Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PN og RK i samme klemme

Hei,

Jeg har et spørsmål knyttet til koblinger internt mellom OV/Overspenningsvern. Utfordringen er når du skal inn med et overspenningsvern i en innstallsjon hvor det er brukt PN som måler sløyfe. Eldre innstallsjon.

Hvordan da laske til overspenningsvern? Ikke mulig å bruke samleskinne. Har sett det i blant er valgt å laske til overspenningsvern ved å bruke RK med niter. At du har to kabler (10/16mm) koblet til en klemme på OV. en pn til måleren og en RK med nite til overspenningsvern.

Tviler på at PN og RK i samme klemme er noe produsentene opprinnelig godtok.

Da tenker jeg det kan være vel så greit å bruke PN og RK i en dobbelnite. Så lenge du skrur godt til sitter RKen som støpt og du vil vel få en god kobling?

Ikke ideelle alternativer, men er de egentlig innenfor?

Spurt ${formatDate(1621723073)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skifte innmat i skap

Jeg har skiftet innmat i et skap. Inntakssikringer er i en vikingboks, uz 2x35A. Jeg har satt inn lastbryter i skapet og vikingboks er som den er. Jeg mener at uz funger som overbelastningsvern fortsatt, slik det har vært hele tiden. Det er en som mener at det må settes inn Ov i tavle, og at uz bare er kortslutningssikringer. Noen som har noen meninger om dette?

Spurt ${formatDate(1621617776)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysbueenergi/avstand Trainor

Hei,

I bedriften der jeg jobber så settes opp skilter på tavler som viser beregnet lysbueenergi og en sikker avstand for lysbue eksponering. Vi har også fått tilgang på en kalkulator som en kan beregne energinivå gitt en del forutsetninger.

Jeg kom over et underlag fra Trainor angående dette temaet. Der ble det benyttet utrykket kroppsavstand som var en beskrevet som var beskrevet som rundt 60cm(det var også bilde av et skilt). Skiltene jeg finner i anlegget vårt er på engelsk og her er utrykket working distance benyttet. Er dette det samme?

Så vidt jeg kan lese ut fra teksten skal beregningene være utført etter samme norm(IEEE 1584).

Spurt ${formatDate(1621582723)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppet energi

Hei.

På hvilken kurser anser dere det som nødvendig å regne på gjennomsluppet energi på? De lengste eller korteste, de med høyt eller lavt tverrsnitt?

Er klar over at når IK2Pmin > I5 så er det egt ikke nødvendig å regne på dette. Heller ikke hvis trafo-en ikke er større enn 7-8KVA

Grunnen til å at jeg ønsker å vite dette er for å effektivisere mine utregninger, tenker at jeg da vil regne på den verste kursen. Og hvis den går opp med tanke på gjennomsluppet energi, så vil de andre også gå opp.

Tenker vel også selv at det er vel den lengste kursen med minst tverrsnitt som er den som er nødvendig å regne på, men fint å få ett svar på det =D

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1621574004)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sluttkontroll

Hei

jeg lurer på hva slags sluttkontroll man vil gjøre på et ringeklokke/brannalarm/portelefon/inbruddsalarmsystem?

på vanlige installajsoner har man feks megging, jordkontinuitet, kortslutningstest, jordfeilbryter test. så lurer litt på hva slags sluttkontroll man har på de nevnte områdene jeg siterte over?

Spurt ${formatDate(1621368262)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner ved arbeid på elektriske anlegg

Elsikkerhet 68 beskriver at fagarbeider kan arbeide utenfor sitt kompetanseområde dersom det dokumenteres tilleggsopplæring, og det gjelder arbeid på egne anlegg.

Dette er ikke beskrevet under anlegg tilhørende 3. part.

Betyr det at ved arbeid for 3. part kan, fagarbeideren kun arbeide innen sitt kompetansefelt, uavhengig av om han har tilleggskompetanse?

Spurt ${formatDate(1621258110)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig for prosjektering

Hei!

Må man være ansatt i et selskap for å kunne være faglig ansvarlig for prosjektering?

Jeg har nettopp lagd et eget AS og vil være faglig ansvarlig for prosjektering, men må jeg ansette meg selv da? Jeg tenkte egentlig ikke å ta ut lønn fra selskapet i starten.

Spurt ${formatDate(1621102413)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400:2006

Hei.

Jeg må etterkalkulere et anlegg fra 2006, og i den anledning lurer jeg på følgende:

1. Hva var da forskriftenes krav til forholdet mellom In, Ib, Iz, I2 og I5?

2. Når ble særpreget til boliginstallasjoner innført. De som medfører redusert belastning for 16A kurser i boliger?

Mvh

Steinar

Spurt ${formatDate(1621101712)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ventilasjon systemet fungerer ikke og er ikke tilkoblet av elektriker. Hva gjør jeg?

Det er snakk om en helt ny installasjon, hvor ventilasjon systemet ikke fungerer og var koblet feil. Har sendt Mail til elektrikeren og spurt om de hadde koblet til dette, uten å få et svar sendte de en mann for å fikse problemet. Han ordnet feilkoblingene og prøvde å få det til å fungere uten hell og måtte kontakte produsenten. Dette er ca en mnd siden. Hva gjør jeg? Er det ikke utført sluttkontroll? Her er det ugler i mosen, hva mer er gjort av ufaglærte her? Kan jeg be om dokumentasjon når jeg bare leier ? Finnes ingen dokumentasjon utenom kursfortegnelse i skapet

takk for svar

mvh Nikolai Kirkhaug.

Spurt ${formatDate(1621081184)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lønn - Prosjektleder

Hei. Jeg skal nå i lønnsforhandlinger da jeg skal over i en ny stilling som tilsvarer mer en prosjektleder stilling for elektro og automasjon. Hva kan jeg forvente av lønnsøkning? Bedriften jeg jobber i er lokalisert på Vestlandet, jobber primært mot industri og følger El og IT. - Jeg er 24 år- Fagbrev som automatiker - Fagskoleingeniør/tekniker både i automatisering og elkraft - Lønn i dag som automatiker: 500 000.-

Spurt ${formatDate(1620999342)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.