Er Strips godkjent til strekkavlasning i ap9 bokser ser dem har kommet med egen strekkavlasning noe rødplugg man sette inne i boksen med strips
Ifm at opprinnelig rehab installasjon i min leilighet ble utført med en rekke feil og mangler blir det nå ryddet opp.Ett moment jeg ikke helt er sikker på om blir adressert korrekt er tavla. Ved sist rehab i 2014 ble de satt inn Chint jordfeilautomater. Disse har en I2 på 1,45 og samtlige kurser unntatt platetopp er trukket med 2,5 kvadrat og sikret med 16A vern. Det er hovedsakelig PN som er brukt, men det er også lagt PR i rør under gulv og i vegg. Installatør mener at disse verna er ok sett opp i mot forlegningsmåte. Dette regnestykket får jeg ikke til å gå opp. Det er en del år siden jeg jobbe med dette, er det noen faktorer jeg ikke husker som gir reduksjon nok for å få Iz under In?
Hei.
Jeg har et teoretisk spørsmål som jeg har lurt litt på når det kommer til termografering.
Dere har kanskje ikke svaret, men jeg prøver alikevel.
Case: Termografering av OV på et TKS skap på bolig ute. Det er løs tilkobling på L1 som er, la oss si 50 % belastet. ( 20 A av 40 A OV). Temperaturen på L1 blir målt til 71 C. - Utetemperatur på tidspunktet er 20 grader C.
Så kommer spørsmålet. Hva om utetemperaturen er (minus) - 20 grader C. Hvor tydelig vil man se avviket og hva vil temperaturen nå være? (Det blåser 0 m/s, så det er ikke noen konveksjonspåvirkning)
Vil man se avviket tydelig?
Håper på svar
Mvh
FAQ
Hei.
Har et spørsmål vedrørende sikring mot fjernstyring som dere nevner i deres FSE L/H nettkurs kapittel 5.
Der går det fram at det skal sikres mot fjernstyring, men hvordan skal man da etterleve dette i praksis?
På de fleste høyspenningsanlegg er det en kambryter på det feltet/avgang det skal jobbes på som vist på bilde, man har som regel ingen mulighet for å låse av denne i lokal posisjon.
Slik som jeg tolker det må man da sikre mot fjernstyring ved å låse av styrestrøms MCB til aktuelt høyspenningsfelt eller rakke ut effektbryter med styrestrøm?
Dette går da ut over de fleste internkrav da det som regel kun spesifiseres at fjernstyring skal settes lokalt etter utført kobling.
Håper på avklaring
Hei jobber med nytt merkesystem for merking av tavler og kurser etter NORSK STANDAR
Har dere eit oppset det ?
Hei!
Er det noen som vet om type E stikkontakt ikke er tillatt til bruk i Norge?
Jeg har undersøkt en del men ikke klart å finne et klart svar. Selv om NEK 502 ikke lister denne typen kontakt så står det, så vidt jeg kan se, ingenting om at det er ulovlig med andre typer enn de listet i 502.
I Forskrift om elektrisk utstyr er det henvist til NEK 502, og så vidt jeg kan tolke, står det ingenting om at andre typer ikke er lov, så lenge tilsvarende sikkerhetsnivå kan dokumenteres..
Alle innspill mottas med takk!
Er det krav i NEK400 som sier at DC-kabler i en solcelleinstallasjon ikke kan utføres som skjult installasjon?
712.521.101 sier at kable på DC siden skal velges og monteres slik at risiko for jordfeil/kortslutning reduseres til et minimum. Videre omtaler Tillegg 712C.2.1 montasje av DC-kabler. Jeg finner ikke noe direkte krav her om at dette ikke kan utføres som skjult installasjon.
Hvis man eksempelvis har frakoblingsutstyr ihht. Tillegg 712C.2.1 plassert utvendig der kabler føres inn i bygningen, kan DC-kabler da utføres som skjult installasjon i installasjonsrør frem til solcelle inverter?
Finnes det målsatte krav til kabeldybder på privat område - for private kabler til lys, lader etc? REN gjelder vel kun for everket sine kabler/offentlig vei.
Henvis gjerne til gjeldene NEK :-)
Jeg prosjekterer et anlegg der det skal være 12 samlebånd på bakkenivå drevet av 12 stk 0.37kW motorer, der tavle til drift er plassert i enden/nærheten av anlegget. Er det krav om jeg trenger 1 stk servicebryter til hver av motorene? Eller kan jeg bruke en felles servicebryter for hele anlegget på utsiden av tavlen med mulighet for avlåsning?
Hei, er oppe til fagprøve og er fortatt litt usikker på ene deloppgaven. Har hørt med mange forskjellige montører men blir møtt med litt forskjellige svar.
Ved kobling av trafo som transformeree fra 230v 3 fase + jord til 400V 3fase + PE og N. Skal N punkt på sekundærsiden laskes til jordpunket?