Hei.
Noen som vet I1 I2 I4 I5 verdiene på 10A UZ (skrusikring) .Tror di heter gG.
Tenker mest på I5 Verdien, Hvor stor kortslutning kan en ha i enden av kursen?
Hei, holder på å installerer tannlegekontor. Tannlegene sier de ikke holder på med operasjoner som er fare for liv og helse, slik at vi ikke skal ta hensyn til soner. Når vi tolker NEK400, ser det ut som røntgenrom og behandlingsrom skal være sone1?
Hei. Snakket med en lærer som er sivilingeniør om jording. Han mente det samme som står avslutningsvis i denne gamle tråden https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jording-i-taklampe
Er dette noe som det er utbredt uenighet om og som praktiseres ulikt av installatører? Jeg vet hva som står i NEK, men så har man jo også anledning til å risikovurdere seg bort fra det om elsikkerhet ivaretas tilsvarende eller bedre.
Hei!
Er det forskjellige krav til nødlys og rømningslys om det er i et kjøpesenter eller i et fabrikklokale? rykter sier at det er strengere krav til dette i et kjøpesenter fordi kundene ikke får opplæring om hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Når du blir ansatt i en fabrikk får du opplæring og blir vist rundt hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Nå skriver jeg veldig ledende og det er sikkert fristende for noen å være enig i logikken her, men fint om noen vet noe konkret som kan besvare spørsmålet.
Takker på forhånd.
Hvordan kan skjøting av kabel løses iht. NEK400 kapittel 526?
Tolker det dit at glattskjøt med hylser og krymp er tillatt, også uten tilgang for inspeksjon (526.3).
Vil det da si du kan glattskjøte en kabel, stripse den fast over f.eks. himling til tak eller en bro, (for mekanisk beskyttelse og strekkavlastning) også er det ok?
Hvordan oppfyller man 526.5 med en glattskjøt? Må glattskjøten i tillegg legges i en kapsling? Eller er ikke ledertilkobling (som det heter i 526.5) det samme som sammenkobling (som det heter i 526.3)?
Hei. Hvordan er det med innglasset terrasse og ip grad? Jeg ser at man skal følge forutsatt bruk og tabell 51a. Men om kunden sier han ikke åpner opp skyvevinduene side...
Ser noen monterer i44 44 og andre monterer ip 20. Har sett at DLE ikke har kommentert noen av leilighetene.
Hva bør gjeldene føring være? Vinduene kan jo bli stående oppe om kunden glemmer de..
I NEK400:2018 551.2.301 står det: I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten. C) Hovedkurser som forsyner fordelinger hvor en strømforsyningsenhet er tilkoblet, skal ikke utføres med brudd i nøytralleder, og nøytralleder skal ikke frakobles som spesifisert i NEK 400-5-53, avsnitt 537.2.1.
1. Vil dette si at alle vern før strømforsyningskilden (UPS/aggregat) ikke trenger brudd i N-leder?
2. Hvis underfordelingen som forsyner strømforsyningsenheten også forsyner normalkraft stigere og forbrukerkurser er det da greit å droppe brudd i N-leder i hovedsikringen i denne underfordelingen?
3. Må det gjøres noen andre tiltak ved denne løsningen?
4. Er denne løsningen ny i nek400:2018?
Hei
Har en diskusjon her angående NEK400 figur 701B nummer 5, hva gjelder hengslede/leddede dusjvegger. Figuren i seg selv viser buede dører, men vi anser dette til å gjelde også rette dører som har samme funksjon ,eksempelvis 90x90 dusj med nedsenk og hengslede dører på hver side på lik linje med buede dører. Slik jeg tolker dette så kommer sone 2 kun innenfor dørene når de er åpne. Altså på utsiden av dørene, samme hvor det er, så lenge disse er lukket, så vil det ikke være noen sone 2. Da skal man kunne sette vaskemaskiner inntil slike dører uten at dette kommer innenfor noen soner. Døren som vaskemaskinen står inntil vil aldri kunne åpnes forbi vaskemaskinen, og dermed kommer ikke vaskemaskinen i sone 2 heller eller stikket for den saks skyld.
Hvorfor er det så dårlige krav til testprotokoller på installasjoner i elektrisk anlegg? På vesentlig mindre viktige ting så er det normalt å utarbeide en URS ( User Requirement Spesification ) SAT ( Site Acceptanse Test ) FAT ( Final acceptanse Test )
IQ OQ DQ PQ protokoller etc.etc...
Hvorfor skal el-firmaer slippe billig unna med å levere et par A4 ark som har blitt printet ut på autopilot? og så er 90% av anleggene fulle av feil som blir oppdaget av bruker i etterkant?
Hei, har et spørsmål angående merking av komponenter inni fordelingsskap. Vi har installert fordelingsskap for kunde og fått tilbakemelding om at rekkeklemmer skal merkes med driftsspenning. Altså i tillegg til å merke døra på skapet med 400V/230V TN-s. Har ikke funnet noe krav til dette annet enn det som står i NEK 400 810.514.102; at fordelingsskap skal være tydelig merket med fordelingssystemet og driftsspenning. Stemmer det at hver rekkeklemme må merkes? Må det i såfall være merket med 400V TN-S på siden av klemmen med 3-fas og 230V TN-S der det blir tatt ut fase+nøytral? Hvilke standarder krever evt. dette? Setter pris på innspill!