Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei
Har er spørsmål om tavle nisje. i et forsamlings lokal på et kontor står det ei tavle. Det vil si inne på kontoret så er det en ny dør inn til en nisje. Denne døren er merket med B60. Nisjen er laget av betong og gips. Inne i nisjen står det ei tavle ramme som er helt åpen bak,topp, bunn og sider. Det er montert avdekning i front for usakkyndig betjening. I toppen av nisjen så er det hull rett opp i taket/himlingen. K-rør og kabler hanger ned og er fersket i tippen av tavle rammen.
Så kommer spørsmålet. Er det IP krav eller branntetting krav i toppen av tavle Nisjen? Eventuelt hva må det tettes med?
Det står en røykvarsler festet i toppen av tavle rammen, utgjør det noe forskjell?
Hei
Driver på med fagprøven nå, som er å renovere/bytte ut anlegget i et hus fra starten av 70-tallet. En av oppgavene er å bytte ut innmaten i fordelingen fra gamle skrusikringer til nye kombivern. Skal bytte ut flere av tilførslene til nye kabler, men ikke alle. Den gamle typen kabel som er brukt stort sett overalt i huset fra før av er av varianten som har mindre tverrsnitt på jordleder enn faselederne.
Jeg vet at normene ikke har tilbakevirkende kraft, og at det er uforsvarlig å kreve at alle kurser byttes ut når jeg bytter innmat i skapet. Lurer egentlig bare på om det er noen vurderinger eller begrunnelser som kan tas med for å oppnå et tryggest mulig anlegg. Kan f.eks formelen i NEK400-543.1.2 brukes?
Takk for svar :)
Hei, er det noen karv til høyden til en 230V lysskinne til eks. utstillinger, med tanke på at hvem som helst kan stikke fingern oppi der? kan de direktekobles eller må det være støpsel?
Hei jeg hadde fagprøve for ca. 3 måndersiden og skal ta den opp igjen om en uke, men har enda noen spørsmål til det jeg gjorde feil/ som ble diskutert.
dette er TN-C-S anlegg bolig med stue, bad, bod.
fikk feil på å ha trukket CAT6A i stedet for CAT6utp, i følge sensor er det ikke krav til ekstra skjerming i bolig og fikk feil på dette?
utestikk som var plassert vegg i vegg med stue, burde vært gått på samme kurs som bod if. sensor? er det også krav til mansjett på plasfoliet, i tillegg til TEK7 rundt hull til rør?
vvb har egen kurs direkte koblet allpolig brudd, if. sensor kan man ha stikk til vvb på næringsbygg? (vet ikke hvorfor dette ble diskutert på en boligoppgave)
på bad (3,8mm2) lys over speil, var opp ned (greit nok), men if. sensor gjelder ikke stikk på lys som et uttak if. NEK400 standaren?
dette er jeg ganske sikker på jeg har feil, men da jeg varmekabel valgte jeg å ha avstand til vaskemaskin, med tanke på brent varmekabel, men står det noe i normen om dette. er det krav til at vaskemaskiner må være en viss høyde over gulv?
i fordelingstavle fikk jeg feil på plassering av kombivern øverst i venstre hjørne, da jeg skulle plassert det nederst høyre hjørne ved siden av AMS felt?
det var flere grunner enn dette til at jeg strøk, skal det være sagt.
Hei jeg trenger å nusse opp i et par ting angående krav til utjevning av fordeler skap :)
TN-nett
Generell installasjon
Ra = mer en bra nok
jfa på alle kurser
Jeg har en god del vann fordelingskap, noen av dem har aktuatorer som behøver 24V AC drift og 0-10VDC styring/regulering. Med andre ord; spenninga er ikke over 50V. Men jeg har valgt og trekke ned en 6mm2 CU for å utjevne skapet. Er dette egentlig vits ( om man bare tenker helt regulativt ) - Til info så er det ikke andre spenningsførende deler i en god radius rundt disse vvs skapene. Takk for alle svar :)
Det er ingenting i veien for at man kan bruke RKK forlagt A2 som stigeledning til en underfordeling? Legger da en 6mm2 jording i tillegg.
Hei, skal legge enledere mellom en trafo og hovedtavle, avstand ca 10 meter. Samme bygg, men ulike rom.
Hvilken dimensjon må medfølgende jording ha? Må denne være minst halvparten av faseleder (beskyttelsesleder) , eller blir denne å regne kun som en utjevningsforbindelse?
Hei. Noen som kan gi et svar på om det er krav til komfyrvakt på en barneskole?
Kan en ha jordfeilbryter type B 30mA til å forsyne en underfordeling i garasje med type A 30mA jordfeil automater? Kan en også sette opp en vanlig stikk til lading av elbil i denne underfordelingen vis den har en seperat Jordfeil bryter type A 30mA i forkant av ladepunktet ?
Hei,
Jeg har tenkt tanken å kanskje bli Eltakstmann. Jeg leser forskjellige ting rundt om kring på nett om hva som må til for å kunne bli Eltakstmann. Er det noen her som sitter med oppdatert kunnskap om hva som stilles av krav, kursing, kompetanse, etc, for å kunne bli Eltakstmann?
Jeg har i dag fagbrev som elektriker, fagbrev i dataelektronikk og er utdannet fagskole tekniker i automasjon. Hva vil være veien videre i mitt tilfelle for å kunne bli Eltakstmann?
mvh
Nikolai
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.