Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntakskabel

Vi har et spørsmål vedørende inntakskabel.

Vi var på en befaring hos en kunde som skal bygge på huset 40m2. dagens inntakskabel fra netteier ligger der som tilbygget skal bygges. Vi ga kunden beskjed om at kabelen måtte legges om/byttes og at vi monterte et NEK399 skap utvendig, da det ikke var noe grunnmursskap fra tidligere.

Tilbygget skulle ha 5 nye kurser (vaskerom og bad) Vi fortalte kunde at overspenningsvern måtte benyttes som beskyttelse for installasjonen.

Så har vi dessverre et tilsyn (DLE) her som har fortalt kunden at det ikke er krav til overspenningsvern for den nye installasjonen, samt at han bare kan bygge rett over eksisterende kabel (kabel kunne bare legges nytt om det ble feil på den senere) Syn det er vanskelig når DLE gir slike råd til private kunder.

Har de rett i sine løsninger eller blir dette et brudd?

Spurt ${formatDate(1589467892)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test av ladestasjon for elbil

Ein del testverktøy (ELIT,mfl.) kan utføre s.k. 'diode test' mot ladestasjon. 'Proximity detection' vha pilot signal for avkjenne korrekt tilkopla kjøretøy er beskreve i NEK EN 61851-22. Med lekasjestrøm-, kortsluttning-, overstrøm-, vern i ladestasjon er det eigentleg eit KRAV om at ladestasjon utfører s.k. "diode check"? (TÜV/UL godkjenning er oppnådd uten dette.)

Spurt ${formatDate(1589457042)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEONSKILT

Kan en med GrL utføre arbeid på sekundærsiden av en trafo med opplysning 300mA og 5-10.000volt? Trafoen er til et lite neonskilt.. Dette er inne i en butikk... er det fortsatt krav til brannbryter??

Spurt ${formatDate(1589391689)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dusjtoalett/spyletoalett

Hei!

Hvordan blir vurderingen av montering av dusjtoalett i sone 1 eller 2?

Kan dette monteres så lenge produktet er klasifisert IPX4?

Spurt ${formatDate(1589355365)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ekom installatør

hei.

Kan en installatør sitte som faglig ansvarlig som elektro og ekom?

Om han har da alle papirer og er godkjent?? eller må et firma ha en elektro installatør og en ekom installatør?

Spurt ${formatDate(1589315576)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvorfor blir Ik2p min og Ijf min like i fordelingen i Febdok?

Hei, ble stående og stusse, noen som kan forklare meg hvorfor Ik2p min og Ijf min blir like i fordelinger i Febdok (IT system)? Sunn fornuft tilsier vel at Ijf min skal bli mindre her også som den blir på forbrukskurser med hensyn til at grunnlaget for beregningene i den er "en jordfeil i en tiltenkt identisk kurs på annen fase"?

Spurt ${formatDate(1589277978)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kuloledning i bolighus

Var ute på kontroll i bolighus av eldre dato i dag.

Ved inspeksjon på loftet fant jeg 1 stk 10 Amp.`kurs fra sikringsskap på loft , forlagt med kuloledning.

Det kan nevnes at eksist. kurs ( kuloledning ) er/var urørt, men er avsluttet i eksist. sikringsskap som har installert nye sikringsautomater.

Spm. Er dette tillatt ?

Spurt ${formatDate(1589273902)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Drift og vedlikehold, registrering

Må man være registrert i elvirksomhetsregistret om man skal drive drift og vedlikehold i et firma?

Eller holder det med kvalifikasjoner og en god internkontroll?

Spurt ${formatDate(1589233402)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjultanlegg utelys

Kan man legge pn rett i utelys og fotocelle?

Spurt ${formatDate(1589219045)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i egen bolig - Skipselektriker

Hei,

Vil jeg som skipselektriker med Gr. L og 8 års erfaring som selvstendig faglig ansvarlig på passasjerskip ha tillatelse til å utføre installasjon i egen bolig? Syntes dette er litt utydelig. DLE mener dette er en vurdering jeg må ta selv. For min del er jeg ikke i tvil hva jeg skal gjøre og velge av kabling og sikring feks. ved oppgradering fra 10A sikring til 15A. Eller feks. ved noe så enkelt som å bytte termostat, dette har man gjort xx antall ganger før om bord. Men spørsmålet er om det er og blir godkjent i en senere anledning ved feks. besøk av eltilsyn, brann eller andre skader som kan oppstå.

Klar over at man må dokumentere arbeidet, noe som heller ikke er et problem.

Vi følger jo både NEK400 og NEK410 i forbindelse med vårt arbeid, og følger jo gjerne strengere regelverk enn på boliginstallasjon i enkelte tilfeller.

Spurt ${formatDate(1589194391)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs