Finnes det en maksgrense for største tillate ampere-styrke (e.l.) på en bryter/sikring som lovlig kan monteres av montør kun med vanlig fagbrev?
Evt. Noen sertifiseringer man kan gjennomgå?
Spør pga. har satt opp en del greit store effektbrytere og kom til å lure på om dette teknisk sett var tillatt, eller om det finnes en øvre grense :)
Iht NEK 400:534.4.8 så skal overspenningsvernets tilkoblingsledninger
være så korte som mulig. Kan jeg koble meg til egen sikring for overspenningsvernet for å få det godkjent, under 0,5m (siden det er mer enn 1 m fra hovedbryteren) eller må jeg uansett hva koble meg nært så mulig hovedbryteren (0,5m).
Hei.
Er det tillatt og bruke lampettledning pl 2x0,75, på LED downlight.
(El kontroll bolig) Er dette på kanten. Eller ikkje tillat.
Det er benyttet dei gamle stål kassene og her var tidligere 12V lys. Anlegget Er fra 2004. Byttet til led ca 2020
Eletrikker.
Hei! Skal ha eksamen: Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom (ELE2007) . Noen som har noe tips til forbredelser eller lignende jeg burde tenke over?
Er det evt noen som har tidligere eksamensoppgaver el lignende?
Sikringsskap i stål skal monteres i bolig. Hva med fordelingstavle i et hotel rom ? Kan være i plast ?
Skal ny varmepumpe kobles opp som fast innstallasjon( med Koblingsboks + eventuelt sikkerhetsbryter ) og ikke med støpsel ?
Hei sann Trainor forum
På jobb hadde vi en diskusjon om det var lov å bruke PR kabel I vegg uten K-rør hvis man slapp å bruke jord lederen. Tenker dere at denne kabelen kan da regnes som dobbelt isolert, og dermed lov å legge I vegg uten rør?
Hva tenker dere? 🤔
Hei,
Kunde har bakkekabel og "gammeldags" KV på vegg. Kunde skal bygge på huset og må flytte KV til en annen vegg som nærmere nettselskapets stolpe. Utløser dette NEK 399 eller kan KV flyttes og nettselskapet bare legge om sin kabel?
Hei godt folk
Har hørt litt forskjellig rundt beregning av belastningsstrøm på TN nett. Har sett noen plasser at det benyttes 3 i stedet for √3 i effekt formelen: (Ptot*samtidighetsfaktor)/(Un*3*). Blir dette rett, og hva er årsaken til dette?
Setter pris på alt av svar :)
Mvh
Mads
303.2.1.2 (og s39 i nyeste installasjonsguide) Gjelder problematikken med ubrutt N-leder i anlegg med reservestrømsaggregat og aggregatvender? Aggregatvender bryter alle ledere og lar aggregatet bli eneste strømkilde når det er i drift. Det blir brudd i N-leder i forhold til i hovedtavle, men antar(?) det er lask i aggregat mellom jord og N. De leveres ferdig til bruk. Det er ingen illustrasjoner i bøkene som viser noe med aggregatvender.