UPS og N-leder

Vi er borti en case på et eldre næringsbygg hvor det tidligere har vært en stor UPS, denne er nå slått av. Det er TN-anlegg på bygget.

Fra hovedtavle til en UPS går det en 3x50/16 cu (315A) altså 400v uten N. UPS er lagt død.

Fra UPS til fordelingstavle UPS går det med N-leder som er tilkoplet på N-skinne i UPS fordeling, men ikke tilkoplet i UPS. I fordelingstavle UPS er også alle N for utgående kabler tilkoblet, men altså ingen N utenom jord (PEN i praksis) via gods i ups-fordeling. Dette skapet står i samme rom som hovedtavle ? ups ca 20m unna.

Er et noe i veien for å legge en separat N-leder fra hovedtavle direkte til N-skinne i ups-fordeling? Vil da legge en blå rk50 på stige internt i hovedtavlerom, tilkoplet hoved N-skinne i hovedfordeling og til N-skinne (som isoleres fra gods) i ups-fordeling

Spurt ${formatDate(1593061779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lithium-ion batterilagring

Hvilke krav stiles for montering av stasjonære batteripakker

Spurt ${formatDate(1592913511)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belysning i ny bolig under tek10.

Belysning i ny bolig under tek10. Er det et krav om belysning i tak på ei loftstue. Har en kunde som krangler om at det er krav om det.

Spurt ${formatDate(1592854311)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe

Hei,

Har et hus fra 70 tallet hvor alt av rør er byttet ut til rør i rør, riktig nok to stubber som står igjen men disse skal fjernes.

Avløpet er i plast, men det er ikke noen tjømemuffe på huset.

Sikringsskapet og er oppgradert med jordfeilautomater, dette er et IT nett.

Ingen av slukene i huset er jordet.

Forskriftene har vel ikke noen tilbakevirkende kraft, men burde man likevel ha montert på en tjømemuffe?

Spurt ${formatDate(1592816802)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Megging

Hei

Er det krav om elektrofagbrev for megging?

Vi megger en del motorer fra 690V opp til 6Kv.

Spurt ${formatDate(1592811771)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil lader frittliggende garasje

Hei, skal montere elbil lader i egen frittliggende garasje. Jobber som elektriker, men har ikke drevet med boliginstallasjon det siste tiåret. Ønsker derfor tilbakemelding på om planen min er forskriftsmessig ok, da jeg ikke er helt oppdatert på nyeste forskrifter og elbil.

I dag forsynes garasje av kurs 3x16A, fra underfordeling i et verksted i eget bygg nær garasje. Har tenkt å sette inn ny kurs 3x50A / 30mA JFB G/A type. Legger ned ny PFSP 3x10mm2 til garasje. Setter opp ny underfordeling i garasje med elementautomater. Kurs til elbil lader blir på 3x32A. Ladestasjon har integrert jordfeilvern type B som detekterer DC feilstrømmer 4-6mA, og produsenten anbefaler forankoblet jordfeilvern type A. IT nettsystem.

Garasjen har ikke egen jordelektrode pr dd, etablerer dette ved å legge ned cu wire i grøfta sammen med ny stigekabel. Ser at det stilles krav til at tilkoblingspunktet skal beskyttes av overspenningsvern. Av praktiske årsaker må dette settes inn i ny underfordeling i garasje.

Det er plass til tre biler i garasje, ønsker å ta høyde for at det i fremtiden kan monteres ladestasjonen på alle biloppstillingsplassene. Valgt ladestasjon har funksjon for lastbalansering.

Spurt ${formatDate(1592771646)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilknytningsskap

Skal koble opp eit tomt tilknytningsskap for første gang.

så mitt spørsmål er som følger.

Skal målersløyfen på nettsiden kobles til på OSV eller KV? får forskjellige svar på dette.

Hva er rett, kan begge muligheter nyttes?

Mvh

Spurt ${formatDate(1592749604)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montering av innfelt stikkontakt og USB-lader i sofa

Har i det siste lekt litt med tanken på å installere innfelt stikkontakt eller USB-lader i en sofa. Monteres med kabel som da forlegges bak sofaen og plugges i en eksisterende stikkontakt bak sofaen.

Finnes der noen forskrifter som skulle tilsi at dette ikke skulle vært lovlig? Og hvordan blir det i så fall ved eventuelt videresalg av denne sofaen i senere tid?

Håper det er noen her med litt mer kunnskap på området enn jeg som kan gi meg noen gode svar.

- Stein

Spurt ${formatDate(1592647927)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Seriejording kabelstiger

Hei,

Kabelstige er avsluttet ved brannvegg, men fortsetter på andre siden av veggen.

Kan vi "seriejorde", eller må vi ha egen utjevning fra tavle til andre siden av brannveggen?

Spurt ${formatDate(1592637769)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Normal lekkstrøm til jord på bolig

Hei,

Noen som har erfaring med hva normal lekkstrøm til jord er på en standard bolig i et IT nett?

Det vil vel være mellom 0,5 - 2mA pr kVA trafo, men har aldri hørt hva en normal frisk boliginstallasjon kan bidra med i mA i kretsen.

Spurt ${formatDate(1592563948)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.