Hei
Syns det er noe uklart det med jord elektroder.
IT nett:
-Dersom en har jordfeil brytere på 30mA på alle kurser. Er kravet til overgangs motstand 1666 Ohm, eller er krave R=50v:ID maks uansett om installasjonen er sikret med jordfeil brytere?
-Jordelektroden skal virke i hele installasjonens utstrekning. Vis vi bygger en garasje 5 meter fra jordelektroden til boligen, treng vi da og legge ny jordelektrode rundet garasjen?
TN nett:
-Kravet i nek om jordelektroden skal virke i hele installasjonens utstrekning gjelder bare for IT og TT. Men vi skal sikre anlegget mot brudd på PEN leder. Er det nokk og montere et jordspyd ved inntaket, så treng vi ikke og ha jord elektrode rundt hele bygget?
-Vis vi går videre til en garasje som ligger 50m vekke, er det da behov for egen jordelektrode der?
-Har og hørt noen si at jordelektroden hoved oppgave i TN nett er og lede overspenninger til jord. (bland annet sensorene på fagprøven i rogaland. Men har ikke sett noen krav i NEK som sier noe om det. Vern leverandørene sier det ikke eksisterer noen krav rundt dette, men en anbefaling til og holde seg under 300-400 Ohm. Da skal det vær nokk med en jordspyd ved inntaket. Vis jord elektroden er så viktig for overspennings vern, så må det vel vær et krav til den?
Hei,
Kom over et anlegg ifbm el-kontroll.
- Eget abonnement til driftsbygning forsynt fra bolig
- 3x50A OV
- 2 stk PFSP 3x6 paralellkoblet ut fra 50A OV til driftsbygning. Slik jeg ser det er dette kabler av eldre årgang, den ene er nok noe eldre enn den andre (har rød leder). Det stod et gammelt boksanlegg der tidligere før det ble renovert til 50A OV og eget abonnement rundt 2010.
- Termograferer ulik belastning i disse kablene
- Måler strømtrekk i L2 på kabel 1 til 16,1A og i L2 på kabel 2 til 19,8A.
Dette kan vel tyde på at kabellengde ikke er lik? Målte ikke resistans på kabler.
Er det 10% forskjell i strømtrekk som er toleransegrensen før det blir feil?
Hei!
Jeg har en sak som gjelder en 12G1,5mm2 kabel, ikke parvis tvunnet. Den forsynes via releer i tavle, og ender i en koblingsboks ute i anlegget, hvor den så er tilkoblet flere separate 230V magnetventiler. Lengden er 30 meter.
Oppdaget at når bare to av lederne, som skal styre en ventil, er spenningssatt, så måler jeg opptil 80V mellom N.leder og jord, på ikke innkoblede ledere i samme kabel. Måler med rms-meter. Ledere seg imellom, og ledere mot jord er megget, men helt tette.
Er dette pga. såkalt spøkelsesspenning, og er dette i så fall reelle målinger, og kan medføre berøringsfare?
Mvh Erik
Jeg har et sikringsskap med automatsikringer fra GE DPCA 100, jeg trenger flere kurser, min elektriker sier at alle sikringene i skapet må være like, dvs komme fra samme leverandør/merke? Må jeg bytte alle sikringene i skapet?
Så vidt jeg har skjønt så er GE DPCA100 en sikringstype som ikke lenger selges (mine ble installert i 2015)
I et TN-S anlegg er det behov for mellomtrafo for å forsyne en 3-fase 230V fordeling. Prosjekterende ønsket å etablere et TN-nett på sekundærsiden(230V) for å unngå krav om jordfeilbryter/varsler.
Jeg har aldri vært borti 230V 3-fase i TN-nett før, er dette normalt?
Heisann,
Har kommet borti en sak..
Lurer på om det er lov å montere utgående kurser til f.eks garage, anneks el, fra 399 skap?
Sikringen for kurs plassert i uteskap?
Hei
Vi har et prosjekt med omsorgsboliger hvor 10 målere (nettmålere) for boliger plasseres i bygningens hovedfordeling. Dette er iht. NEK399, metode B.
Det skal senere muligens bygge et frittstående bygg med x antall boenheter. Jeg mener da målere (nettmålere) for det nye frittstående bygget må plasseres i "Hovedfordelingen"(underfordelingen) i det frittstående bygget. Men NEK399 ser ikke ut til å si noe om dette.
Noen som har noen meninger her som kan løse litt opp i dette?
Jeg har fullført elektrikerutdanning i utlandet men mangler minimum ett års praksis i landet jeg tok utdanning i etter endt utdanning. Flyttet til Norge før det og derav rakk jeg ikke det. Hva skal til for å tillfredsstille kravene i DSB der det står at man må ha minimum ett års praksis etter endt utdanning og det må ikke være i Norge? Betyr det at jeg må flytte tilbake for å jobbe inn resterende ca 10 måneder? Må jeg jobbe som lærling en tid?
Fikk et spørsmål på kavlifiserende prøve til installatøren.
Hva er minste tillatte tverrsnitt på separat forlat PEN leder?
(mener å huske alternativene var, dog usikker)
- 6mm2 cu
- 10mm2 cu/16mm2 al
- 16mm2 cu/25mm2 al
Var ikke klar over at en hadde lov å legge PEN-leder separat. Sliter også med å finne noe om dette.
Noen som kan referere til et sted dette er nevnt?
Hei
Har er spørsmål om tavle nisje. i et forsamlings lokal på et kontor står det ei tavle. Det vil si inne på kontoret så er det en ny dør inn til en nisje. Denne døren er merket med B60. Nisjen er laget av betong og gips. Inne i nisjen står det ei tavle ramme som er helt åpen bak,topp, bunn og sider. Det er montert avdekning i front for usakkyndig betjening. I toppen av nisjen så er det hull rett opp i taket/himlingen. K-rør og kabler hanger ned og er fersket i tippen av tavle rammen.
Så kommer spørsmålet. Er det IP krav eller branntetting krav i toppen av tavle Nisjen? Eventuelt hva må det tettes med?
Det står en røykvarsler festet i toppen av tavle rammen, utgjør det noe forskjell?