Hei. Klarer ikke å finne noe konkret tekst på lovligheten med å ha sikringsskap innfelt i vegg mot bad eller våtrom, altså ikke at skapet står på selve badet men på naborommet.
Er det noen som kan komme med en henvisning her til dette? Hvilke premisser må evt være oppfylt for at dette skal være lov? Tenker at et bad der f.eks dusj/badekar er på motsatt vegg, og det er våtromsplater på bad, kan jeg ikke skjønne hvorfor det skal være et problem?
Hei. Har kjøpt meg leilighet med gammelt elektrisk anlegg. Problemet er at de som har hatt leiligheten har montert kitchenboard plater over koblingsbokser. Taket er også senket ned der koblingsbokser er kledd inn. Hun har også utført skifte av spotter selv uten at det foreligger en samsvarserklæring. Verken på vegg eller tak får elektrikeren tilgang før jeg river. Finnes det et lovverk mot slikt? Finnes det noen lover/forskrifter som jeg kan bruke som argumentasjon?
Mvh
Håvard
Hei
Jobbar med prising av ein jobb, der konsulent har spesifisert at dei anbefalar vanlege automatsikringar pga bruk av elektronisk utstyr. Reknar med dei er redde for feilaktige utkoplingar grunna summen av mange små jordfeilstraumar i elektronikkutstyret.
Nettsystem er TN 400V
Brukarande er operatørar (ikkje sakkyndige, og truleg ikkje instruert) i ei industribedrift, som har sakkyndige. Kursane det er snakk om er vanlege stikkontaktkursar.
Området kan og vere tilgjengeleg for andre usakkyndige i periodar (f.eks handverkarar, utstyrsleverandørar, kundar, etc)
411.3.3 stiller krav til jordfeilbrytar 30mA på stikkontaktkursar generelt, som er berekna for allmenn bruk.Det står vidare merknad om at det kan gjerast unntak for stikkontaktar som er under tilsyn av sakkyndige eller instruerte, f.eks i industri.
Spørsmål 1: Er dette å definere som "allmenn bruk av ikke-sakkyndige"?
Spørsmål 2: Gir dette automatisk moglegheit for å utelate jordfeilbrytar, utan vidare krav, så lenge vi oppfyller 411 ellers?
Holder på med fagprøve i ny bolig. Jeg forventer da å måtte klargjøre fordelingskap for inspeksjon. Jeg må da gjøre skapet spenningsfritt før fjerning av deksler
Hvordan kan jeg sikre at et skap er spenningsfritt før jeg tar av deksler. Måler i en stikkontakt forsynt av skapet før og etter jeg skrur av KV i tks skapet?
Det gjelder også andre punkter der jeg ikke kan måle direkte, som for eksempel bak Taklokk eller i bryterpanel. Er det godkjent å åpne deksel og måle i wagoene?
Jeg lurer på hva som kan aksepteres som laveste overgangsmotstand mot jord på et 3fas varmeelement på 2100V Ykoblet uten null leder.
2100V / 1,73 /30mA = ca 40kohm. Er dette ok?
Kan jeg gå lenger ned?
Varmeelementene vil høyst sannsynlig bli tettere etterhvert.
Hei.
Vil det være mulig å kvalifisere til stilling som driftsleder uten minimum teknisk fagskole? Om man for eksempel har fagbrev som elektriker, mye relevant erfaring og 059 høyspentkurs for olje og gass?
Hei, vi holder på med en del av et bygg nå, hvor på grunn av kapasitet i nettet får forsyning fra annen trafo. det vil da komme forsyning til bygget fra to forskjellige transformatorer.
hvordan beskytter man mot sirkulerende fordfeilstrømmer?
Er det lov å bruke 3 fas sikring (med nøytral) på et it anlegg?? Eller må man kjøpe en vern uten nøytral.
Anlegget har Faglig ansvarlig Bedriftselektriker Gr L. Han står som driftsansvarlig for drift og vedlikehold av bedriftens egne elektriske lavspenningsanlegg og har driftsansvaret for hovedfordeling og underfordelinger. Spørsmålet er om det for produksjonsdelen kan utpekes en egen driftsansvarlig der grensen mellom de kan trekkes på sikring for skinner som er 63A evt på største sikring på maskin tilkoblet skinne som er 32A. Det tenkes utpekt en Automasjonsmekaniker som driftsansvarlig for denne delen da han er ansvarlig for daglig fordeling av jobber til de med FSE kurs i denne delen av bedriften.
Noen som vet hvordan vi skal legge in motorvern på en Y/D styrt motor i FEBdok uten at vernet lyser rødt?
Motorens merkestrøm er 70A , motorvern innstilt på 41A