Er på et helsebygg gamlehjem fra 1999. Spenningsystem er TN 400 V. Jordfeilvarsler på stigere til undertavler er koblet vekk av ukjente grunner. De fleste undertavler er bygget om til jordfeilautomater, utenom noen få stykker som har automater uten jordfeilbryting. Spørsmålet mitt er om dette er greit at den er koblet vekk. Vil det ikke stille strengere krav til klasse 2?
Hei!
Må en faglærer innen elektroniske systemer og nettverk på en videregående skole for elever som skal bli bl.a. elektrikere ha FSE kurs?
Hei!
Jeg skal legge en tilførsel fra eksisterende sikringsskap til en nybygget garasje. Sikringsskapet har per i dag 1x20A og 5x16A jordfeilautomater. OV på 32A. IT-nett, 3 faset
Planen er å legge en TFXP i rør i bakken inn til garasje fra sikringsskapet, hvor jeg setter opp en ny underfordeling. Her tenker jeg en 20A jf.automat til elbillader, samt 2x15A jf.automater til diverse. Da må jeg også sette opp et overspenningsvern i sikringsskapet inne i hytta.
Jeg lurer på om jeg kan gå direkte fra samleskinne i sikringsskapet inne i hytta, til samleskinne i fordeling i hytta. Eller må jeg forankoble en 25A jordfeilautomat foran «stikkabel» til garasje i sikringsskapet i hytta.
Hva er anbefalt å gjøre? Eventuelt andre tips jeg må ha med i regnestykke?
Hei,
En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?
Trafoene står i samme rom.
Hvordan bør det eventuelt utføres?
Har et spørsmål angående jording av kabelbruer/stigere i en kontainer. Kontaineren huser et dieselaggregat (400v) samt litt annet utstyr. Hele kontaineren er CE godkjent som maskin. Det er nå satt spørsmål rundt det med jording av kabelbruer i kontaineren. Alle brudeler henger sammen i vinkler eller hengsler og noen brudeler er jordet men ikke alle. Er dette et krav og hvor kan det eventuelt hjemles?
Kan varmekalene kobles i serie? På et bygg har jeg tre stk taknedløp. Og i følge skjema virker det som om dise er koblet i serie. Går det an, å koble varmekabler i serie?
Hei. Jeg lurer litt på veiledning 1 til NEK400:2022 411.6.6. Mulig jeg er litt treg, men forstår ikke helt hvorfor ikke hovedfordelingen er omfattet av kravet til overvåking. Ved feil på instrumentering i tavlen så ønsker man vel at dette fanges opp og utbedres.
Mvh Børge
Er det leverandørkrav på varmepumper å ha egen kurs?
Kan noen forklare hvorfor det er vanlig at jordfeilbrytere løser ut i tordenvær?
Ser ofte at f.eks 3 kurser har løst ut i en tavle med 30 kurser. Noen som har noen teorier?🤔
Hei, er ute etter en forklaring på forskjellen på Ik2p min & Ijordfeil min
Casen er. Ved 1,5mm2 kabel har Ik2p min (kA) 0,078 og Ijordfeil min (kA) 0.039. Hvorfor er det slik?