Hei!
Lurte på hvordan det blir med jordfeilbeskyttelse oppstrøm fra forbruker kurser. Er det normalt å sette noen form for jordfeil beskyttelse i TKS skap?
Og hvordan fungerer dette relatert til valg av jordelektrode. Hvet man skal bruke Ij fra jordfeilvernet, men hva skjer da hvis det blir jordfeil oppstrøm fra forbrukerkurser, som i OV eller KV der det ikke jordfeilvern?
Hei
Jeg jobber som faglig ansvarlig i en elektrobedrift. Jeg ønsker å kunne starte en liten bedrift litt på siden av mitt faste arbeid, uten noen form for "fast" kontortid. Ønsker å kunne tilby tjenester som dokumentasjonskontroll og lignende. Dette arbeidet vil jo da foregå på kveldstid, og det vil ikke være snakk om at jeg skal inneha rollen som faglig ansvarlig i denne nye bedriften - dette vil være en uavhengig uttalelse fra tredjepart.
Hvordan stiller en slik løsning seg?
Prøvde å lade elbilen på hytta med medbragt ladekabel. Alt så bra ut den første halvtimen før kabelen takket for seg (rødt lys). Kan det være et problem at det er TT-nett?
Hei,
Eg skal lage eit skap til styring av ei 400V pumpe.
Pumpa står i vatnet og har ein kabel inn til vårt skap. Skapet vårt koplast til nettet ved hjelp av ei 400V industrikontakt. Vi leverer både pumpe og skap. Forstår det slik at vi kan bygge skapet i henhold til gjeldane forskrifter og normer. Vi må CE merke skapet og lage Samsvarserklæring så kan vi be eletrikar/installatør kople skapet til nettet?
Legger merke til at en veldig god del butikker selger alt av elektromateriel som kun skal installeres av såkalt autorisert virksomhet. Hvorfor er dette lov? alle skjønner vel at privatpersoner skrur oppe dette selv i hus og hytte.
Hei!Hvilken kompetanse må faglig ansvarlig kunne dokumentere for å registrere seg med flere virkeområdet i Elvirksomhetsregisteret?For eksempel hvilken kompetanse må FA ha ved registrering i virkeområde Bygningsinstallasjoner?
Jeg holder på å bygge meg en hagestue og skal legge varmekabel. Jeg har en 28W/m kabel liggende. Hvordan blir dette i ca 10cm betong med 15cm isopor under. Tenkte ca 100w/m2. Er elektriker men jobber i industrien og legger ikke varmekabel hvert år så tenkte å høre med dere som gjør sånt daglig.
Hei, jeg skal lage batterikabler med kabelsko/krympestrømpe for salg til bil/båt. Jeg lurer på om det er noen krav jeg må ta hensyn til. Kablene skal være til 12V,24V og 48V anlegg. Jeg lurer på krav til selve kabelen og utførelse/opplæring
Hei. Har kommet opp i en problemstilling der kundens forsikringsselskap nekter oss å både utføre kontroll og utbedre, ref 405-3
Kunden ønsker å ha ett elektroforetak inne på sitt anlegg og vil derfor ikke blande inn flere
Har forsikringsselskap hjemmel i å nekte kunden dette?
Hei, jeg leser i NEK 400:2018, punkt 709.413.2.1:
Endre kravene til følgende:
Kursen skal beskyttes via en fast installert skilletransformator i samsvar med NEK IEC 61558-2-4
Så leser jeg i normguiden for samme punkt: Dersom det er montert skilletransformator.....
Det er stor forskjell i ordlyden på "skal" og "dersom". Spørsmålet er som følger, skal det være skilletransformator på kursen som forsyner flytebryggen? Hvor absolutt er dette kravet?
Hvis det er slik at det "skal" være skilletrafo, når kom dette kravet? For vi jobber på en del anlegg hvor dette ikke er montert.