Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Frekvensomformer med integrert nettavbryter

I en installasjon er en industripumpe forsynt via en frekvensomformer med integrert låsbar nettbryter. Frekvensomformeren er IP55 og plassert ved pumpen. Vil det her være krav til egen sikkerhetsbryter før pumpen, eller vil den integrerte nettavbryteren (som bryter innkommende strøm til omformeren) være godkjent for sikkerhetsbryter?

Spurt ${formatDate(1619684331)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjevlast

Hei!

Har et spørsmål om skjevlast i et trefase system:

Hva kan være konsekvensen av skjevlast?

Har hørt mye forskjellige svar, men finner ikke helt konkret hva som egentlig kan skje.

har hørt at det kan

1. skade en generator i et aggregat, mekanisk ved at det blir et skjevt magnetfelt som faktisk drar akslingen skjevt.

2. skade de mest ømfintlige komponentene i en regulatorkrets , ved at den overkompanserer de to andre fasene.

3. ved for lav spenning på L1, vil spenningen øke på L2 og L3, og dette kan skade forbrukere.

Er noen av disse punktene riktige, og hvis ikke, hva annet kan skje?

Spurt ${formatDate(1619679424)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelinnføringer i bak-kant av sikringsskap

Hei, har en kunde som har et sikringsskap fra før hvor kabler kommer inn i bak-kant av sikringsskapet. Kan man bytte dette sikringsskapet og ta hull i bakkant av et nytt sikringsskap?

Man får jo ikke til å bruke beregnede kabelhull og sette i nipler. Alternativet er da brannfugemasse el. lignende?

Spurt ${formatDate(1619553008)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bryteevne betjening

Side 149 i montøhåndboken 2018 står det om når en sikring skal betjenes av ikke sakkyndige er maks bryteevne på en kurssikring 6KA

Stemmer dette? Hvis ja

Gjleder dette også OV? Som ofte har en bryteevne på 10kA

Spurt ${formatDate(1619519574)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere vs effektbrytere

Hei.

Vi har fått prosjektert et anlegg som jeg har stusser på da jeg mener det ikke er tilfredstillende sikkerhet forbundet til anlegget slik det er prosjektert i dag.

Det er en 250A effektbryter inn i tavla. Oppstrøms ligger det 3 lastskillebrytere på henholdsvis 100A, 100A og 50A. Avgangen på 50A går til en fast last (ventilasjonsanlegg) så den er OK slik jeg vurderer det. Men avgangene på 100A er begge til variable laster (stikkontaktkurser). Mellom 80-100stk 16A kurser pr avgang.

Man kan da potensielt laste helt opp til 250A gjennom 100A-lastbryter, og man har ingen kontroll på skjevlast da man ikke har kontroll på hvilke laster brukere kobler til ute i felt.

Da jeg gjør prosjekterende oppmerksom på min bekymring vedrørende designet mener de at løsningen er tilfredstillende da de har risikovurdert det dithen at last i anlegget ikke vil være mer en 40-45A basert på nåværende tiltenkt bruk. De refererer videre til at løsningen er ihht "NEK og FEL" som de skriver.

Så kan de godt ha et poeng i at risikovurderingen som er gjort gjør at løsningen kan hjemles en eller annen plass i "NEK og FEL". Men jeg mener allikevel at man ikke kan lage et anlegg på denne måten da bruken fort kan endre seg 10 år frem i tid f.eks.Slik jeg har vurdert det etter å ha snakket med tavlebyggerfirma som har fått i oppdrag å bygge tavla, samt 3 andre elektroinstallatører i forskjellige firmaer og x-antall EL-ingeniører så er dette en veldig dårlig måte å bygge EL-anlegg på. Men etter å ha lest litt i både NEK 400:2018 og tavlenorm A så finner jeg få knagger å henge løsningen på. Lurer på om du vil gjøre en liten betraktning rundt denne måten å designe elektriske anlegg på, og om du evt kunne sagt noe om hvor i forskrifter/normer slike løsninger omtales?

Spurt ${formatDate(1619505446)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ombygging av TT nett til TN

Når BBK og Agder bygger om sine TT nett til TN 230. Hva er det som i praksis må gjøres ?

Både i fordelingsnettet og hos kundene?

Regner med at disse TT nettene er kabelnett.

Spurt ${formatDate(1619458686)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Omformer 12v til 230v - koble til selv

Har off grid 12v solcelleanlegg på hytta. Vil koble til en 12v til 230v omformer med 600w ytelse rett på batteriet, mtp. lading av laptop. Er det tillatt å gjøre dette selv?

Spurt ${formatDate(1619458597)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fjerne dører på tavle.

Hei

Sliter litt med å finne noe konkret om jeg har lov til å fjerne dører på en tavle. Tavlen står i et tavlerom som er egen branncelle og er for sakkyndig betjening. Men det er litt trangt i rommet, og ved å kunne fjerne dørene på tavlen så hadde det løst problemet.

Spurt ${formatDate(1619441161)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ladeutstyr

Når et lade utstyr (SELV) er merket iht. IEC 61558-2-16 og NEK 400 2018 ikke har i sine tekster bakerste siffer 16 nevnt noe sted. Kan forumleder få sjekket om denne tilfredsstiller samme som 61558-2-4? Burde ikke NEK 400 hatt med alle typer trafoer som kan leveres iht. IEC?

Spurt ${formatDate(1619362364)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr uten bakplate

Ihht Nek 400:2018 del 515 er det strenge krav til montasje uten plate. Men hva med montasje av taklamper der de kommer med en kobling i en kopp? Vil dette da være et avvik eller gjelder kun forskrift om utstyr og produsentens egen montasjeveiledning (om den finnes....)?

Spurt ${formatDate(1619185089)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.