Hei
Eg er elektriker som skal slutte som elektriker og skal begynne i en annen stilling som ikke er elektrorelatert.
Har eg da lov til å innstallere i mitt eget hus , når eg ikke praktiserer lenger?
Hei,
Det pågår en diskusjon i bedriften min om definisjon av hva som er stans i arbeidet. LFS har etablert sikkerhetstiltak og utpekt overvåker. Arbeidet pågår utover dagen og alle sikkerhetstiltak er på plass. Spørsmålet som er stilt hos oss er om arbeidet kan fortsette neste dag med samme overvåker.
Overvåker har ikke stanset arbeidet på grunn av sikkerhet, men det har vært stans i arbeidet over natt.
Finner ikke noen klar definisjon på dette og lurer på hva slags praksis andre har på dette?
Hei.
Jeg har en omformer 230VAC ->likeretter 28VDC med 2 transformatorer.
på primærsiden er det 2 spoler, sikret med 12A sikring.
På sekundærsiden er det 2 spoler, 2 thyristorer styrt av en controller og dette er sikret med 100A sikring.
Når jeg setter i støpselet, ryker sikringen i tilførselen 16A B sikring.
Dette skjer ca 70% av gangene jeg starter omformeren.
Jeg har målt at den trekker 27,8A i 0,25sek før tilførselsikringen ryker.
1. Skulle ikke tilførselen holdt mye høyere enn 0,25sek med B karakteristikk?
2. Jeg har ikke funnet feil i primærsiden. Kan en kortslutning i sekundærsiden påvirke primærsiden?
Hei
Lurer på hva forskriften sier om inntak på vegg. Eksisterende inntak i møne fra EX skal renoveres. Er det tillatt å bruke inntaksboks i plast med KV?
Ser det i bolignormen refereres til NS-EN IEC 1182. Kan dette tolkes til å kun gjelde innomhus?
Kjør debatt :)
Mvh
Hvilke lovpålagte krav er det til ettersyn av el-skap/underfordelinger? jeg er bedriftelektrikker på en mindre bedrift. Skal man bare kontrollere at dokumentasjonen er oppbevart i skapet en gang i året f.eks? og at deksling er på plass og dør fungerer som forventet? Er det lovbrudd hvis det blir tilføyet en ektra kurs uten at kursfortegnelsen blir oppdatert?
Hei.
Driver og lurer på og ta installatør prøve. Men usikker om jeg er kvalifiser. Har fagbrev gruppe L og teknisk fagskole automasjon. Har jobbet som bas på verft med installasjon av båter i 5 år. Og nå jobber jeg som bas på land, større prosjekter på land innenfor skole,industri, privat på 4 året i denne stillingen. Er jeg kvalifisert til og ta prøven om jeg tar forberedende kurs og studerer e hel del i ettertid?
Hei,
Dette temaet har vært oppe MANGE ganger, og det er sikkert ikke siste gang :)
Jeg har, etter lang tid, forstått at følgende kriterier må være oppfylt for ikke-sakkyndig betjening:
- maks 125 A for utgående kurser
- maks 250 A for vern i inngående
- min IP2XC
- vern skal være beregnet for ikke-sakkyndige (B,C,D karakteristikk)
Mitt spørsmål går på om man kan bruke kaskading/backup i tilfeller hvor det er hensiktsmessig med ikke-sakkyndig betjening.
Jeg har mange ganger hørt at det maks skal være 10kA i tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige, men dette kan jeg ikke finne er et fastsatt krav.
For eksempel sier Schneider at deres NSX250 sørger for at en RCBO 4p 16A/C får forbedret bryteevne (Icn) fra 6kA til 20kA.
Slik jeg da tolker dette, kan man ha en underfordeling for ikke-sakkyndig betjening med opp til 20kA, forutsatt at:
- alle kravene øverst i innlegget er innfridd
- vernprodusent må kunne dokumentere kaskading mellom vernene, feks som nevnt i eksempelet over
Tar gjerne imot rettledninger dersom jeg har misforstått noe :)
Hei
Info: En kunde som har fått et mikrohus levert fra Litauen, med gulvvarme folie på 24V innsparklet i gulvet, (ligner varmefolie). Merket er Carbontec, og produktet har ikke CE merking men har TUV produktsertifikat ihht EN 60335.
Case: Det er to soner styrt av to termostater(gulvføler) som styrer to ringkjerne transformatorer . Har ikke fått med noe testskjema fra Litauiske utførende elektriker, og ingen bilder. Men har fått en tegning.
Megget 230V siden, denne er tett - megget 24V siden og er 0Mohm mellom faser og jordskinne i sikringsskapet. (Megget 500V)
Har aldri vært borti en slik problemstilling mtp tilkobling av hele mikrohuset. Kjenner stor skepsis til å koble til dette.
-Det er jordfeilbryter på kursen.
- Er ringkjerne (toroid) trafoer å regne som SELV, og dermed OK?
Hei,
Casen er, etter kontroll ombord i diverse mindre fiskefartøy/oppdretts katamaraner har det kommet endel pålegg angående isolasjons motstand på 24V anlegget.
-Kontrollør 1 sier det skal megges med 250V og at 1 Mohm minimum isolasjons motstand
-Kontrollør 2 sier 50V holder og har godkjent verdier ned til 3-4 kOhm.
Er det noen som kan gi meg et svar på hva som stemmer, gjerne henvis til regelverk :)
Hei!Var ute og søkte jordfeil på en større bygning. Etter å ha påvist jordfeil i varmeelementet i en varmtvannsbereder og koblet bort denne, målte jeg rare jordspenninger i hovedtavla.
L1-j 110VL2-j 220VL3-j 130V
Normalt sett når jeg finner jordfeil, ligger en fase ned mot 0V, og de to andre mot 230V.Hva kan forårsake et slikt måleresultat? Ideer?