523.5, gruppereduksjonsfaktor og 5x2,5 og 10 A og 15/16 A mulig?

Hei.

523.5 tredje avsnitt:

Er det slik at man må først legge til gruppereduksjonsfaktoren (la oss si 0,8) på strømføringsevnen (Iz) før man evaluerer om man er under 30 %, eller kan man evaluere mot originale Iz? Jeg leser i avsnittet til å være det første. Og deretter kan man unnlate å beregne med den mot den andre.

Siden gruppereduksjonsfaktoren tar høyde for 100 % belastning på begge kurser, eksempelvis (0,8). Kan man med grunnlag i NEK bruke en høyere faktor, om belastningen er kjent til å være lavere enn 100 %, men over 30 %?

Eksempel:

Kan man dokumentere med NEK følgende (ikke bolig)?:

5x2,5 mm2, A1 forlegning, Iz = 19,5A, original gruppereduksjonsfaktor: 0,8.

Sikring/Kurs 1: Ib/In = 10 A

Sikring/Kurs 2: Ib/In = 16 A

Kurs 1:

In (10 A) <= Iz (19,5*0,8 = 15,6 A) OK

I2 (14,5 A) <= Iz*1,45 (15,6 * 1,45 = 22,62 A) OK

Om vi legger til grunn kjent Ib (stikk) på 10 A, så vil dette være 64,1 % belastning av lederne etter vi har tatt hensyn til gruppereduksjonsfaktoren (0,8).

Siden 0,3 tilsier at vi ikke trenger å ta hensyn til kabelen i det hele tatt, og 100 % tilsier en faktor på 1,0. Kan vi lineært stipulere at 65 % vil tilsvare en faktor på 0,9? Dermed bruke en gruppereduksjonsfaktor på 0,9 for den andre kursen?

Kurs 2:

Med grunnlag fra beregningen for Kurs 1, så blir regnestykke for Kurs 2:

In (16 A) <= Iz (19,5*0,9 = 17,55 A) OK

I2 (23,2 A) <= Iz*1,45 (17,55 * 1,45 = 25,45 A) OK

Spurt ${formatDate(1724412480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
EKOM-Installatør spørsmål

Jeg vurderer å bli EKOM-installatør da han ene som er det i firmaet jeg jobber i snart skal ut i pensjon. Hva kan man forvente i lønnstillegg og er det sann at det bare kan være en som er EKOM-installatør pr firma?

Takk

Spurt ${formatDate(1724328840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
2 kurser i samme rør

Har installert ny komfyrløsning med separat induksjonstopp og stekeovn. Den gamle løsningen hadde en strømtilførsel 2 x 4 kvadrat + jord og 20 A sikring. Fra sikringsskap til der induksjonstopp og stekeovn er plassert er det 8 meter K-rør 20 mm trukket i gulv/etasjeskille. Er det en akseptabel løsning å gjøre følgende: Trekke 3 x 6 kvadrat (inkludert jord) og 2 x 4 kvadrat i dette røret (får plass) og så sikre disse med ABB jordfeilautomat med I2-verdi 1,2 på henholdsvis 25 og 16 A, evt. 20 og 16 A. Kursene får felles jord - bruker g/g 6 kvadrat til dette.

Spurt ${formatDate(1724190240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Brannalarm sertifisering

Hei

Kor går egentlig grensesnittet for det man har lovt å montere av brannalarm i ei bedrift som kun er registrert i el.virksomhet registeret?
Altså ingen FG godkjenning/sertifisering type 750/760.

Monterting i bolig vert jo gjort, men har vært litt diskusjon i firma på nett kva me kan gjera når det kjem til for eksempel redskapshus/brakker og "mindre" næringsanlegg.

Spurt ${formatDate(1724059500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
V2G / V2H / V2L

Hei! Er det noen her som vet om Wallbox Quasar er godkjent for å montere i norge? Finnes det evt noen godkjent løsning? Denne er en 2 veis lader som både lader bilen og kan sende strøm fra bilen til huset som en batteribank for å ta toppene osv.

Jeg klarer ikke å finne ut hvilken standar denne evt skal tilfredstille men må gå litt på det samme som elbil ladere og solcelleinvertere / mulig også mot kraftverkets sitt REN datablad. At de kutter ved strømstans i nettet/ samt at de mater inn med riktig frekvens til nettet osv.

Spurt ${formatDate(1724054160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern el-bil lader garasje med luftstrek

Hei.

Huset har luftstrekk inn, og eit luftstrekk til garasje.

Det skal monteres ein el-bil lader i garasje.

Vi skal legge ned jordspyd på både hus og i garasje.(cu-vannrør og ein 3mm jordstreng fra før)

Innstalatør sier vi skal montere overspenningsvern både i hus og garasje. (og slik blir det. Eg hadde ikkje tengt at dette var nødvendig.)

Men er blir dette eit krav på grunn av luftstrekket til garasje. Den står ca 8m fra bolig.

Spurt ${formatDate(1723800480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Kursfortegnelse

På NHO-Elektro sine kursfortegnelser står det at man skal fylle ut dimensjonerende grader maks og min. Hva skal man fører inn her? Se bilde

Spurt ${formatDate(1723726140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Inka kanal vs PN

Hei!

Bygg ferdigstillt i 1999, antar at de har brukt FEB91 som ref.

Det er brukt PN i Aluminiumskanaler rundt i hele bygget. Fåtall av disse er jordet.

TN-C-S system.

For det første, er INKA godkjent med PN løst i kanal og for det andre skulle ikke disse kanalene vært utjevnet/jordet (Utsatt ledende del)

Spurt ${formatDate(1723635480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Koblingsbokser/kapslinger og tavlenorm

Hei.

Vil tavlenormen gjelde for en kapsling/koblingsboks der det monteres en strømforsyning 230/24V, rekkeklemmer og en temperaturkontroller.

Mvh Børge

Spurt ${formatDate(1723621560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Er fyrkjele en maskin

Har alltid gått ut fra at en fyrkjele er å regne som en maskin. Men leser i normen NEK EN 60204-1 under definisjoner 3.1.40 : Maskin sammenstilling av deler eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en er bevegelig... En fyrkjele har jo ingen bevegelige deler, eller er en pumpe regnet som en bevegelig del i dette tilfellet?


Spurt ${formatDate(1723618440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.