Dobbeltisolering eller jording av stålrør

I et eksiterende bygg skal det trekkes stigeledning i eksisterende stålrør. Det er dårlig plass og ønskerderfor å bruke RK.

Vil man oppfylle kravet om utkobling mot elektrisk sjokk ved å utjevne stårøret? Eller må det benyttes RKK på disse stigerene?

Spurt ${formatDate(1588838225)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til overgangsmotstand i IT og TN

Hva er kravet til overgangsmotstanden i IT og TN? Jeg tenker ikke på 1667 ohm hvis det er jordfeilbrytere og klasse 2 frem, eller at overgangmotstanden skal være lavere enn 50V/ Id-maks ( 2mA x trafo kVA)

Jeg tenker med tanke på overspenningsvernet... Er det bare utstyrsleverandøren som setter dette kravet?

Spurt ${formatDate(1588835965)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk under samlestokk

Hei,

Har en case hvor en kurs skal utvides med 1 ny stikk for waterguard. Denne ønskes plassert under en åpen samlestokk for vann. Da dette er en eldre bolig er det ikke jordfeilbryter på denne kursen. Kunde ønsker heller ikke jordfeilbryter.

Hva tenker dere om dette? Kan jeg dekke meg under Elsikkerhet 78 pkt. 3.5, og risikovurdere meg til at waterguarden stenger vannet dersom lekkasje, og derfor ikke nødvendig med jordfeilbryter selv om stikk monteres under vannstokk?

Spurt ${formatDate(1588773385)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern IT 1kV

Hei.

Det skal etableres en IT 1kV fordeling plassert i strandsone. Fordelingen vil bli forsynt fra nettleverandørs NS, og inneholde energimåler og 1 stk. 3x50A vern som skal forsyne og beskytte en sjøkabel ut til en oppdretts flåte hvor det er installert 1/0,4kV transformator med TN-S nett på sekundærsiden.

Vil det i denne fordelingen være krav til vern mot overspenning jf. NEK 400 443.3.1 ?

Spurt ${formatDate(1588764782)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hytte, solcelleanlegg og krav til antall stikk.

En 10 år gammel hytte, uten eksisterende el installasjon, ønsker å få strøm via solcellepaneler, og ett par stikkontakter. Solcelleanlegget leverer ca 800W.

Diskusjonen er hvorvidt dette er unntatt FEL og NEK, og at man ikke trenger full installasjon av x antall kontakter.

Noen som kan slå i bordet hvorvidt ett par kontakter holder, eller om vi må oppfylle kravene i NEK'en?

Spurt ${formatDate(1588751100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagelig ansvarlig Permittering

I "Forsikrift om elektroforetak og kvalifikasjon........# §5 står det at fagelig ansvarlig kan ha fravær i 30dager i løpe av ett år og disp kan gies for en periode på 6mnd.

Hvordan blir dette hvis en blir permittert, kan arbeidsgiver permittere fagelig ansvalig, eller må jeg da benytte 30 dagers kvoten, eller søke om disp hos DSB.

Spurt ${formatDate(1588746771)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabeltverrsnitt

Hei, vet ikke om dette er rette forum, men stiller spørsmålet her i tilfelle noen har kompetanse på slikt.

Sak: vil det være lurt å ha en overdimensjonert tilførselskabel eller en akkurat beregnet kabel mht. stående spenningsvariasjoner pga. 6-puls likeretter? tenker at det vil bli mere pulseringer i tilførselskabelen jo mindre tverrsnitt kabelen har ( Ohms lov ) fordelen med mindre tverrsnitt er at transformaoren får mindre stress forhold til om du har en overdimensjonert kabel

Spurt ${formatDate(1588701487)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav for montør Jernbane og sporveisdrift- Elektriske LS- og HS-anlegg

Hei

Hvilke fagbrev kvalifiserer til å jobbe som montør på elektriske LS- og HS-anlegg for Jernbane og sporveisdrift?

1. Energimontør; både HS og LS-anlegg uten å ha dokumentert tilleggskompetanse?

2. Elektriker; Kun på LS-anlegg uten å ha dokumentert tilleggskompetanse?

3. Togelektriker; Kun på LS-anlegg i togvogner mv. ,eller også på både LS-anlegg og HS-kjøreledninger?

4. Signalmontør; Kun på signalanlegg ELV og LS?

5. Automatiker; Er Elsikkerhet 68 side 17 som fortsatt er gjeldende

Spurt ${formatDate(1588675379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Jeg har over 10 års erfaring som automatiker, og er ferdig med toårig utdanning som fagskoletekniker. Menes det med dette at jeg må ha tre års relevant praksis etter jeg nå er ferdig med fagskolen?

Spurt ${formatDate(1588667621)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt

Hei.

Eg kom til og tenke på ein sak. Eg installerer ei ny hytte til ein kunde. På kjøkkenet er det kjøkkenøy, der koketoppen har integrert luftasug i benken. Ingen vifte i taket. hun syntes det var litt dumt att hun måtte ha ein slik "stygg" sensor i taket. men det vart akseptert.

Så tengte eg, Eg bruker noby brannsentral for bolig. Kan eg bruke ein av rele-utgangenne på sentralen for og styre ein null spennings utløser på koketopp sikringen?

Ein røydetektor må da vere i rekkevidde til koketoppen. Og dersom sikringen til brannalarmen blir slått av så blir koketoppen slått av.

Vil dette dekke kravet til komfyrvakt?

Spurt ${formatDate(1588659444)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.