Tilkobling av solcelleanlegg i NEK399 før OV for bolig?

Er det tillatt å tilkoble solcelle (innmating) i NEK399 skap før OV til bolig?

Spurt ${formatDate(1601894968)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet elektrisk anlegg

Hei

I går dro jeg ut til en eldre hytte, hvor kunden ønsket ny kurs til komfyr. Hele det elektriske anlegget på hytta(3 kurser) var lagt opp uten jording noe sted. Det var ikke etablert jordelektrode, så det fantes heller ikke jording i sikringsskapet. Kan tenke meg at det elektriske anlegget var fra 1960-tallet.

Hytta har ikke innlagt vann, har tregulv og står på støpte pilarer på fjell.

Jeg kan tenke meg at den gangen det elektriske anlegget ble installert, så ble hele hytta ansett som isolert fra jordpotensialet, og det er derfor ikke noe jordet utstyr i hytta. Nye stikkontakter, må dermed utføres som ujordet.

Når jeg da legger opp en ny 25A kurs med komfyrvakt, så finnes det vel ikke noen ujordet 25A stikkontakt/komfyrvakt.

Min vurdering er at den nye komfyren på hytta IKKE kan jordes, fordi det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom. Og i dette tilfelle kan man ikke dra jordpotensialet inn i hytta, for da ødelegger man forutsetningene fra den gang det elektriske anlegget ble installert som baserer sikkerheten på at omgivelsene er isolert fra jord. Ny komfyrvakt må derfor monteres uten jord tilkoblet.

Har jeg vurdert riktig her, eller er det andre synspunkter på det?

Spurt ${formatDate(1601813430)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Skjøte 6mm2 til platetopp

HeiI forbindelse med en boligkjøp så ser jeg det har det blitt lagt opp en 25A kurs med kabel PFXP6mm2 til platetopp kabel inni veggen i rør.Denne går innom en veggboks som ligger tilgjengelig og er skjøtet derfra i Wago. Er dette lov?Selv ser jeg ikke noe grunn til det ikke skal gå, men har aldri vært borti dette selv som elektriker så er bare nysgjerrig, spesielt en belastende kurs som platetopp.

Spurt ${formatDate(1601803804)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Baderom

Hei, er det krav til at stikkontakter inne på et bad skal ha allpolig bryter (topolt brudd)?

Eller gjelder dette kun, lys, vifte, eventuelt termostat montert inne på bad, steamdusj/kar?

Spurt ${formatDate(1601738756)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forlegningstype PFSP kabel i grus

Hvilken forlegningsmåte er PFSP kabel lagt i grus.?

Spurt ${formatDate(1601710739)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm ? Generelt

Hei!Jeg har et spørsmål angående Nek 400 823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm.

Her gjelder da:

Krav 1 Ib ? InKrav 2I2 ? Iz

ved ledertversnitt ? 4 mm2 Cu.

I følge 823.533.2.1 "Utstyr for beskyttelse mot overblastningsstrømmer", gjelder ikke kravene i avsnitt 533.2.1 i boliger.

Man ser bort i fra formlene i 533.2.1Ib ? In ? IzI2 ? 1,45 Iz

Hvis man da har et ledertversnitt på 6mm2 eller mer i en bolig og følger 823.431.4.1. Hva slags krav skal man da bruke? Går man da tilbake til 533.2.1?MvhSimen

Spurt ${formatDate(1601637455)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap), åpen i bunn

Jeg har et spørsmål ang. kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap).Tavlene er montert på en gitterbru over en innvendig hall, ca. 12m over gulv.Det jeg reagerer på er at disse er åpne i bunnen da disse kun står på en gitterbru.Hva tenker dere om dette med tanke på ytre påvirkninger, berøring (ved arbeid i f.eks. lift under) og brann? Er dette et avvik? Gjerne med henvisninger til norm/forskrift.Anlegget er fra ca. 2006.

Spurt ${formatDate(1601562913)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måleromkobling

Hi er det noe krav som sier at spenninglegere MÅ gå gjennom måletrafo eller MÅ IKKE? Hvor står det? Jeg bare har funnet at:

"For spenningskretsen anvendes det 1,5 mm2 flertrådet (PN eller tilsvarende) ledning.

Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/nett - transformatorkrets."

Spurt ${formatDate(1601541905)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Har køpt färdig slang med 3+ 1,5 kvadrat

Hei jag undrar , om jag kan køra 13amp 1,5 kvadrat og bara ha BEL på den kursen ,,eller skall jag gå ner till 10amp ,,,

nästa fråga kan man ha på stikkuttag bara 13amp 1,5 kvadrat om man kør bara tex radio - TV - data - gulvbel - mobiladare

stikkuttag før tex Elvärme 5+ 2,5 kvadrat 16amp

og alla dom kurserna går till samma rum

Spurt ${formatDate(1601536378)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utleier ansvar for internkontroll

Hei,

Lurte på hvem som har ansvaret for el-anlegg som disponeres av en leietaker?

Internkontroll må vel leietaker utføre uansett?

Må utleier utføre internkontroll på el-anlegg leietakere disponerer, eller er det kun leietaker som disponerer anlegget?

Om el-tilsynet finner avvik på en kontroll, er det leietaker eller utleier som får pålegg om utbedring?

Utgangspunktet er profesjonelle utleiere som leier ut til bedrifter.

Var på et kurs en gang og ble forvirret....

Spurt ${formatDate(1601491346)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.