Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lading via eksisterende forbrukerkurs ihtNEK 722.305

Hei

Jeg vil installere ladestasjon i garasje. Det er felles garasjerekke som er tilbygg og ikke frittstående.

Tolker jeg det riktig at jeg ikke kan da benytte eksisterende forbrukerkurs?

Har bare en kurs til garasjen til lys og carportåpner.

Trekking av ny kabel er uaktuelt.

La oss si at jeg etablerer et lite skap i garasje hvor det deles i 2 kurser, en til lader og en til lys/carportåpner. Skal jeg da fullføre krav for egen kurs iht 722.302?

Spurt ${formatDate(1634284836)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Blå strømpe i tavle

Hva sier tavlenormen om å sette blå strømpe ved termineringspunktene på f.eks. en sort leder som blir benyttet som null leder?

Ute i feltet er det vel slik at nøytral leder skal være blå hele veien, med mindre det er f.eks. enleder kabler som ikke finnes i blå, men er det OK å gjøre det slik i en tavle på vanlig RK som er tilgjengelig i flere farger?

Spurt ${formatDate(1634236575)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering av enledere fra trafo

Hei

Hvordan grupperer man enledere fra trafo på kabelbro, når man har har L1, L2, L3 og PEN-ledere. Da i en firkant? Og skal/bør dette revolveres?

Det er snakk om to sett med RZ1-K(AS) 0.6/1KV 1X240 A-Collection til hver sin effektbryter

Dette har vel blitt tatt opp før også... Men er det noe konkret dokumentasjon eller føringer rundt dette

Spurt ${formatDate(1634198194)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
antall kurser i tek kanal og reduksjonsfaktor

hei, sitter å regner en oppgave hvor jeg skal dimensjonere 6 kurser i en tek123 kanal i et næringsbygg

åpner da seff opp NEK tabell 52A-2 finner pkt 8/9(inst metode B2) som er flerlederkabler i ledningskanal på trevegg og leser fotnote b) som sier:

"verdier gitt for referanseinstallasjonsmetodene B1 og B2 i tillegg 52B er for en enkelt kurs. Hvor det er mer enn en kurs i ledningskanalen er gruppereduksjonsfaktoren gitt i tabell 52B-17 anvendelig, uavhengig om en intern barriere eller et skille er tilstede eller ikke"

som jeg leser teksten over så må jeg bruke reduksjonsfaktoren for 6 kurser uansett.

blar videre til tabell 52B-17 og leser:

"MERKNAD 2 - når lysåpningen mellom kablene er > 2x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig"

så hvis jeg f.eks legger 2 kabler i bunn, 2 i midten og 2 på toppen som har større lysåpning enn > 2x den ytre diameteren på kabel så kan jeg bruke reduksjonsfaktoren for 2 kurser istedenfor 6.

så hva blir rett?

Spurt ${formatDate(1634140610)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sette inn dusjkabinett

Hei,

Vaskerom hvor det settes inn dusjkabinett inntil vaskemaskin. Her kommer både vaskemaskin og stikk for vaskemaskin nå i sone 2. Slik jeg tolker det kan vaskemaskinen stå i sone 2 så lenge produsentens anvisninger tillater dette, og at stikk må flyttes ut av sone 2. Hus fra 90-tallet, så derfor ikke jordfeilbryter - vil det kun være en anbefaling og ikke krav til jordfeilbryter her da?

Spurt ${formatDate(1634123654)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Det selges LED lysrør beregnet for å sette direkte inn i armaturer uten å gjøre noen endring på selve armaturen. Det eneste du gjør er å benytte medfølgende "tennere" til LED rørene som enten er en lask eller sikring. Dette er eksempelvis armaturer med magnetisk balast og du får da denne balasten i serie med LED røret.

Og til poenget... Produsentene av LED lysrør sier det er lov å benytte deres produkt i armaturer og produsenten av armaturer sier det ikke er lov å bruke LED rør i deres armaturer.

Hvordan kan det selges LED lysrør dersom ingen armaturerprodusenter godkjenner at dette blir benyttet i deres armaturer?

Jeg er klar over at armaturprodusenten har all makt dersom deres bruksanvisning sier at det kun skal benyttes ordinære lysstoffrør i deres produkt.

Hvorfor har ikke DSB kommet på banen med noe forbud mot bruken av LED rør i tilfellet?

Noen som vet noe konkret om hva som skal til for at man kan benytte LED rør bortsett fra å få dokumentert tillatelse fra produsenten for det kan man bare glemme.

Spurt ${formatDate(1634120715)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Glemt forbindelse mellom N og jord

På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.

Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen?

Spurt ${formatDate(1634110011)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavleprodusent

Hei,

Hva er kravene for en tavleprodusent og benyttelse av personell.

Må en tavlebygger ha fagbrev? (I fek §2 seksjon g står det: Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten)

Hvilken kompetanse kreves av en tavlebygger? Instruks eller fagbrev? Og hvor står det?

Skal en tavlebygger installere tavle hos kunde, kreves det da Faglig ansvarlig (fek § 7, 2 ledd), og bruk av kvalifisert personell (fek § 6), og at virksomheten er registrert i Elvirksomhetsregisteret (fek § 3) Eller kan en tavlebygger montere tavle hos kunde, og overlate tilkobling til bestiller/elektroforetak som har installasjonen når han selv kun har fagbrev som tavlebygger?

Spurt ${formatDate(1634044509)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i kjøkken (resturant)

Noen spesielle krav til kabel i kjøkkenområdet på en resturant? Det er ingen ekstrem varme eller åpen flamme der kabelen skal gå.

Kabelen skal også gjennom himling, må den ligge i noe k-rør i taket eller holder det å stripse den fast i fastmonterte metallkonstruksjoner/stenger?

Spurt ${formatDate(1634035205)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7 - 701 og figur 701B-4/5

Hei.

I ein tidlegare post her på forumet vart det av forumleiar forklart at Figur 701B-5 i NEK 400 (s. 330) kun gjeld for foldbare dører (https://dev.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Tolkning-figur-701B-nr-5).Dette medfører, slik eg ser det, at det er figur 701B-4 som må brukast ved andre dusjløysingar, med det resultat at ei veldig mykje større sone ved dusjen blir definert som sone 0 og 1. Dette medfører vidare at vaskemaskin ikkje kan plasserast ved dusjkabinett (701.55).

Løysinga vist på planteikninga under vil ikkje vere iht. norm med tolkinga presentert over. Dersom ein ser på skyvbare dusjdører som prinsipelt det same som foldbare dusjrører (eg ser som sagt ikkje heilt forskjellen mhp. elektriske våtsoner) - så vil løysinga under vere OK.

Anser forumleiar det eg skriv over - i avsnitt 2 - som korrekt tolking av normen? Andre kommentarar?

Spurt ${formatDate(1634030628)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.