Det finnes produkter på markedet som er laget for å laske sammen rader i sikringsskapet, fremfor å lage egne lasker i RKK/PNN. Disse brukes ofte på 230V IT og TT.
Spørsmålet mitt er som følger: Er dette tillatt, ettersom laskene ikke er dobbelisolerte?
Montørhåndboka skriver på side 86, pkt 5.1.2:
"Det er verdt å merke seg at tavlenormen har mer lempelige krav til jord- kortslutningssikker forlegning enn det NEK 400 har. I henhold til tavlenormen (NEK439) kan det benyttes:
- PN holdt fra hverandre og fra jordet gods med holdere.
- Dobbeltisolert koblingsledning PNN eller RKK
- Koblingsledning med minst 90*C isolasjon, kan ligge inntil hverandre og gods, men ikke over skarpe kanter.
- Enleder kabel uten skjerm
- PN i plastrør"
Men teksten fra montørhandboka nevner ikke dobbeltisolering og klasse 2.
Slik jeg da tolker dette kan ikke dette produktet brukes i TT-installasjoner.
Stemmer det?
Legger ved ett bilde av produktet jeg sikter til:
Utjevning og jording er et tema jeg aldri føler jeg blir ferdig utlært på.
Vi arbeider med en ny bygning (sandwich), med blant annet ståldragere og søyler i stål. 400V spenningssystem. Jordelektrode er 3m dypjord midt i bygget.
1: Må stålkonstruksjonen utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?
2: Må kabelbro utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?
I mange tilfeller mener jeg vi utjevner av vane - ikke nødvendigvis fordi vi må iht. NEK.
Hei, av personlige grunner har jeg ikke muligheten til å ta installatørprøve / fagskole som medfølger.
Planlegger start av elektro bedrift med noen dyktige elektrikere jeg kjenner godt.
Mitt spørsmål er:
Er det et krav at installatør skal være fast ansatt i bedriften hvor han er faglig ansvarlig?
Eller kan det faglige ansvaret delegeres til F.eks et annet firma for et gebyr oppdrag til oppdrag?
Det er et ganske stort hopp fra null oppdrag til å starte bedriften og ansette en installatør på 60k+ I mnd ved siden av en rekke andre utgifter. En mellomting hadde vært optimalt om dette ikke er brudd på noen krav / lover.
Tusen takk
Hei
Jeg er på jakt etter om forskriftene sier noe om det er greit eller ikke å installere kabel i samme gate som instrumentrør. Det er ikke vanlig å gjøre dette så jeg regner med at det står en plass, men finner det altså ikke. I denne spesifikke situasjonen er om det er åpent for å vurdere om det er godkjent at kabel og instrument rør er i samme gate en kort strekning de siste meterne ut til en ventil.
Nexans TKXP skjermet varmekabel forlagt direkte på armeringsnett(overside)
Er det da krav til jording av armeringsnett ?
Er det avhengig av rom? Ok i stue/oppholdsrom, men må jordes på bad ?
Hei
Vi bruker Eurotest AT som sluttkontrollinstrument. Fra tid til annen fungerer ikke RCD test her på IT-nett uten at vi har noen berøringsspenninger eller lignende, og en tilsynelatende frisk installasjon. Men i går kom problemet også på TN-nett - fremdeles et friskt nett.
Er det andre som har hatt dette problemet med nevnte instrument som vet hva det kan skyldes? Må det rett og slett kalibreres/repareres? Til info er det 6 måneder gammelt.
Tilleggsspørsmål - hva annet kan evt. være feilkilden på anlegget som gjør at RCD ikke vil gå igjennom, utenom eventuelle berøringsspenninger?
Hei,
Er det tillatt med både 2,5 kvadrat og 1,5 kvadrat i samme klemme feks på en vanlig Elko bryter?
Hei,
Jeg er i pre-alpha fasen av å starte en elektrobedrift hvor jeg er eier og jobber som montør. Vil ansette en installatør og noen talentfulle elektrikere som jeg kjenner godt.
Nå som jeg er så tidlig i planleggingsfasen prøver jeg å sette opp et veldig grunnleggende regnskap for utgifter og da nødvendige oppdrag og inntekter for å ha en nogenlunde positiv balanseregnskap.
Rundt dette lurer jeg på om det er et krav å ha en ingeniør med bachelor / master for å prosjektere anlegg / produsere tegninger?
Kan jeg som montør lovlig produsere tegninger, kursfortegnelser etc?
Prøver å bygge meg en struktur om hvordan alt skal henge sammen, noe innspill er enormt satt pris på!
Er dette innenfor? Evnt andre løsninger tas imot med takk. Ville jo helst hatt 15/16A kurs. Holder ikke på med boliginstallasjon, men fikk godkjent "Installatør i egen bolig" for mange år siden.
Skal legge 2000W varmekabel i kjellerstue i mitt gamle hus. Eksisterende kurs er 1,5mm2 10A UZ (ja, skal bytte hele innmaten i tavla). Jeg tenker å trekke 2,5mm2 i eksisterende rør i tillegg til de gamle 1,5mm2, fjerne 1,5mm2 g/g PN og merke godt. Sikre med 13A I2:1,2 jordfeilautomat. Avstand mellom tavle og kjellerstue er 5m, rommet er 20m2. Da kommer jeg innenfor slik jeg beregner det med korreksjonsfaktor på 0,8 k-nærføring. I2
Tilleggsspørsmål: Kan jeg øke til 15 eller 16A ved å risikovurdere det dit hen at det erfaringsmessig alltid er kaldt i det uisolert rommet mellom tavle og kjellerstue, i tillegg er det stålrør. Jeg ønsker selvsagt et trygt anlegg, men spør dere som er erfarne med boliginstallasjon.
Jeg har aldri målt mindre enn 240V hjemme. = litt lavere strøm.
Går dette under rehabilitering når det blir en ekstra kurs?
Hei,
Ved prosjektering av bolig med liten hybel for utleie. Kan dette forsynes direkte fra boligen, og hva isåfall bestemmer dette?
Hvis hybel har deler av anlegget forsynt fra boligen(f.eks varmtvann og ventilasjon), hvordan stiler dette seg?