Hvem har ansvaret for montasje av lys og stikk i heissjakt? Veldig ofte skal dette tilkobles i heismaskinskap, men hvem skal montere dette og tilkoble dette i heismaskinskapet? Jeg mener dette er en del av heisleveransen.
Hva er deres praksis ved rørgjennomføringer til yttervegg tim utelampe1. Legger k-rør med fall utover, tetter med silikon mot vindsperre og ved lampemontering tettes røret for å hindre kondensering. Avslutter røret i lampa, bruker vanlig PN. 2. Legger k-rør, fortsatt med fall utover, men bruker PR tetter røret, gjennomføring til vindsperre, klamrer PR på vegg så kabelen kommer nedenfra og opp.3. PFXP rett fra boks, fall utover, rett i lampe. Uten rør
Hvordan legger dere rør ut fra rak vegg innendørs?
1.Borrer igjennom og benytter PN + rør. Drar røret et stykke ut og Fuger rundt røret. Skjærer så kant i kant mot taket. Fester lampa rett over
2.Benytter ted klammer / rør klammer og drar røret ut igjennom taket. Benytter pn og fester lampa rett over
3. Benytter PR og rør. Fuger imellom rør og tak. Og bruker tc.
4. Trer røret igjennom taket og benytter PR/pn. Fester ikke røret men borrer med 16 mm borr.
Hei!
Jeg er en lærling som sitter her med tavlehåndboka i hånda og leser noe om jordfeil mellom PE og N-leder i TN nett.
Generelt sett er jeg nesten altid forvirra når det er snakk om TN nett. Derfor når jeg leste om jordfeil mellom PE og N leder, ble det bare stopp i mitt hode.
Spørsmålet mitt er:
- hvordan er det mulig?
Si f.eks at jeg har en liten AC/DC trafo, og den forsynes av 230V (L1 og N), pluss at den er jorda. Får jeg jordfeil mellom PE og N, når/hvis de kommer i kontakt med hverandre? (Jeg tenker nå at for eksempel noen korleder av N-leder fikk kontakt med PE klemmen) Er det da jeg får jordfeil? Hvis det er tilfellet, blir det bare enda mer forvirrende for meg, siden i utgangspunktet er begge PE- og N-lederen koblet i jordskinna. Så hvordan er det mulig? Har jeg skjønt dette veldig feil?
Og at når vi måler mellom fas og N, får vi 230V. Vi får vel det samme når vi måler mellom fas og jord?
Og siden N og PE er sammenkoblet, betyr ikke dette egentlig at PE, samme som N, også blir en strømledende leder selv i vanlig tilstand?
Jeg vet ikke hvor dum jeg høres ut med disse spørsmålene, men jeg må bare spørre siden jeg får ikke sove om ikke dette blir avklart.
Hjertelig takk.
Som ansatt hos en importør av elektrisk utstyr/komponenter for bruk i elektro og automasjon.
Vi har ikke installatør ansatt. Hvilke krav stilles til bedrift og den som utfører i bedriften:
Når kan vi feilsøke på eget utstyr og dens funksjoner/omprogrammere, og hvilke krav stilles til vår kompetanse?
Bilforhandlere anbefaler kunder å få montert vanlig stikkontakt på egen kurs for lading av hybrid bil. Er det forskjell på anbefalt ladeløsning for hybrid i forhold til løsning for ren elbil? Bør man anbefale Mode 3-ladestasjon og type 2 kontakt uansett?
Hei. På forhåndsmelding får jeg opplyst ik3max og ik2min (0.80kA/0,50kA), cos phi 0,95/0,96.
Får også opplyst "Jordslutningsstrøm i IT system"= 200mA.
Kan jeg anta at denne jordslutningsstrømmen er maks strøm eller min strøm?
Hei.
På et midlertidig anlegg med byggstrøm og lange strekk, er det brukt vulkteip der ytterkappen til gummikabel er avmantlet. Dette er pga tverrsnittet på kabelen er 16 kvadrat, men det er ikke plass inne i en 32A plugg til hele kabelen. Det er snakk om 20cm. Spørsmålet er egentlig om det er ulovlig å bruker vulkteip der ytterkappen skal være?
Hei, hva er kravet til verneutstyr i batterirom der de gamle syrefylte er byttet ut med nye gele-batterier ?
Tenker på hjelpespenningsanlegg 220V=, 110V=, 48 og 24V= i trafostajoner reg.nett.
Er det samme krav til hansker, briller, forkle og øyeskyllevann ?
Et industrianlegg har i dag et TN-C-S system 400Volt. Dette er planlagt utvidet med et biogassanlegg som skal produsere strøm. Dette blir også et pluss anlegg. Blir dette å betrakte som et system med flere strømkilder ihht 303.2.1.2? I såfall så må vel e-verket fjerne sin jordforbindelse til stjernepunktet på trafoen?
Blir det samme konfigurasjon for solcelleanlegg som drives i parallell med alment fordelingsnett?
Hei Installasjon av Ladestasjon m/DC vernInstallasjon er utført iht Dobbelisolering ved å benytte PFXP kabel.
anlegg IT system 230V det er forøvrig installert overspenningsvern T2 med tennspenning 385V
Det er etter kontroll fra DLE blitt påpekt manglede beskyttelse av installasjon.
Dette med grunnlag av at kabel PFXP som er benyttet er avisolert ca 15 cm før det er tilkoblet sikring, inne i tavle/sikringsskap eldre NEB C skap med ASD avdekning.
Vi lurer da på om det er tilstrekkelig å tre strømpe på ledere til kabel for å utbedre avvik.
er det noe krav til strømpe, eventuelt om det anbefales å skifte sikring med jordfeilautomat