Varmekabel i kjøkkengulv. Bruker ØS GG-10 10W/m (med har stålarmert skjerm). I leggeanvisning sies følgende: Det er ikke krav til jording av ØS Termonett, men om ønskelig kan det jordes.
Kan man stole på leverandør? Dvs er det krav til jording av nett under varmekabel som denne eller ikke?
Takker for svar
Ønsker å finne ut om plusskunde tilkobling til et 230v IT nett er mulig/lovlig med en løsning som innebærer at en 400v solcelle omformer/inverter (typegodkjent og ok i henhold til gjeldende standarder for dette) kobles opp mot en 400v til 230v transformator på anleggseiers/privat side av måler. Alså om det er mulig og lovlig å etablere et lokalt 400v TN nett mellom en solcelleinverter og trafo på privat side av måler samt sekundært om der er mulig og lovlig med trafo mellom en solcelleinverter og nett eller om disse må kobles direkte mot nett med spenning lik designspenning.
Hei,
Da har forberedelsesdelen for eksamen høst 24 kommet.
Noen som har tanker / synspunkter rundt mulige spørsmål / oppgaver ?
Oppgavetekst:
- Installasjon av uttak til julemarked og julebelysning.
- IT-nett 230V
Hei
Ser det er flere tråder rundt TN-C/S og kortslutningsstrøm, men føler fortsatt jeg er usikker på framgangsmåten på en eksamen.
Denne Trainor tråden slår fast at det er vanskelig med manuelle beregninger for TN nett, eneste aktuelle alternativet for å sjekke vern/kabel er "Tabeller fra vernleverandører, som angir maksimal lengde for momentan utkobling, ved valgt tverrsnitt og type vern,"
I montørhåndboka s.148 (NEK400:2010) står det en slik tabell. Hvilken Ikmin skal benyttes når vi får oppgitt (ELE3002 v22 eksamen) ?
Tekniske data:
• TN-C/S: 400/230 V
• Ik3pmaks = 8,0 kA
• Ik1pmin = 1,3 kA
Det står ikke spesifikt, men går ut i fra at dette er verdier for inntaket og ikke i hovedfordelingen. Det er det som er vanlig, i tillegg har vi ikke valgt OV og kabel mellom TKS og sikringsskapet (SS).
Så skal vi ta utgangspunkt i at vi har 0,5kA Ik1pmin i SS? Da får vi benyttet tabell i MHB til å sjekke vern/kabel til kurser.
Tabellen går opp til 6mm², hva om vi har større enn dette? Notere at vi må sjekke med f.eks. FEBDOK?
Etter det jeg kan se i FSE, kommer det ikke frem en konkret definisjon på "arbeid nær ved". Ved å lese i NEK EN 50110:2023, punkt 3.4.5, kommer det frem at arbeid nær ved er når man er innenfor "nær-ved-området", altså innenfor sikkerhetsavstanden. I FSE står det derimot at man ikke kan komme innenfor sikkerhetsavstanden: "Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler
og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet" (FSE §5, definisjoner).
Hva er da definisjonen på arbeid nær ved spenningssatte deler? Vil det være arbeid nær ved hvis man er 50m, 100m eller mer ifra en HS-luftlinje?
Tenker å kjøpe disse til himling i et gammelt hus hvor takhøyden er 270 og himlingen ikke er særlig senket. Så har ikke mulighet til spotkasse. Trenger denne takspotten en spotkasse?
Hei! Usikker på om dette er rett plass å spørre men prøver uansett. Jeg har fått en oppgave om å prosjektere ett innbruddsalarmanlegg. Løst storparten av oppgaven, men sliter med alarmoverføring til døgnbemannet alarmstasjon. Jeg har forstått jeg skal bruke en GSM sender men skjønner ikke hvordan jeg skal koble dette opp mot sentralen. Det står også i tips på oppgaven at jeg skal forklare to måter å gjøre/koble dette opp på. Sett på bilder av GSM sendere på nettet og det kan se ut som det er NO og NC innganger/utganger på senderen. Kan noen gi meg en grundig forklaring på hva disse to måtene er? Og gjerne hvorfor også.
Hei
Vi har oppgradert et anlegg fra gamle automater til jordfeilautomater, men det er stilt spørsmål om at det ikke er utført etter siste nekk 400 2022 da det er brukt asd deksler.
Hvor står det at så lenge man risikovurderer, og forbedrer det elektriske anlegget så trenger man ikke oppgradere til siste versjon av Nek 400 ?
Lurer på om det er lovt at inntakskabel av type TFXP MR flex er dimensjonert opp mot 100% av strømføringsevnen?
IB < IN < IZ
45,2A < 50A < 51A
Vi har hatt oppe en diskusjon internt gjeldene kravet i FEL vedlegg 1, rundt tavler og kapsling i ubrennbart materiale eller egen branncelle på minimum B 30.
"Apparattavler, apparatstativer og fordelingsskap skal være anordnet oversiktlige og være lett tilgjengelige. De skal være utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale, eller av annet materiale godkjent for formålet, eller være plassert i egen branncelle minst av klasse B 30."
Det vi klarer å finne av krav i NEK:400:2022 er gjeldene boligskap, 823.810.512.301
Vi har levert og installert gulvstående tavler, som har åpen bunn mellom sokkel og tavle, som står på brennbart materiale utenfor egen branncelle. F.eks spongulv på mesanin eller en ramme av treverk (2x4") for oppbrett av gulvbelegg og liknende, som tavle står på.
Tavlen er bygget i ubrennbart materiale i sin helhet med unntak av bunnplate som er tatt bort grunnet kabel-innføring og en får da et åpent luftrom innvendig i tavle ned til brennbart materiale.
Vil dette være i konflikt med kravet til kapsling i ubrennbart materiale, hvor gulv som tavle står på kan defineres som en del av kapslingen til tavlen, og er av brennbart materiale? Eller anser en at kravet gjelder selve tavlen og ikke underlaget den står på, uavhengig tett eller åpen bunn?
Om tavle står i egen branncelle anser vi ikke dette som en konflikt.
Hadde vært flott å fått en avklaring / definisjon på hvordan dette løses i praksis.