLS med IO moduler forsynes med 24V. Forsyning til PLS kommer via trafo som står plassert i samme tavle. I vårt daglige arbeid så er det i hovedsak 3 scenarioer som oppstår:

1. Servicesjekk der vi åpner tavledøren, plugger en kabel inn i PLS og kjøre diagnose.

2. Servicearbeid der vi feilsøker med å utføre diagnose og f.eks ta av deksler for å måle spenning på utstyr i felt eller i tavle.

3. Utvidelse av anlegg der vi setter inn flere IO moduler på 24V siden. Man tar da kurssikringen som forsyner trafo, men det er fortsatt spenning til stede i tavlen på andre kurssikringer.

Vi ender alltid opp i en diskusjon om når det er nødvendig å foreta en risikovurdering av arbeidet og når man kan definere at man jobber nær ved elektrisk anlegg. Er det noen veiledninger som definerer dette på en slik måte at vi kan få satt et lite grensesnitt på når det er nødvendig å foreta denne vurderingen?

Spurt ${formatDate(1651578269)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overtredelser og tap av autorisasjon

Hvilke overtredelser må til for at installatør skal miste sin autorisasjon? Hvem har eventuelt myndighet til å frata noen autorisasjonen? Har dere noen konkrete eksempler på saksgang/dom rundt en slik prosess?

Spør fordi vi skriver en oppgave på skolen om forebyggende elsikkerhet arbeid.

Spurt ${formatDate(1651561424)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Frakobling batteri

NEK400-8-806.537.2.102 sier at batterier skal frakobles lokalt ved batteriene og fra utsiden av batterirom. I Normguiden er og erstattet med eller. Hva er vanlig praksis her?

Spurt ${formatDate(1651490484)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om AUS kurs

Hei!

Kom over en problemstilling angående arbeid under spenning. Har fått med meg at det er krav om kurs før man kan jobbe på arbeid under spenning.

Kom over en eldre tråd om dette emnet, hvor siste setning lyder slikt

"Hvem som helst i firmaet som har kunnskapen, og som kan formidle dette videre på en god måte, kan holde kurset."

Er det godt nok å bare fått opplæring av det internt, og si at man har vært på et kurs internt i bedriften? Eller må alt være dokumentert og gjerne da et kursbevis?

Spurt ${formatDate(1651479897)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningmåling av TN nett.

Hei, når man skal måle kortslutning med en installasjonstester på et TN anlegg, hva må man måle mellom, L-L, L-N eller L-PE? Og hvordan blir det med eller uten jordfeilbryter?

Spurt ${formatDate(1651396177)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand Skipselektro

Hei!

Jeg skal opp til skipselektriker-fagprøven og holder på med forberedelser.

Hvordan fungerer overgangsmotstand på skip der jordelektroden er skrog. Jeg har ikke klart å finne noen eksempler eller forklaringer på nett, ei heller tabeller for utregning av slikt. Måling med 3-punktsmetoden vil jeg anta blir vanskelig, men har hørt om metoder der man bruker veldig dyrt utstyr rett i skapet (og 2-punktsmetoden forstår jeg ikke helt).

På fagprøven har jeg aldri hørt om at man kan få oppgave der anlegget er helt nytt, altså at jordelektrode aldri har vært med i noen form for måling fra før. Har dette noe å si?

Hvor kan jeg finne informasjon om dette? Hva forventer sensor? Hvordan kan jeg dekke meg best mulig her?

Takk for alt av svar!

Spurt ${formatDate(1651127052)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Downlights på bad

Hei,

Er det ok å montere downlights innfelt i baderomstaket så lenge de drives med spenning under 60V DC?

Og hva er i så fall kravet til plassering av strømforsyningen? Vil det være krav til allpolig brudd?

Spurt ${formatDate(1650976247)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.