Kortslutningsvern

Hva er det som avgjør størrelsen på kortslutningsvernet, med hensyn på overbelastningsvernet.

Eks OV på 50A, da "skal" KV være 80A i TKS.

Har også sett KV på 125A og 63 i TKS (da spesielt de gamle grunnmursskapene)

Finner ikke i NEK, normguiden eller MH noe som forteller eksakt hva man beregner etter med tanke på KV. bare denne tommelfinger regelen om at man skal gå to størrelser opp på KV i forhold til OV. Så det jeg lurer på er hvorfor og hvordan kan dette forklares på en fornuftigmåte med tanke på valget av KV.

Spurt ${formatDate(1639030753)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt under 1,5mm2 (Industri og tavler)

Hei!

Har lett en del, og har både montørhåndboka og tavlehåndboka, samt NEK EN 60204-1:2018, men klarer ikke å finne noen tabeller for strømføringsevne for tverrsnitt under 1,5mm2.

Dette hadde da vært behjelpelig å ha, når det gjelder kabler for tilførsel som er under 1,5mm2 for å vite hva de faktisk tåler. Vi har enkelte kabeltromler som har 1mm2 kabler som blir brukt på 16A vern og finner ikke noe om strømføringsevnen til kabler på 1mm2.

For tverrsnitt i skap finner jeg heller ingen tabell for valg av tverrsnitt, hvor 0,75mm2 er mye brukt, og kanskje enda mindre for sensorikk.

Noen som vet for vi kan finne tabeller for strømføringsevne for tverrsnitt under 1,5mm2?

Spurt ${formatDate(1638882463)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFSP som stiger til underfordeling

Hei. Skal etablere en underfordeling med ca 100m mellom hovedfordeling og underfordelingen.

Om vi bruker PFSP til underfordelingen, er det da krav om at den skal jordfeilovervåkes, eller ha jordfeilbryter?

Det er snakk i IT nett og underfordeling på 32A.

Kan vi f.eks bruke en 100mA jordfeilbryter på stigeledningen for å unngå unødvendig utløsing på stigesikring om vi har 30mA jordfeilautomater i alle kurser på underfordelingen?

Spurt ${formatDate(1638863476)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beholde innstallatørpapirer

Hva kreves for å beholde papirene?

5 år siden jeg tok prøven, er registrert med firma men ikke hatt omsetning.

Jobber som avdelingsleder i nettselskapet med ansvaret for all vår bybygging

Kan nåværende jobb funke som relevant nok for å ikke miste de?

Er det ok og drive på hobbybasis med f.eks montere en del ladestasjoner og ha en viss omsetning på firma?

Eller hvordan funker egentlig dette i praksis?

Spurt ${formatDate(1638532532)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av kontinuitet ved kontroll

Hei!

vi har tidligere blitt fortalt at det skal ligge under 1 Ohm ved ordinær kontinuitetsmåling. Imidlertid fikk jeg bekreftet noe jeg lenge har mistenkt, at hver kurs må vurderes individuelt mtp resultatet man får når man måler.

Har dere en «mal» eller en løsning på dette hvordan dere løser da en kontroll? Måler og beregner dere kursens motstand utifrå tverrsnitt, er det en annen maksgrense jeg kan forholde meg til her?

Takker på forhånd for svar :)

Spurt ${formatDate(1638394159)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ik3maks Ik1min

Hei! :)

Jeg holde på med oppgaven.

Fordelingssytem:

TN 400V, Ik3maks: 2.4kA

Ik1min: 0.4kA

Hvordan man beregne den største kortslutningstrømmen? Takk på forhånd! :)

Spurt ${formatDate(1638379118)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Svar på installatørprøven

Hei. Har nylig bestått installatørprøven og lurte på hvor lenge etterpå vi får beviset i posten? (Om noen vet)

Trenger vel det før en kan begynne å virke som FA i bedriften.

Spurt ${formatDate(1638227885)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400:2018; 424.1 Elektrisk varmeanlegg med tvungen luftsirkulasjon / FEL § 10 med veiledning

En leverandør setter opp en luftkanal med kanalvifte, en kassett med filter og så et elektrisk varmebatteri. Varmluften blir distribuert i luftkanaler til annet rom. De hevder at alt er i orden da varmebatteriet er CE godkjent.

Vi får oppdraget med å koble strøm på anlegget. Faller dette under NEK 400:2018 424.1 og FEL §10 / Nasjonale tilpasninger?

Grunnen til spørsmålet er at varmebatteriet ikke har allpolig brudd i termostat (triac-styrt) eller branntermostat. Samt at branntermostat har automatisk gjeninnkobling (noe som strider mot NEK 424.1 og FEL § 10 (Nasjonale tilpasninger side 39)

Spurt ${formatDate(1638195212)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr med jordingspunkt

Hvis man har utstyr som har jordingspunkt, skal dette alltids tilkobles?

Bevegelsessensor med jordingskrue, denne er vel for å kunne avslutte jordleder, og ikke krav om å tilkobles jord?

Samme med en termostat?

Hvis man har rom som ikke har jordet stikkontaker:

Hva med en panelovn som ikke er dobbelt isolert?

Hva med en tredemølle eller massasjestol som kommer med en jordet støpsel?

Etc.

Må det vurderes om rommet er ledende eller ikke?

Følge montasjeavnsivnigen til produktet? Usikker på om det bruker å stå at produkt skal tilkboles jordet stikk..

Spurt ${formatDate(1638178911)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordet stikk vaskemaskin

Hvis man har en gang som er ikke-ledende og ujordet stikkontakter i rommet.

Det settes inn en vaskemaskin som blir tilkoblet vann via kobberrør, og plastslange til vaskemaskinen.

Her bør man da sette opp en jordet stikkontakt for å unngå evt. potensialforskjeller ved feil.

Men kan man sette opp en enkel stikk m/j og merke den "Kun til vaskemaskin" slik man kan til varmepumpene iht. Elsikkerhet 65?

Eller må man bytte ut alle u/j stikkontakter i rommet?

Spurt ${formatDate(1638176461)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.