Vi har et hovedtavlerom med to tavler forsynt av hver sin transformator. Vi skal slå av strømmen på den ene transformatoren slik at den ene tavla blir strømløs for å ettertrekke/kontrollere at ingen bolter er under tillat moment. Den andre tavlen som forblir spenningsatt ligger helt inntil den tavle som er strømløs.
Går dette arbeidet under "på eller nær ved" spenningsatt anlegg da? jeg regner med det, men hva er lurt å ta høyde for sikkerhetsmessig her?
Hei, jeg lurer på hvorfor det er krav om Rkk (dobbelt isolert) på It-nett?
Hei! i henhold til FEK §5 skal faglig ansvarlig ha maksimalt 30 dager fravær i løpet av et kalender år før det må søkes om dispans.
Gjelder dette for ferie, avspasering, sykemelding og pappa/mammapermisjon. Eller er det tiltenkt andre former for fravær?
Hei,Jeg har Fagbrev grp H og bachelor i Elkraft.Jeg jobber som service ingeniør, og holder mye på med anlegg i grp.L sjiktet.Finnes det en rask vei til grp.L for meg?
Heisann eg å mine kollegar satt å diskuterte hva som var krav ved installsjon av elbil lader.
Eg har ikkje oppdatert med i hva som er krav til dette med installasjon av el bil lader å ble litt usikker å ville gjerne høre hva som er riktig :)
For er det ikkje slik at ein må ha ein ovsp vern i huset samt at den skal ha egen kurs der jfa skal ha ein beskytelse mot dc type A vern?
Antar at det ikkje er behov for noe dobbelisolert kabel ved installsjon at ein kan bruke standar pfsp.
hva andre krav er det evt til dette?
HeiDersom en næringsvirksomhet bestiller et nytt elektrisk anlegg, er det overlevering av samsvarserklæringen som medfølger det juridiske ansvaret for at anlegget er i orden. Eller vil dette ansvaret kunne komme tidligere? Vi ser da vekk i fra garantitid
Hadde en sluttkontroll av en installasjon der det blei brukt Eurotester. Når jordfeilbryter til boblebadkursen skal testes slår jordfeilbryter ut som den skal når boblebadet er frakoblet kursen, men jordfeilbryter slår ikkje ut med test når boblebad er tilkoblet. Alt virker som det skal, ingen jordfeil.
Noen forslag til hva som kan være feil? Store motstander/ restistive laster i boblebadet? (varmekoble osv), støy?
Hei
Sitter med fagprøven, og har blant annet fått i oppgave å legge åpen installasjon i en bod. Har tenkt at stue og bod skal gå på samme kurs, i stuen er det skjult anlegg(A1). Det blir ca 2m med PR i rør(A2), og så videre inn til boden (C). I kabelberegningen regner jeg med det strengeste kravet som blir A2. i2 ? iZ -> 1,3 x 15 ? 18,5 -> 19,5 ? 18,5
Spørsmålet mitt er da om det er låv til å bruke 2,5mm2 på alt uten om de 2meterne med A2, der bruker jeg 4mm2?
Hei
Dersom solcelleinverter som er "non-isolated", men den tilfredsstiller IEC 62109-1 : 2010. Er det da greit at jordfeilbryter er "vanlig" og ikke av typen B?
HeiMellom 2 brannmeldere er det lagt ferdigtrekt 3G2,5mm2. Jordingen er blitt brukt som signal, ikke spenningsførende og trukket på strømpe for å markere at det ikke er jording. Spørsmål: DLE mener at det ikke er godkjent å bruke klasse 2 strømpe over feks jording for å merking, men at det må benyttes krympestrømpe for varig merking. Hva mener dere?`
NB: Det burde vært trukket om annet leder til bruk av signal mellom brannmelder.