Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg leser at man skal være kurset og godkjent i ditt og datt for å få lov til å føre tilstandskontroll i elektriske installasjoner... i hvertfall privatboliger så vidt jeg har lest, stemmer dette?
Iht FEK § 7 kan man være faglig ansvarlig som elektroingeniør uten å ha tatt fagbrev, men iht FEK § 6 må man ha elektrofagbrev for å bygge og vedlikeholde elektriske anlegg.
Som faglig ansvarlig, hva kan en uten fagbrev gjøre av arbeid på bedriftens egne lavspenningsanlegg? Iht FEK § 6.3 kan det se ut til at han kan gjøre enkelt vedlikehold og utskifting, men ikke utvidelse? Går utvidelse/bygging da under fjerde ledd om ufaglært arbeid, og isåfall hvor mye oppfølging kreves det at en elektriker med fagbrev gjør?
Det er ikke krav at det skal være brudd på stikkurs til tv/media ?
Hei,
Må man ha hjelm med visir ved arbeid i elektriske anlegg? Og hvilket krav finnes ved bruk av hansker? Er det krav om bruk av elektrosoft hanske i kompositt for klasse 00?
Hei,
Elbil lader skal som kjent ha egen dedikert kurs forankoblet lader.
Men ved installasjon i eksisterende eldre bolig er det ikke alltid like enkelt.
Har i dag en bolig som har litt større tverrsnitt fra sikringsskap ned mot en underfordelingling i kjeller.
Kan en sette opp ekstra sikring i denne underfordelingen, og definere den som egen dedikert kurs?
Bolig har OVSP, men ikke plass til ny kurs i tavle..
Hei, vi ser på muligheten for å benytte oss av eksisterende kurs til badstu til også å mate en elbillader. Ikke samtidig, men bruke en vekslebryter/dreiebryter eventuelt kontaktorstyring som velger kun en av forbrukerne på kursen. Normalstilling vil bli elbillader, men kan slå over til badstu ved behov. Er dette lov?
Elbillader har integrert jordfeilvern type B.Eventuelt andre måter å få til dette på i henhold til forskriftene?Hei, kan man bruke vanlig FSE som man tar som servicemontør ute offshore?
Spørsmålene gjelder faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg-Skal denne personen være 100% ansatt med stillingstittel som faglig ansvarlig?-Kan personen være f.eks operatør/tekniker (utføre andre arbeidsoppgaver) samtidig som han er FA?-Kan personen jobbe skift/turnus? (Industribedrift med drift 24/7)Jeg har lest at FA skal være fast ansatt i foretaket, skal utøve arbeidet samt være tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Men allikevel blir jeg ikke helt klok og søker derfor svar fra dere.
Hei, litt usikker på hva som er riktig fylling inntil nettstasjoner, eksempel aluminiumssokkel og ABB Magnum 350 oppå, har jeg forstått REN riktig at det skal være igjen ca 10 cm av sokkel synlig ?
Hei.
I TN-nett sier ikke NEK 400 noe om krav til at jordelektroden skal være effektiv i hele installasjonen. Jeg skal prise et parklysanlegg langs en turvei, ca 500m. Er det da tilstrekkelig å jorde mastene kun ved hjelp av PE-leder i kabelen? Altså droppe kobberline i grøft. Statens vegvesen sine håndbøker kommer ikke til anvendelse.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.