Hvilke krav stilles det til en fabrikk som har en egen elektriker. Kan denne personen utbedre feil på elektriske anlegg og maskiner uten at det er en installatør i bedriften?
Er det lov å male/spraylakke stikkontakter og bryrere?
Hei. Før blei der praktisert at det blei lagt ut 2 leder til eks stikkontakter, og så blei jord klemmen på stikk lasker med null klemmen. Alså felles N og Jord ut til kontakter.
Har dette noen gang vert låv, eller har det bare blit praktisert?
Vis vi eks skal bytte alle lysarmaturer i et fjos, må vi bytte kablene da? (Forutsatt om at det er krav til jord i di aktuelle rommene)
Hei! Har oppgitt Ik3pmaks 9,7kA i et TN anlegg og har en 4p kurs. Vernet har bare en bryteevne på 6kA. Hvordan løses denne problem stillingen?
Tredje ledd i FEK §5 sier:
"Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i § 7 til § 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder."
Hva er det egentlig de kan gi dispens i fra?
Første ledd:
"Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen."
Jeg tror dispensen går på Faglig ansvar men er ikke sikker.
Hei,
Har vurdert å starte eget enkeltmannsforetak for reperasjoner på ulikt datautstyr (laptop, stasjonære, mobiltelefoner etc). Lurer dermed på hvilke lover, forskrifter og normer man må ta hensyn til da?
Det er primært svakstrøms arbeid som å bytte skjermkort, skjermer, RAM ,HDD, strømforsyninger etc. Gjelder FEK i dette tilfelle?
Takk for svar.
En kunde av oss har fått følgende avvik på DLE-rapport:"Overspenningsvern var ikke for IT, ref FEL §25"
Overspenningsvernet det er snakk om er Eaton SPCT2-460-3+NPE, anlegget er IT-nett. Overspenningsvernet er montert i forbindelse med skifte av sikringsskap for ca 5 år siden. Dette vernet er nå utgått fra Eaton, men jeg kan ikke se av spesifikasjonene at det ikke er tillatt for bruk på IT-nett. Kravet her er vel Uc >=350V og vernenivå i henhold til tabell 53B (2,5kV ved kategori II). Vernet har oppgitt vernenivå 2,2kV.
Vi kan selvfølgelig gjerne selge kunde et nytt overspenningsvern og kvittere på rapporten at dette er skiftet, men jeg synes ikke det blir korrekt hvis avviket fra DLE i utgangspunktet er feil. At et vern med lavere Uc vil gi bedre beskyttelse er selvfølgelig en annen sak som vi vil diskutere med kunde før vi avgjør hva som skal gjøres.
Noen som har vært borti lignende tilfeller?
Hva sier regelverket om bruk av Høyeffektsikringer som Hovedsikring/OV i Industri for instruert personell
Hei,
En selvregulerende varmekabel feks 30w/m, la oss si kabelen er 80meter lang som da gir 2400w.
Lederene i kabelen er "stranded copper wire, 1.25 mm, nickel-plated"
Hvor mye kan en slik kabel egentlig belastes? La oss si lengden økes til 100m, da får vi 3000w.
Regner med en slik kabel kan belastes mer en feks PVC pn 1,5mm2.
Noen som kan forklare enkelt rundt dette?
I TN-C-S systemer er det som regel en jordelektrode i nettstasjonen som er tilkoblet trafoens nullpunkt, og en annen jordelektrode i innstalasjonen som er tilkoblet hovedfordelingen. Se figur 3L i NEK 400. Mellom trafo nullpunkt og hovedfordeling går det en PEN-leder. I dette tilfelle danner da jordelektroden i nettstasjonen og jordelektroden i innstallasjonen en parallell strømvei til PEN-lederen. Så fra PEN-splitten vil eventuelle strømmen i N-leder vil da fordele seg mellom PEN-leder og koblingen jordelektrodene danner når strømmen returnerer til trafoens nullpunkt.
Er ikke denne parallellkoblingen et problem? Det vil da gå ukontrollerte strømmer i jordingssystemet mellom hovedfordeling og trafo. Også med tanke på EMC?
F.eks. når det er nettstasjon i bygg, og det iht nettleverandørs krav er laget f.eks. en fundamentjordelektrode i nettstasjonen, det vil da kunne være veldig lav impedans mellom denne og innstallasjonens jordelektrode, f.eks. via armering. Det er vel til og med anbefalt at disse kobles sammen så impedansen blir veldig lav? Da vil jo en vesentlig del av returstrømmen i N-leder går gjennom armering osv. i parallell med PEN-leder. Eller tenker jeg feil? Hvordan håndteres dette?